หัวข้อ: ตู้แช่ แบบนอน เติมน้ำยาเซ็ค กระแส ปกติ แต่ไม่เย็น ช่วยด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ สิงหาคม 29, 2011, 01:27:05 pm ผมได้ทำการ ตรวจเช็ค ตู้แช่ แบบนอน พบว่าชุด fan coil มีน้ำแข็งเกาะ จึงได้ทำการ ตรวจหารอยรั่ว แว็คคั่ม ระบบใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยน ไดเออร์ ปรากฏว่า อุณภูมิในตู้ไม่ได้ อยู่ที่ 6-7 องศา อยากได้อุณภูมิที่3-4 องศา
* พัดลม fan coil หมุนปกติ * ล้างชุด fan coil แล้ว ผู้รู้หรือ อาจาร์ยช่วย แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: ตู้แช่ แบบนอน เติมน้ำยาเซ็ค กระแส ปกติ แต่ไม่เย็น ช่วยด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ สิงหาคม 29, 2011, 01:30:50 pm กระแส อยู่ 1.8
น้ำยา 134a อยู่ที่ 24 psi ตอนทำงาน fan coil ไม่เป็นน้ำแข็งเกาะ เย็นแต่ไม่ฉ่ำ (ไม่จี๊ด) try!! หัวข้อ: Re: ตู้แช่ แบบนอน เติมน้ำยาเซ็ค กระแส ปกติ แต่ไม่เย็น ช่วยด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: Johann ที่ กันยายน 01, 2011, 10:22:31 pm ไม่บอกขนาด btu มาด้วยแต่เท่าที่เห็น 24 psi สูงเกินไปครับสำหรับตู้แช่ วาร์วคอมทะลุหรือเปล่า
|