พิมพ์หน้านี้ - แอร์ 60000 btu คอมตัด

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: noppakao montatong ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 08:22:24 AM



หัวข้อ: แอร์ 60000 btu คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: noppakao montatong ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 08:22:24 AM
แอร์เทรน 60,000 btu  แบบตู้ตั้งครับ  คอมแบบ scorll  เพิ่งเปลี่ยนคอมใหม่  คือเดินสักพักแล้วคอมตัดครับ ท่อทางlow เป็นน้ำแข็งครับเป็นไปถึงหน้าคอย์เย็นเลยครับ ทางhiร้อนมากตรงคอมนะครับ พอออกมาที่แผงคอย์ร้อนไม่ร้อนเลยครับแค่อุ่นครับ แรงดันอยู่ที่ 50/300 ครับ สามเฟสนะครับกระแสแต่ละเส้นประมาณ 9a.ครับ ผมไล่ระบบแล้วนะครับ

จะแก้อย่างไงดีครับ สาเหตุเกิดจากอะไรครับ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ lv!


หัวข้อ: Re: แอร์ 60000 btu คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 08:50:24 AM
ใช้แคปทิ้วส์หรือเอกซ์แปนชั่น วาล์ว
-น้ำยากลับไม่พอ -ทำน้ำยากลับให้ได้65-80PSIG แล้วดีเอง :D


หัวข้อ: Re: แอร์ 60000 btu คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 04:03:42 PM
ผมสงสัยว่าท่อทางกลับ มี drierทางกลับ ,และ stop วาล์วต่างๆ หรือปล่าวครับ อาการเหมือน ตันที่ Suction ครับ หรือไม่ก็คอยเย็นถ่ายโหลดได้น้อยครับ ลองดูนะครับ หากท่อทางกลับหรือคอยเย็นตันจะทำให้แก็สทางกลับต่ำครับ