หัวข้อ: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 29, 2010, 06:08:36 pm ขอออกตัวก่อนนะครับผมมือใหม่นะครับไม่ได้เป็นช่าง แต่ชอบทำเองมากกว่า ปกติผมเคยติดตั้งแอร์ใหม่ใช้ได้ครับ แต่ตัวนี้ผมได้ซื้อแอร์เก่ามาสองตัว เป็นยี้ห้อแคเรีย 26000 btu พอเอามาติดตั้งเสร็จแล้วทำสุญญากาศเสร็จก็ได้ทำการเช็ครั่ว ชาร์ตน้ำยา แรก ๆ คอมเดินก็ปกติครับแรงดันด้าน lo ต่ำประมาณ 10 PSI ก็เติมเพิ่มเรื่อย ๆ จนเกือบ ๆ สี่สิบแอร์เริ่มเย็นมีน้ำแข็งจับที่ท่อด้าน HI สักพักคอมตัดเอง เปิดทิ้งไว้นานประมาณสิบนาทีก็ไม่ต่อ ผมเลยปิด สักพักเปิดใหม่คอมก็ทำงานได้สักพักประมาณห้าวิก็ตัดอีก เป็นหลายครั้งครับ อาการนี้ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นที่อะไรครับ ตันชื้นหรือป่าว หรือระบบสกปรก คลิ๊บแอมส์ผมก็ไม่มีด้วย (เติมน้ำยาไปเกือบ ๆ สองกิโลครับ)
- ผมติดตั้งไม่ได้ใส่ ไดรเออ เนื่องจากเป็นแอร์ที่เป็นแบบท่อแคปทิ้วอยู่ตู้นอกครับ ดูระบบเดิมไม่มีไดรเออ - กรณีดังกล่าวถ้าไม่มีคลิ๊บแอมพอเช็คได้มั่ยครับว่าที่คอมตัดเพราะมันตันเช่น เช็คแรงดันด้านดูดและด้านอัด และปกติแรงดันด้าน hi ถ้าหลัง แคปทิ้วน่าจะอยู่ประมาณเท่าใหร่ครับ - คอม 26000 btu น่าจะกินกระแสเท่าใหร่ครับตอน run เพราะตอนนี้กำลังว่าจะซื้อคลิบแอมมาใช้แต่กลัวไม่คุ้มเพราะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ - ถ้าผมปล่อยน้ำยาออกแล้วทำสุญญากาศใหม่แล้วเดินเครื่องใหม่น่าจะมีโอกาศหายมั่ยครับ - ถ้าผมถอดท่อแคปทิ้วออกจากข้างในแล้วต่อแป๊บตรงออกมาข้างนอกแล้ว แล้วเอาไดร์เออมาใส่ข้างนอกแล้วตามด้วย แคปทิ้วแบบนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ครับ เพราะผมไม่มีเครื่องเชื่อมแก๊ส ผมเลยจะใช้วิธีถอดแคปทิ้วไปจ้างเค้าเชื่อมแล้วเอามาบานแฟร์ไส่ในระบบ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ พยายามหาบอร์ดช่างแบบนี้มานานแล้วเพิ่งจะเจอ แอร์ตัวนี้เล่นซะผมหมดไปหลายตังค์แล้วครับ แต่ยังไม่ยอมแพ้ครับ olleyes2 หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 29, 2010, 06:47:40 pm แคเรียร์รุ่นนี้กินไฟประมาณ10-11A (026)http://www.carrier.co.th/pdcarrier/index.asp
-คุณไม่ไ้้ด้บอกเอาน้ำยาอะไรไปเติม คิดว่าตัดที่โอเวอร์โหลด -ถ้าท่อไม่เกิน10เมตรน้ำยาไม่น่าถึง2กก. ของเดิมที่ทำไ้ว้ก็ดีอยู่แล้วยกเว้นตันสกปรกตอนเชื่อม อาการแคปทิ้วตัน ปิดเครื่องแล้วน้ำยากลับช้า สังเกตุที่เข็มวัด หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มีนาคม 29, 2010, 09:26:00 pm ลองตัดระบบแล้วเดินคอมเพรสเซอร์ตัวเปล่าดู ว่าแรงอัดดีไหมด้านhi แรงดูดดีไหมด้านlow
