พิมพ์หน้านี้ - คอมท์สกรอ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: lumkaew ที่ มีนาคม 28, 2010, 10:19:23 PM



หัวข้อ: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: lumkaew ที่ มีนาคม 28, 2010, 10:19:23 PM
 smiley4สวัสดีครับเพื่อนๆช่างทั้งหลายวันนี้ผมมีปัญหามาให้เพื่อนๆช่วยแก้หนอ่ยครับ คือผมมีปัญหาดังนี้ครับคอมท์เพลสเซอร์ร้อนมากเดินได้ประมาณ45นาทีก็น็อค วัดน้ำยาขณะเครื่องทำงาน วัดทางด้านโลได้75ปอนท์วัดทางไฮได้350ปอนท์วัดกระแสปกติไม่รู้ว่าอาการนี้เกิดจากอะไร ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยครับขอขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ มีนาคม 28, 2010, 10:38:44 PM
ระบบระบายความร้อนไม่ดีครับ ที่ตัดโอเวอร์โหลดตัดครับเพราะคอมร้อนเกินแต่กระแสเท่าเดิม เคยเจอครับ


หัวข้อ: Re: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: lumkaew ที่ มีนาคม 28, 2010, 11:06:46 PM
 thank2ขอถามเพิ่มอีกหน่อยครับแล้วแรงดันเท่านี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับ กับแอร์ขนาด36000บีทียู


หัวข้อ: Re: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ มีนาคม 28, 2010, 11:20:56 PM
แรงดันน่าจะอยู่ที่ 75-90 PSI นะครับ แต่เท่าที่บอกมา ก็ OK ครับ ลองล้างคอยร้อนทำความสะอาดดูครับ หรือดูรอบพัดลม แล้วเช็ค CAP ด้วย ถ้า CAP เสีย ความเร็วรอบพัดลมลดลงทำให้การระบายความร้อนไม่ดีก็เป็นได้ครับ เป็นช่างต้องรอบคอบสักหน่อยนะครับ เส้นผมอาจบังภูเขาได้ ขอให้โชคดีครับ


หัวข้อ: Re: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มีนาคม 29, 2010, 09:37:00 PM
ผมว่าแรงดันด้านhi350 ผมว่ามันจะสูงเกินไปนะครับ


หัวข้อ: Re: คอมท์สกรอ
เริ่มหัวข้อโดย: lumkaew ที่ มีนาคม 29, 2010, 09:51:42 PM
 thank2ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆคำแนะนำ ถามีข้อชี้แนะมากกว่านี้ก็โพสมาแนะนำได้นะครับจะได้มีข้อเปรียบเทียบและจะได้แก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