พิมพ์หน้านี้ - Comp.ตัด High Temp.

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 09:31:52 AM



หัวข้อ: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 09:31:52 AM
 Air mitsubishi  model :PU-3VJC
Comp.NH52VNHT น้ำยา R-22
ขนาด 33000 ฺBTU
       รันไปพออุณหภูมิได้คอมตัด  แต่พอต่ออีกครั้ง คอมไม่ทำงาน ทำเฉพาะ พัดลมคอนเดนเชอร์
ต้องรอใหอุณหภูมิของคอมเย็นลงก่อนถึงจะทำอีกครั้ง ใช้เวลานานมากครับ ประมาณ 3 ชม.ขอทราบวิธีแก้ไขด้วยครับ
ก่อนหน้านี้มีการซ่อมรั่วที่ ท่อแคปทิ้ว โดยตัดท่อออกประมาณ 1 1/2 นิ้ว ครับ 

    และอีกคำถามครับ ในการเติมน้ำยาสำหรับแอร์ ในกรณี คอยร้อน และคอยเย็น อยูห่างกันมาก ประมาณ 15 เมตรขึ้นไป
เรายึดตัวไหนเป็นหลักครับ ระหว่าง แรงดันนำยา  หรือว่ากระแสคอม หรือโดยการสังเกตุ(ในห้องเย็น บริเวณคอยไม่เป็นนำแข็ง คอมทำงานได้)
ต้องขอความกรุณาด้วยครับ แก้ไม่ตกสักที  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 06:23:20 PM
NH 52 VNHT    33014BTU    220V    14.2A
ขอให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ ตอบคำถามแรกครับ ผมเดาว่าน่าจะเกิดจากตัว Over heat ของคอมเพรสเซอร์ตัดครับ วิธีการคือเอาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดบริเวณคอมเพื่อให้ตัวเสื้อภายนอกเย็นจะทำให้ต่อไวขึ้นครับ แต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ที่ต้นเหตุครับ
ต้นเหตุ คือ รันไปพออุณหภูมิได้คอมตัด 1.ขอถามว่าตั้งอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่ครับตอนคอมตัด ตัดเพราะคอมหรือว่าตัดเพราะ Thermo stat ครับ กันแน่ครับ
2.การตัดท่อแค็ปทิ้วอาจทำให้ capacity ในการทำความเย็นลดลงทำให้แก็สทางกลับไปหล่อเย็นคอมไม่พออาจทำให้ตัดด้วยสาเหตุนี้ก็เป็นไปได้ครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นทีี่่่สาเหตุนี้ครับ และ มีอีกหลายสาเหตุรอท่านอื่นมาตอบครับ

สำหรับอีกคำถามนะครับไม่ทราบว่าเป็นเป็นแอร์หรือห้องเย็นครับปกติคอมจะถุกออกแบบมาใช้ในระยะทางไปกลับไม่เกิน 30 เมตรครับ ดูที่แรงดันประกอบกับกระแสครับ หากแรงดันได้แต่กระแสน้อย นั่นหมายความว่าเครื่องมีประสิทธิภาพดีครับ


หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 11:39:10 PM
ขอบคุณครับ k.patiwat   คือถ้าผมตั้งอุณหภูมิไวต่ำ คอมก็จะรันตลอดแต่พอปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นคอมก็ตัด  แต่ตอนต่อคอมไม่ทำงานครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรเปลี่ยน แคปทิ้วใช่ไหมครับ  ในการเลือกซื้อ แคปทิ้วต้องเลือกชนิดเดียวกัน ขนาดท่อเดียวกัน กับของเดิมรึเปล่าครับ
 คือของเดิมจะมี 2 เส้น หรือว่า เราบอกที่ร้านได้เลยว่าใช้กับแอร์กี่ BTU
**เป็นแอร์ครับ ก็ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับ แต่เป็นอีกตัวนึงที่ทำงานได้อยู่ ผมวัดแรงดัน อยู่ประมาณ L=50psi H=100 psi กระแส 11 A.
แตพอเติมน้ำยาเพิ่ม ประมาณ 60 psi บริเวณท่อ suction   จะเป็นน้ำแข็งครับ จะเกี่ยวกับคอยเย็นได้ไหมครับ  คือผมล้างด้านคอยร้อนแล้ว  แต่คอยเย็นยังไม่ได้ล้างครับ.


หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2010, 11:30:46 AM
คำถามแรก ที่แอร์ตัดแล้วไม่ต่อ คอมไม่ทำงาน---เช๊คแค๊ปรัน เสือ่ม?, เช็คขั้วไฟ  c s r แน่นดีมั้ย  , จับกระแสขณะที่คอมทำงานได้ตามเนมเพรทมั้ย?ถ้ากระแสเพิ่มขึ้นๆ โอเวอร์โหลดตัด  แสดงว่าแค๊ปทิ้วตัน

คำถามที่สอง  ล้างคอยล์เย็นด้วย


หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2010, 11:48:46 AM
หากคอมตัดเพราะสาเหตุที่ผมบอกจริง ต้องลองจ่ายไฟเข้าไปที่คอมดูครับว่าจ่ายไฟแล้วมันทำงานหรือปล่าว หากไม่ทำงานก็ดูที่แค็ปรัน ขั้วไฟ แต่หากไม่มีไฟจ่ายมาจากคอนโทรลก็ต้องตรวจสอบดูว่าบอร์ดคอนโทรลเสียหรือไม่เนื่องจากตัดแล้วสั่งใช้เวลาในการสั่งงานนานถึง 3 ชั่วโมงครับ ลองดูครับต้องรู้ก่อนว่าที่ตัดแล้วไม่ต่อเป็นเพราะตัวคอมหรือว่าคอนโทรลครับ ส่วนวิธีการเลือกแค็ปทิวปกติบอกทางร้านว่าแอร์กี่ บีทียู ก็จะทราบเลยครับท่าน
***
**เป็นแอร์ครับ ก็ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับ แต่เป็นอีกตัวนึงที่ทำงานได้อยู่ ผมวัดแรงดัน อยู่ประมาณ L=50psi H=100 psi กระแส 11 A.
แตพอ เติมน้ำยาเพิ่ม ประมาณ 60 psi บริเวณท่อ suction   จะเป็นน้ำแข็งครับ จะเกี่ยวกับคอยเย็นได้ไหมครับ  คือผมล้างด้านคอยร้อนแล้ว  แต่คอยเย็นยังไม่ได้ล้างครับ.
ผมขอให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ
L=50psi H=100 psi หากระบายความร้อนด้วยอากาศ High Pressure น่าจะสูงกว่านี้ครับขนาด balance gas แล้วยังสูงกว่าเลยครับสำหรับน้ำยาแอร์ R22 ครับ    หากเราชาร์จน้ำยาไปแล้วเกิดน้ำแข็งจับที่ Suction อาจเป็นไปได้ว่าที่
1. Coil เย็นอาจตันหรือไ่ม่ก็ถ่ายโหลดได้น้อยครับจึงทำให้กลับมาเป็นน้ำแข็งจับที่ทางกลับ
2.น้ำยาผ่าน Expansion valve มากเกินไป หรือ Expansion Valve มีขนากใหญ่เกินไป ในกรณีเคยซ่อมทำมาก่อนหน้า
3.Expansion Valve ตัน
4.พัดลมคอยเย็นไม่ทำงาน
5.Over Charge แต่ผมดูน่าจะไม่ใช่เพราะกระแสยังไม่ได้เลยครับ
ลองดูนะครับทุกอย่างมีทางแก้ครับ


หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp.
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2010, 10:52:38 PM
ขอบคุณครับ