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 09:13:37 am ใช้น้ำยา R22 ครับ ในระบบไม่มีการเชื่อมเลยครับใช้บานแฟร์ทั้งหมด ท่อยาวประมาณสามเมตร ตอนก่อนติดตั้งได้ลองเช็คคอมโดยการเดินเปล่า ๆ แล้วเอามืออุดดูอุดไม่ได้ และแรงทางดูดก็ดีครับ แต่ผมได้ข้อมูลเก่าจากเจ้าของเก่ามาบอกว่าแอร์ตัวนี้มีอาการนี้ก่อนที่จะถอดออก คือใช้สักพักเครื่องจะตัดทิ้งไว้สักชั่วโมงแล้วจะต่ออีกสักพักก็แสดงว่าอาการนี้เป็นก่อนถอดออกมาซะอีก เป็นไปได้หรือป่าวครับว่าดายเออเก่าที่อยู่ในเครื่องมันนานแล้ว (เครื่องอายุประมาณ 8 ปี+ถอดทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือน) แล้วซิริก้าเจลในนั้นหมดอายุเลยทำให้กลายเป็นสิ่งสกปรกออกมา หรืออาการนี้เป็นอาการของคอมฯ เสียเป็นไปได้มั่ยครับ แต่รุ่นนี้ผมมีสองเครื่องผมลองวัดตรงขั่วหัวคอม S C R ค่าความต้านทานเท่ากันทั้งสองตัวครับ รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 30, 2010, 09:44:09 am -ถ้ายังมีน้ำยาในเครื่องอยู่ลองเดินเครื่องให้น้ำยาลดลงแล้วหยุดดูว่ากลับ
มาเร็วหรือช้า ถ้าช้าก็เปลี่ยนดรายเออร์ โดยทำตามแบบเดิม หรือจะใช้ ตัดออกแล้วซื้อแแบบบานแฟร์ใส่ก็ได้ แต่บานแฟร์มีข้อเสียรั่วง่ายถ้าที่บาน ไม่ดีพอ แนะนำให้เปลี่ยนไว้ก่อนและดี -ต้องหาแอมโพป(Hook on)มาวัดจึงจะรู้แน่ว่าลวดเสียหรือโอเวอร์โหลด เสีย บนหัวคอมพ์มีโอเวอร์โหลดหรือเปล่า ถ้าไม่มีตัดที่ Internal Protection Trip ภายในคอมพ์ หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ มีนาคม 30, 2010, 09:55:37 am ความเห็นผมนะครับ หากถอดทิ้งไว้นานขนาดนั้น
1.ควรเปลี่ยนน้ำมันคอม 2.ล้างระบบ 3.เปลี่ยนไดเออร์ หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 10:02:11 am -น้ำยามาเร็วเนี้ยหมายถึงฝั่ง hi ใช่ป่ะครับ หลังแคปทิ้วแรงดันปกติมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าใหร่ครับ
-แอมโพป คืออะไรครับ เป็นเครื่องวัดชนิดหนึ่งหรือป่าวครับใช้ google หาแล้วยังไม่เจอครับ (ขอเป็นความรู้ใหม่ครับ) -หัวคอมไม่มีโอเวอร์โหลดครับน่าจะอยู่ในตัวคอมเลย แล้วเป็นแบบนี้ต้องเช็คอย่างไรดีครับ บางทีผมก็รู้สึกตะหงิดว่ามีหวังต้องเปลี่ยนคอมแน่ ๆ (งานเข้าอีกแล้ว) ลืมบอกไปว่าตอนชาร์ตน้ำยาตอนแรกเย็นแล้วนะครับ น้ำยาด้าน lo จะอยู่ประมาณ 30 ก็เริ่มเย็นแล้ว แต่สักพักก็ตัดเลย หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 10:05:15 am ถ้าอาการอย่างงี้คอมเสียมีโอกาศสูงมั่ยครับ เพราะปกติเห็นคอมเสียจะไม่มีแรงอัด หรือล็อกแล้วไม่หมุนเลย
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 30, 2010, 11:31:13 am มีโอกาสลวดเสียสูง แต่ยังฟันธงไม่ได้จนกว่าจะวัดกระแสก่อนตัด
