พิมพ์หน้านี้ - รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 03:07:41 AM



หัวข้อ: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 03:07:41 AM
รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ (เก่ามากๆ)
  ผมถอดเครื่องออกมาล้างระบบใหม่หมดเลยครับทำสีใหม่ด้วยเพราะเป็นสนิมเพียบเลยเสียงดังมากเนื่องจากน๊อตแต่ละตัวหลวมหมดแล้วบางจุดก็ไม่มีน๊อตเป็นเครื่องที่บ้านครับช่างจำเป็นครับอาศัยความรู้สมัย ปวช ปัจจุบันนี้คาดว่าน่าจะคืนอาจารย์ไปเกือบหมดแล้ว ยืมเครื่องมือต่างๆมาจากเพื่อนครับ ใช้คอมเพรสเซอร์ของ SCI MODEL:NH33VLDT ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22
      1.อยากทราบลายละเอียดของคอมเพรสเซอร์ลูกนี้ครับ(เนื่องจาก name plate เลือนลางหมดแล้วที่อ่านได้ก็มีแค่ชื่อรุ่น)ไม่ใช่ว่าผมไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูที่หน้าเวปโดยหาจาก google ดันไปเจอของอิสราเอลนู่นแนะให้ลายละเอียดมาไม่ละเอียดพอ ผลิตที่ siam R-22 220v แค่นี้แหละครับ พอเข้าไปเวปเจ้าของเลย(sci)ก็ได้ลายละเอียดมาพอๆกันจนปัญญาแล้วครับ
      2.ที่แผงคอยล์ร้อนขนาด1ชั้นครึ่งตามที่ผมเข้าใจน่าจะประมาณ 18000 BTU ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
      3.ท่อแคปทิ๊วมีขนาด 0.8 mm​ 2 เสัน ยาว 55 นิ้ว แต่เอ๊ะ...ผมมองดูแล้วไม่เห็นมีสแตนเนอร์ คือปลายของแคปทิ๊วเข้าไปหาคอยล์เย็นโดยตรงเลยอย่างนี้ช่างที่ติดตั้งลักไก่หรือเปล่าแต่เมื่อก่อนใช้งานก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเท่าที่จำได้เกือบจะสิบปีเห็นจะได้ อยากทราบว่าการที่ใส่สแตนเนอร์กับไม่ใส่จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือเปล่าแล้วผมควรจะทำอย่างไรกับมันดีจะใส่คืนไปแบบเก่าหรือว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดจะดีกว่าไหม
      4.ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ ท่อ suction มีขนาด 5 หุน ท่อ discharge มีขนาด 3 หุน แต่เมื่อออกจากชุดคอยล์ร้อน
ไหงขนาดท่อ suction มันลดลงเหลือเพียง 4 หุน อีแบบนี้คุณพี่ช่างเค้าลักไก่อีกหรือเปล่าคือตามความคิดผมนะครับท่อ 5 หุนคงแพงกว่า 4 หุนแล้ววันนั้น(วันที่ติดตั้ง)อีตาช่างคนเดิมเค้าคงไม่ได้เอาท่อ 5 หุนไปด้วยก็เลย.....ตามที่ผมบอกนั่นแหละ แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นขนาดเดิมคือ 5 หุนจะดีกว่าไหม

วันนี้คงขอรบกวนเพื่อนสมาชิกเพียงเท่านี้ที่จริงแล้วยังมีปัญหาอีกเยอะครับเอาไว้ทยอยๆถามดีกว่าพร้อมกับรูปภาพครับ(กำลังศึกษาวิธีลงรูปอยู่) ขอขอบพระคุณอย่างสูง 


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 09:52:08 AM
คปอ.18000บีทียู ท่อกลับ1/2ระยะไม่เกิน8เมตรยังใช้ได้ครับ
-ส่วนมากเสตนเน่อร์จะอยู่ตรงท่อแบ่งแคปทิ้วส์ เป็นที่พักน้ำยา
ถ้าใส่แคปทิ้วส์ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมี( ใส่เพื่อแบ่งให้แรงดันออกเท่ากัน)
-รายละเอียดคอมพ์เข้าใจถูกแล้วครับ
-คุณอยากเปลี่ยนท่อขากลับเป็น5/8ก็ได้ เกือบไม่มีผลถ้าไม่ไกลมาก
 :D
MODEL: PH33 VPET
BTU: 20000

รายละเอียดhttp://www.airmonthonthip.com/ (http://www.airmonthonthip.com/)
หรือ
http://www.nt-air.com/home/product_parts/compressor.html (http://www.nt-air.com/home/product_parts/compressor.html)


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 12:05:29 PM
แก้ไขข้อที่3
แคปทิ๊วมีขนาด 0.2 mm ครับ มีความยาว 55 นิ้ว


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 01:51:57 PM
cap tube ควรจะเป็น 2X48"X.059 :D


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 02:44:33 PM
5.ชุดคอยล์ร้อนสูงกว่าคอยล์เย็นโดยประมาณไม่เกิน 2 ฟุต อืมม..แบบนี้ควรทำแทปดักน้ำมันไหมครับ


ปล.ขอขอบพระคุณท่าน b.chaiyasith มากๆครับที่กรุณาช่วยตอบ


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 06:44:59 PM
ไม่จำเป็นครับ :D HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:33:37 AM
6.ผมได้เทน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกมาดูเห็นเป็นสีเหลืองเข้มคล้ายๆจะดำอย่างนี้ควรเปลี่ยนน้ำมันใหม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนที่เทออกมาผมลืมตวงครับอยากถามว่าควรเติมน้ำมันที่ขนาดกี่ cc ในกรณีที่ตัวคอมเพรสเซอร์ไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยหรืออาจจะเหลืออยู่บ้างคาดว่าไม่น่าจะเหลือมาก


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: fongbeer ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 07:45:31 AM
ควรตั้งเป็นบอร์ดย่อย แล้วเอาอาการที่แตกต่างกันมาโพสจะเหมาะสมกว่าครับ.....


หัวข้อ: Re: รบกวนเพื่อนๆสมาชิกสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศครับ
เริ่มหัวข้อโดย: maiwednesday ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 10:36:00 PM
ครับ ขอขอบพระคุณท่าน fongbeer ที่กรุณาแนะนำแนวทางในการโพส