พิมพ์หน้านี้ - air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: speedthrash ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:10:21 PM



หัวข้อ: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: speedthrash ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:10:21 PM
แอร์เทรน 42000btu ฉีดใน เปลี่ยนคอมใหม่ เพราะของเก่าไหม้
ล้างระบบโดย R11 แต่ไม่มี nitrogen มาไล่ เลยใช้ r22 ไล่แทน
มีละออง r11 ออกมาโล่งปรกติ, เปลี่ยนdryer ใหม่,vacuum ,charge r22 ,lo 50,hi 250
run ได้ประมาณ 2 ชม. compressor ตัดภายใน overload แต่lo ปรกติม,hi ไม่สูง280
comp ร้อนมาก,ปล่อยน้ำยาทิ้ง
ลองเติมน้ำมันคอมเพิ่มอีกประมาณ ครึ่งลิตร แวคคั่มใหม่ เติมน้ำยา ตัดเหมือนเดิม ประมาณ5นาที
คอม 3เฟส 380,ความต้านทาน เท่ากันปรกติ,i/o magnetic 389/389,terminal แน่นปรกติ,ไม่ลงกราวนด์
คอล์ยร้อนไม่สกปรก,พัดลมทำงาน,คอล์ยเย็นไม่สกปรก


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:29:26 PM
ลองเซ็คมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนดู ทำงานก็จริงแต่ความเร็วรอบอาจไม่ได้ Hi จะขึ้นทีละนิดจน คอมเพรสเซอร์ตัด คลิปแอมร์จับกระแสมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนว่าได้เท่าเนมเพลสหรือไม่


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ มีนาคม 22, 2011, 08:08:29 PM
สวัสดีครับ ทุกท่าน ขอเสนอแนะด้วยคนนะครับ ไนโตรเช่าที่ร้านมาใช้ได้ครับ หมดจดดีกว่าครับ เป็นไปได้สูงครับ ล้างระบบไม่สะอาด ควรเปลี่ยนแค๊ปทิ้วใหม่และไดเออร์ ลองดูครับผม lsv-smile


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ มีนาคม 24, 2011, 05:18:06 PM
พัดลมหมุนรอบช้าครับ ระบายร้อนไม่ออก เปลี่ยนแค๊ปพัดลมดูสิ ping!


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ มีนาคม 24, 2011, 06:03:34 PM
หากจะทดสอบพัดลมระบายความร้อน ของคอยร้อนง่ายๆและได้ผล หาสายยางลดน้ำที่แผงรังผึ้งคอยร้อนให้ทั่ว ลดน้ำเบาๆ สักพักแล้วสังเกตุดูคอมทำงานได้ปกติไหม คอมตัดอีกไหม ถ้าคอมเดินได้ตลอดไม่ตัด เราก็ค่อยสรุป ว่ามอเตอร์พัดลมเสีย หรือรอบลดลง ตรวจเช็คให้ดีก่อน  งบจะไม่บานปลาย ประหยัดด้วยครับผม


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: psomchart ที่ มีนาคม 24, 2011, 09:31:26 PM
เรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำมันเข้าไปตั้งมากตอนนี้ต้องปรับปรับปริมาณน้ำมันใหม่โดยถ่ายออกแล้วเติมเข้าไปใหม่ตามspecเดี๋ยวจะให้wepของkultronที่compร้อนคิดว่าการฉีดของน้ำยายังฝืดอยู่อยู่ลองเปลี่ยนหรือล้างcap tube หรือexpansion valve สาเหตุอยู่ที่จุดนี้ แต่ตอนนี้ตันน้ำมันแล้วแน่นอน


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: psomchart ที่ มีนาคม 24, 2011, 09:38:26 PM
http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/index/1
ลองเทียบbtuดูคำว่าccคือปริมาณน้ำมัน ใช้น้ำมันให้ถูกกับเบอร์น้ำยาด้วยครับ

ลืมบอกไปให้vacนานๆหน่อยแต่แน่ใจนะว่าล้างระบบเรียบร้อยแล้ว


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มีนาคม 26, 2011, 10:25:01 PM
สนับสนุนข้อแนะนำนี้ก่อนครับ +----+ ควรเปลี่ยนแค๊ปทิ้วใหม่และไดเออร์


หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ มีนาคม 28, 2011, 12:36:18 AM
   คอมร้อนมาก ก็น่าจะมาจากกระแสสูงเบรกเกอร์จึงตัด น่าจะลองใช้แคลมป์แอมป์วัดกระแสแต่ละเฟสดูก่อน
   ว่าสูงเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันก็อาจเป็นที่คอม แต่ถ้ากระแสสูงเท่ากัน ก็น่าจะมาจากสาเหตุอื่น ตาม
   ที่ทุกท่านในกระทู้บอกครับ      wav!!