Amprobe :Amprobe - Amprobe Test Tools began in the late 1940's with its first patented product the Clamp-on Ammeter. Throughout these last 60 years, the Amprobe name has become synonymous with clamp-on meters and has since expanded its product offering to over 250 items. ผมอาจโบราณไปหน่อยที่เรียกแบบนี้ หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 12:51:08 pm อาจจะถามเยอะไปหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วย แต่ก็ต่ออีกครับ ลวดเสียเนี้ยผมสามารถวัดความต้านทานของขด S C R แล้วไปเทียบกับอีกตัวจะสามารถบอกได้หรือป่าวครับว่าลวดเสียหรืออุปกรณ์ข้างในเสีย แล้วถ้าใช้คลิบแอมส์วัดกระแสแล้วเราจะสามารถรู้ได้หรือป่าวครับว่าคอมเสียหรือตัน เพราะตอนนี้ผมยังมืดแปดด้าน ไม่รู้ว่าจะถอดมาล้างระบบเปลี่ยนไดเออ หรือเปลี่ยนคอมดี ตอนนี้เครื่องยังมีน้ำยาอยู่ในระบบเหมือนเดิมครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 01:47:03 pm อัพเดทนิดหน่อยครับ ไปสืบราคามาได้ว่าคลิบแอมราคา 350 บาท กำลังจะถอย 1 ตัวครับ น่าจะมีประโยชน์เยอะเลย
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: jun ♥ ที่ มีนาคม 30, 2010, 05:12:05 pm อาการอย่างนี้เคยเจอ C เสีย
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 30, 2010, 05:58:07 pm ก่อนอื่นผมต้องซื้อ คลิบแอมส์ก่อน ครับ เด๋วจะ update ให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 31, 2010, 09:39:44 am Update ครับ ผมทิ้งเครื่องไว้ไม่ได้เปิดเลยมาเป็นเวลาสามวันแล้ว เมื่อคืนลองไปรันดูพร้อมคลิบแอมส์จับ พอคอมรันปุ๊บกินกระแสประมาณ 15 แอมส์ แล้วก็เบรคเกอร์ 30 แอมส์ ทริบลงครับ อาการยิ่งหนักหน้าขึ้น ก่อนหน้านี้ยังพอรันได้สักพัก แบบนี้ผมต้องตรวจสอบอะไรต่อไปดีครับ thank2
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ มีนาคม 31, 2010, 09:53:46 am ใส่น้ำยามากเกินไปทำให้คอมทำงานหนักเมื่อทำงานหนักไปเรื่อยๆ คอมก็น็อค ทางที่ดีควรมีตัววัดระดับน้ำยา เครื่อง แว๊ค และคลิ๊ปแอมป์ ไม่ใช่กะเอาเพราะมีผลต่อคอมโดยตรง
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 31, 2010, 09:57:37 am อาการนี้ที่เจอคือตัน
ลองเช็คที่ท่อกลับโดยการใช้มือจับที่ท่อดูเย็นมั้ย หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ มีนาคม 31, 2010, 10:52:37 am ขอบคุณมากครับเด๋ววันหยุดยาว ผมจะตัดท่อแคปทิ้วออกมาเช็คและเปลี่ยน ไดเออใหม่ พร้อมด้วยล้างระบบ และก็นิดหนึ่งครับ ผมจะลอง Run คอมเปล่า ๆ ดูว่าใช้ได้หรือป่าวเนี้ย คอมที่ run ป่าว ๆ มันจะกินกระแสเต็ม ๆ เท่ากับที่ระบุเลยหรือป่าวครับหรือน้อยกว่า