หัวข้อ: แอร์ซัมซุง ขอความคิดเห็นครับ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 21, 2010, 09:19:29 am แอร์ตัวนี้ติดมา 3 ปีแต่ไม่เคยล้างเลย ขนาด 9000 บีทียู อาการ คือคอมฯเดินได้ประมาณ 5 - 10 นาทีแล้วก็ตัด กระแสเริ่มที่ 5 แอมป์แล้วมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง 9-10 แอมป์แล้วก็ตัดน้ำยา 85 PSI ผมคิดว่าน้ำยามันมากเกินก็ปล่อยน้ำยาทิ้งเหลือ 50 มันก็ยังเป็นอาการเดิม เราเอาน้ำราดกระแส ก็จะลดลงมันจะเดินต่อให้แต่พอร้อนแล้วก็ตัดอีก ผมทำการล้างคอยล์ร้อน จนสะอาด แล้วก็เปิดใหม่อาการก็เหมือนเดิมจนปัญญาครับ เครื่องยังอยู่ในประกันด้วย (คอมฯ)เลยแจ้งศูนย์มาทำให้ เขาบอกว่าน้ำยาขาดเติมน้ำยาเครื่องเดินได้ปกติ(เติมน้ำยาอย่างเดียว) เรื่องเงียบเลย มันเป็นเพราะอะไรครับ ขอความคิดเห็นพี่ๆเซียนหน่อยครับ lv! lv!
หัวข้อ: Re: แอร์ซัมซุง ขอความคิดเห็นครับ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 21, 2010, 08:32:46 pm 2ก่อนก็ไปทำมา ก็อาการนี้ แต่สาเหตูมาจากตัวเซ็นเซอร์น้ำแข้งเสีย
แก้ไข้วันแรกใช้ไฟรนเก็บแอบหายจจากอาการ(ได้วันเดียว) เช้าลูกค้าโทรตามอาการเดิมทำงาน3วิตัด แก้ไขซื้อตัวเซ็นเซอร๋ศูนย์ใกล้บ้านกลับไปใส่หาย แต่ก่อนใส่ลองต่อตรงใช้ตัวเก่าลอง/มันรู้ไม่ยอมทำงาน สรุปหลอกมันไม่ได้ ต้องซื้ออไหล่เปลียนใหม่จบ ส่วนเรืองเติมน้ำยาเรืองเงียบความเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้อาจมีทำอย่างอื่นทีเราไม่รู้ข้อบกพร่อง หัวข้อ: Re: แอร์ซัมซุง ขอความคิดเห็นครับ เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ มิถุนายน 22, 2010, 09:19:51 pm น้ำยาขาดแล้วแอร์ตัด เป็นเรื่องจริงครับ แอร์สมัยใหม่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ วิชาและหลักการก่อนหน้านี้ใช้ได้เป็นบางส่วนกับสมัยนี้ครับ ยิ่งถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วละก็ นิดๆ หน่อย ๆ เครื่องจะตัดทั้งนั้นแหละครับ ผมยกตัวอย่างแอร์พานาโชนิค น้ำยาต้องอยู่ประมาณ 85-90 psi ถ้าต่ำกว่านี้เครื่องก็จะตัดทันทีทางแก้พยามเช็กแรงดันไปพร้อม ๆกับกระแสไฟครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ซัมซุง ขอความคิดเห็นครับ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 23, 2010, 04:00:42 pm ขอบคุณครับ kiss6 kiss6
|