พิมพ์หน้านี้ - แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 09:36:56 AM



หัวข้อ: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 09:36:56 AM
รบกวนขอปรึกษาเพิ่มครับ
คือแอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว (18000btu) แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน (เป็นฉีดนอกทั้งคู่)
  ตัวแรก แรงดันด้านอัด 110psi ด้านดูด 65psi
  ตัวที่สอง แรงดันด้านอัด 70psi ด้านดูด 65psi
ไม่ทราบว่าตัวไหนผิดปกติ  และต้องแก้ตรงจุดไหนครับ  :D


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 29, 2009, 09:50:32 AM
ตัวแรกเย็นมั้ยถ้าเย็นก็โอเค
ตัวที่สองถ้าเย็นน้อยแล้วมีน้ำในคอลย์เย็นมากแล้วคอมทำงานตลอดไม่ตัดบงบอกถึงคอมไม่มีแรงอันแล้ว


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 29, 2009, 10:10:21 AM
ถ้าระยะท่อเท่ากันก็ผิดทั้งสองตัว
-ผิดที่แคปทิ้วสมั่ว
-ผิดที่เติมน้ำยาไม่เท่ากัน
-ผิดที่คนประกอบคนละคน
 แก้ปัญหา
-เปลี่ยนแคปทิ้วส์ทั้งสองตัวเป็นเท่ากัน
-แรงดันออกประมาณ 90-100PSIG
-แรงดันกลับประมาณ62-68 (อุณหภูมิ 28-32C )บรรยากาศ
ถ้าแรงลมแฟนคอล์ยไม่เท่ากันแรงดันขากลับก็ไม่เท่ากัน ดูดีๆ HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 11:00:53 AM
ขอบคุณท่านทั้งสองมากๆครับ
- ตัวแรกรู้สึกว่าที่ท่อกลับตรงเซอร์วิสวาวล์จะเย็นเร็วกว่าตัวที่สอง  และรู้สึกคอล์ยเย็นก็เย็นเร็วกว่า
- ทั้งสองตัวเคยเปลี่ยนคอมมาแล้วโดยช่างคนละราย
- ผมสังเกตุที่แคปทิวป์ตัวแรกจะม้วนมากรอบกว่า (นับไม่ได้เนื่องจากช่างเก่าใช้เทปพันไว้)  ส่วนตัวที่สองแคปทิวป์มีประมาณ 2 รอบเอง
- ตัวแรกท่อน้ำยายาวประมาณ 6 เมตร, ตัวที่สองยาวประมาณ 1.5 เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติมตามนี้ครับ  :D


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 29, 2009, 12:06:12 PM
-แคปทิ้วสตัวที่ 2สั้นกว่าตัวแรกมาก กินน้ำยา
เปลี่ยนให้เป็นเบอร์มาตรฐานก้ใช้ได้แล้ว HAPPY2!! kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 12:53:49 PM
ขอบคุณมากครับ...เดี๋ยวหาเวลาลองดูใหม่อีกรอบ  thank2


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 02:02:48 PM
รบกวนถามเพิ่มคือ  ผมซื้อแคปทิวป์มาแล้วในชุดให้มา 2 เส้น  ไม่ทราบว่าใช้ทั้ง 2 เส้นหรือเปล่าครับ  THANK!!


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 29, 2009, 05:33:35 PM
ซื้อมามี 2เส้น ถ้ารวมกันอยู่ก็ต้องใส่ทั้งคู่ ถ้าเส้นเดียวก็หาร 2
-ใส่แล้วดูน้ำยาและโหลดจะรู้ทันที HAPPY2!! ;)


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 29, 2009, 05:56:44 PM
หาร 2 คือความยาวของท่อแคปทิ้วส์ ใช่ใหมครับ  smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 29, 2009, 07:52:39 PM
              หาร 2 คือความยาวของท่อแคปทิ้วส์ ใช่ใหมครับ      * ไม่ใช่ครับ หมายถึงว่าถ้าใส่ 1เส้นความเย็นได้ครึ่งเดียว คือ 9000BTU/HR


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 29, 2009, 10:47:18 PM
รายงานผลการเปลี่ยนแคปทิวป์ครับ
- ผมจัดการเปลี่ยนแคปทิวป์ทั้งสองเส้น (เนื่องจากมันม้วนมาด้วยกัน) พร้อมสเตนเนอร์
- เช็ครั่วพร้อมแวคนานประมาณ 45 นาที  จึงเริ่มเติมน้ำยา
- กว่าจะเริ่มเดินเครื่องก็เกือบทุ่ม  บวกกับฝนกำลังตก  อุณภูมิภายนอกประมาณ 28 องศา
- จึงเติมน้ำยาไว้ที่ 62 psi  แต่ท่อด้านส่ง 70 psi (ใกล้เคียงกับตอนก่อนเปลี่ยนเลย) กระแสประมาณ 8.3 A
อยากทราบว่าท่อส่งแรงดันทำไมไม่เพิ่มขึ้นเลยครับ  ยังต้องแก้จุดไหนอีกหรือไม่ครับ  THANK!!