และมีวิธีเช็คแบบใหนบ้างว่าอาการนี้ไม่เสียที่คอมผมกลัวประกอบเข้าไปชาร์ตน้ำยาเสร็จเป็นเหมือนเดิมแล้วสรุปว่าคอมเสีย แบบนี้เสียน้ำยา เสียตังค์แย่เลยครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 07, 2010, 09:31:47 am อาการใหม่มาแล้วครับ ผมได้ตัดสแตนเนอร์และแคปทิ้วออกมาข้างนอก ลอง Run คอมป่าว ๆ ดูปรากฏว่า คอมสตาร์ทเดินประมาณ 2 วินาทีแล้วก็ตัดประมาณ 4-5 วิแล้วก็สตาร์ทใหม่เป็นแบบนี้สลับกันไป ตอนสตาร์ทออกคอมหมุนตอนหมุนมีแรงอัดออกมา ตอนหมุนประมาณ 2 วิกินกระแสประมาณ 28-32 แอมส์ ผมได้ลองเอามิเตอร์เช็คโวล์ดูตอนคอมสตาร์ท โวล์ที่ขั่ว 1 กับ 2 ได้ 170 V. และขั่ว 1 กับ 4 ก็เหมือนกันครับ แต่พอคอมตัดไฟก็เป็น 220 v. ปกติครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ เมษายน 07, 2010, 09:42:44 am ลองเช็ค C ดูหรือยังครับถ้าเช็คแล้ว เท่าที่อ่านมา ผมว่าคอมเสียครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 07, 2010, 09:54:05 am C มีวิธีเช็คหรือป่าวครับ หรือต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยนอย่างเดียวครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ เมษายน 07, 2010, 01:03:54 pm ใช้มัลติมิเตอร์วัดครับ
ตั้งไปที่1 เค ถ้าขึ้นแล้วตีกลับก็ไม่เสีย ไม่มีก็ซื้อใหม่เลยจบเอาตัวอย่างไป หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 08, 2010, 09:36:41 am ผมได้ไปเอา Cap ของอีกตัวหนึ่งมาใส่แล้วครับ ปรากฏว่าอาการเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าอาการนี้คือคอมเสียไปแล้วใช่หรือป่าวครับ คอมเสียใช้วิธีวัดค่าความต้านในขด S C R พอจะรู้หรือป่าวครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ เมษายน 08, 2010, 09:51:39 am ช่ายแล้ว วัด RSC ตั่งค่าไปที่ X1หรือ10
ไม่ขึ้นขดลวดขาดจ้า หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ เมษายน 08, 2010, 10:27:27 am วัดโอมห์ไม่ค่อยรู้ครับ ใช้วัดกระแสดีกว่า
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 08, 2010, 02:38:58 pm ข้างเครื่องเขียนไว้ว่ากินกระแสด 11 แอมส์ แต่พอวัดตอนที่มันสตาร์ทแล้วตัดไปสักสองสามวินาทีมันกินกระแส 30 แอมส์เลย แบบนี้ถือว่าเสียหรือป่าวครับ
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ เมษายน 08, 2010, 04:11:09 pm น่าจะเสียแล้วครับ......
หัวข้อ: Re: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: kittisayam ที่ เมษายน 08, 2010, 04:42:33 pm ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ จนมาถึงวันนี้ก็ได้รู้ว่าคอมเสียซะแล้ว งานเข้าแล้ว try!! cry2!!
|