พิมพ์หน้านี้ - mitsubishi 24000 btu

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: Experience ที่ มิถุนายน 06, 2011, 07:27:45 PM



หัวข้อ: mitsubishi 24000 btu
เริ่มหัวข้อโดย: Experience ที่ มิถุนายน 06, 2011, 07:27:45 PM
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ แอร์มิตชูบิชิ 24000 Btu MS-SB 24 VC
 1.มอเตอร์พัดลม Fan Coil เสีย จะทำให้ทุกอย่างเปิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เช่น รีโหมดเมื่อกดแล้วไม่เสียง ปุ่มEmercancy   กดแล้วเครื่องเงียบ
 2.เอาไขควงเช็ดไฟ ที่ขั้ว L / N / 2 มีกระแสไฟท้ัง 3 เส้น
 3.ราคามอเตอร์พัดลมรุ่นนี้ราคาเท่าไรครับ

ขอบคุณครับช่วยแนะนำด้วยหัดซ่อมเองครับ


หัวข้อ: Re: mitsubishi 24000 btu
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ มิถุนายน 06, 2011, 09:41:52 PM
ก่อนอื่นให้เช็คเมนเบรกเกอร์ก่อนครับ ผมว่าน่าจะหลวม 


หัวข้อ: Re: mitsubishi 24000 btu
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มิถุนายน 06, 2011, 11:27:03 PM
ดู ฟิวส์ ในแผงด้วย  หากมอเตอร์เสีย ถอดสายไฟมอเตอร์ออก เปิดด้วยรีโมทต้องมีเสียงตอบ


หัวข้อ: Re: mitsubishi 24000 btu
เริ่มหัวข้อโดย: Experience ที่ มิถุนายน 07, 2011, 06:32:41 AM
เมนเบรคเกอร์เช็คแล้ว / ลองเอาสายมอเตออร์ออกแล้ว / ฟิวส์ที่ PB ดี / ฟิวส์ตัวนอกขาด (เปลี่ยนแล้ว) ตัวคอนเดนซิ่งครับ
สายไฟเช็คแล้ว

อาการอย่างนี้ต้องมีลัดวงจรใฃ่ไหมครับ lv!


หัวข้อ: Re: mitsubishi 24000 btu
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มิถุนายน 07, 2011, 10:10:47 AM
ถอดบอร์ดมาลองข้างนอก แล้ววัไฟ 300 V dc  ดูว่ามีหรือเปล่า  หากมี เช็ค HIC1   = converter  dc- dc 12 v.    ลองลอย JP 38, JP 5  แล้ววัดไฟที่ c  112 อีกครั้ง ว่ามีหรือไม่     ให้เปลียน c 02   ( 47/25 ) ที่แผงตั้ง ดู