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 30, 2009, 10:03:01 AM
ทดลองอย่างนี้ครับ
-ปั้มดาวน์ ปิดเซอร์วิสวาล์วด้านออก ดูว่าแรงดันต่ำกว่าศูนย์หรือไม่
 ถ้าต่ำกว่าคอมพ? OK ถ้าลงไม่ต่ำกว่าศูนย์ คอมพ์ไม่มีแรงอัด
ถ้าคอมพ์ดี ผมก็ยังสงสัยที่แคปทิ้วส์ เหมือนว่าร้านค้าหยิบ 25000BTU/HR มาให้

วันนี้น่าจะมีแดด ถ้าอุณหภูมิโดยรอบมากกว่า 28C แรงดันก็ต้องเพิ่มขึ้น หากไม่เพิ่ม เล็งไปที่ Comp 70%
ถ้าเพิ่ม เล็งไปที่แคปทิ้วส์ 90%

เมื่อดูจากโหลด8.3เป็นคอมพ์โรตารี่แรงดัน 70PSIG กลับ62PSIG แสดงว่าแคปทิ้วส์ใหญ่เกินไป (หรือสั้นเกินไป)
(ถ้าคอมพ์ไม่เสีย) tongue3


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 30, 2009, 09:21:48 PM
ช่วงเที่ยงวันนี้ได้ทำตามที่คุณชัยสิทธิ์แนะนำ
- ปั้มดาวน์ ปิดเซอร์วิสวาล์วด้านออก แรงดันได้ต่ำกว่าศูนย์แบบสบายๆ
- เช็คแรงอัดยังคงอยู่ประมาณ 70 psi นิดๆ, ด้านดูด 65 psi, กระแส 8.6  อุณหภูมิหน้าแอร์ต่ำสุดได้ต่ำกว่า 7 องศา
- สรุปสาเหตุคือแคปทิวป์ตามที่คุณชัยสิทธิ์ได้บอก (ที่ข้างถุงใส่แคปทิวป์  เขียนไว้ดังนี้ 0.5x30"x2)
จึงอยากถามว่า...ถ้าผมใช้ไปก่อนจะมีปัญหาอะไรตามมารึเปล่าครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 10:25:39 AM
จึงอยากถามว่า...ถ้าผมใช้ไปก่อนจะมีปัญหาอะไรตามมารึเปล่าครับ
-ถ้าห้องไม่ร้อนก็ใช้ได้ครับ (ถ้าเป็นผมจะทำใหม่)
- (ที่ข้างถุงใส่แคปทิวป์  เขียนไว้ดังนี้ 0.5x30"x2
-0.5=005=5/100" inch
-30" ยาว 30นิ้ว
-x 2 =2เส้น
ผมหาตารางไม่ได้ ทำหายจึงบอกไม่ได้ว่าผิดถูกแค่ไหน รู้แต่ว่าที่คุณใส่ใหญ่เกินไป
-วิธีวัดอุณหภูมิเครื่อง วัดด้านออกและด้านกลับ ต้องมีความแตกต่างอย่างน้อย 8C ที่บอกว่าด้านออกต่ำกว่า7C
ดังนั้นด้านกลับต้องเป็น +15Cเป็นอย่างมาก (ผมสงสัยว่าคุณวัดไปถูกคอล์ยเย็น ไม่ใช่ลมออก)
มันมีอะไรที่แปลกๆ shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 01:25:39 PM
ขอบคุณมากครับคุณชัยสิทธิ์
- ถ้ามีเวลาและจังหวะก็จะลองเปลี่ยนดูใหม่...คือว่ามันต้องปีนบันไดทำงานค่อนข้างลำบาก  เวลาเชื่อมจึงไม่ค่อยถนัดเลย...ยังเคยคิดจะตัดเอาลงมาทำข้างล่างเหมือนกัน.
- ตอนนี้แคปทิวป์มี 2 เส้น  สมมุติว่าผมบีบไป 1 เส้น  ผลจะเป็นอย่างไรครับ...แรงดันเพิ่มหรือลดครับ
- ผมวัดที่หน้าช่องลมแอร์ครับ  แล้วที่ว่าวัดที่ด้านกลับหมายถึงตรงแถวเซอร์วิสวาวล์ใช่หรือเปล่าครับ...ถ้าใช่โดยการเอาเซนเซอร์แนบไว้กับท่อหรือเปล่าครับ
ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด  THANK!!


