พิมพ์หน้านี้ - แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: prayothk ที่ เมษายน 16, 2010, 01:47:46 PM



หัวข้อ: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ เมษายน 16, 2010, 01:47:46 PM
แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ

อาการ
รันสามนาที่ตัดเบรคเกอร์

วัดน้ำยาเข็มไต่ขึ้นลง

กระวัดไม่ทันแอร์ล้างแล้ว(แอร์ประกอบ)


หัวข้อ: Re: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ เมษายน 17, 2010, 03:01:36 PM
ท่อหัก ท่อบี้ หรือเปล่าครับ ดูหมดหรือยัง


หัวข้อ: Re: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NarinK ที่ เมษายน 18, 2010, 12:16:41 AM
คอม,คาปาเสียหรือเปล่าน่าจะวัดโอมห์ก่อนแล้วจับแอมป์ครับและก็เบรคเกอร์อาจเสื่อม tongue3


หัวข้อ: Re: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 19, 2010, 11:46:34 AM
รันได้ตั้งสามนาทีทำไมวัดกระแสไม่ทันครับ  สามนาทีหรือสามวิ  ถ้ารู้ว่ากินกระแสเท่าใหร่  น่าจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับ


หัวข้อ: Re: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ เมษายน 20, 2010, 09:01:29 AM
ท่อไม่บี้ครับ
แคปโอเค
กระวัดไม่ทันเพราะว่าสามวิครับโทษที

ผมเช็คโดยการถอดหัวหลักคอมออกเปิดแอร์ุโอ้พระเจ้าไม่เป้นไร
สรุปเข้าใกล้ไปอีกนิดคอมแน่นอนเลยเปลียนใหม่หายแล้วครับ

ขอบคุณทุกท่านให้ความคิดเห็น


หัวข้อ: Re: แบบว่าวิเคราะห์แอร์ไม่ขาดช่วยอีกหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 20, 2010, 10:47:07 AM
อาการเหมือนเครื่องที่บ้านผมเลย  แบบนี้ก็สงสัยจะคอมแน่นอนละครับ  ตอนนี้รอตังค์ซื้อคอมลูกใหม่อยู่ครับ