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 05:06:51 PM
ตอนนี้แคปทิวป์มี 2 เส้น  สมมุติว่าผมบีบไป 1 เส้น  ผลจะเป็นอย่างไรครับ...แรงดันเพิ่มหรือลดครับ
ตอบ ว่า แรงดันขาออกจะเพิ่ม และขากลับจะลด และจะเย็นไม่พอ  tongue3


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 09:39:10 AM
ขอบคุณคุณชัยสิทธิ์มากครับที่ให้ความกระจ่าง
ขอต่ออีกนะครับ  ถ้าแรงดันด้านกลับลดลงแล้วเราเพิ่มน้ำยาได้หรือไม่
แล้วแคปทิวป์นี่เขามีแยกหรือเปล่าว่าสำหรับแอร์ตั้งแขวนหรือติดผนัง...หรือฉีดนอกฉีดใน  เพื่อเวลาซื้อใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดอีก
 kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 10:02:50 AM
จะเพิ่มแรงดันขึ้นไปอย่างไรก็ไม่พอ เป็นเพราะว่าแคปาซิตี้ของแคปทิ้วส์มีแค่นั้น มันไม่เท่าคอล์ยเย็น แคปที่ใส่ไปแล้ว
อาจเป็นเส้นละ 12000บีทียู ดังนั้นเต็มที่ก็แค่นั้น มีวิธีถ้าอยากลองแคปทิ้วสเดิม 30นิ้ว ลดเหลือ 15นิ้วใกล้เคียงลองดู

แคปทิ้วส์เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากๆ คุณเข้าใจตั้งคำถามไปเรื่อยๆแสดงว่าจับทางถูก มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ช่างแอร์ต้อง
สนใจเรียนและคิดเป็น เมื่อก่อนมันอยู่กับคอล์ยเย็นในห้อง เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิภายใน ห้องร้อนมันก็รูโตขึ้นในทางตรง
ข้ามมันก็รูเล็กลงเมื่อห้องเย็น เดี๋ยวนี้มันอยู่กับคอล์ยร้อน เย็นไม่รู้ รู้แต่ร้อน ผมฝากการบ้านให้คุณคิดเล่นๆ smiley4 :-X


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 10:25:53 AM
ขอบคุณมากครับ 
ได้เอาแคปทิ้วป์เส้นเก่ามากางวัดดูได้ยาว 15" = 1 เส้น ก็เท่ากับมีค่าเท่าสองเส้นใหม่ 30" = 2 เส้น (ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกรึเป่ล่า)
ใช่ครับผมก็ว่าแคปทิ้วป์เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้อย่างมากสำหรับช่างแอร์  :D


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 10:32:39 AM
 smiley4 ถ้าเส้นเก่ายาว 15นิ้ว ผมอยากให้คุณวัดรูดู ถ้าเป็น0.05 ผมก็เปลี่ยนใจเป็นให้คุณลองเส้นใหม่ที่ 20นิ้ว
เพราะถ้ารูเท่ากัน แรงดันออกก็จะ 70PSIG อยู่ดี ดังนั้นถ้ายาว 20นิ้วน่าจะออก 90PSIG (ถ้าเป็นเบอร์เดียวกัน) hungry2 tongue3


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 09:15:31 PM
ได้เลยครับ  ขอบคุณมากนะครับ thank2


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 11:11:16 AM
พอดีกลับไปอ่านกระทู้เก่าเจอเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนศรวาวล์  ให้หมุนเซอร์วิสวาวล์ทวนเข็มเกือบสุดก็จะมาปิดตำแหน่งรูศรวาวล์แล้วจึงรีบถอด.
ผมจึงได้ความคิดใหม่คือลองหมุนเซอร์วิสวาวล์เข้าตามเข็มนาฬิกา...ผลที่เกิดขึ้นคือแรงอัดด้าน HI เพิ่มขึ้นมาเป็น 80-85 PSI, LO 62 PSI กระแส 8.3 A รู้สึกว่าเย็นเร็วขึ้น
 1. จึงอยากเรียนถามว่าผมปล่อยเซอร์วิสวาวล์ไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยได้หรือไม่ครับ
 2. จากข้อแรกถ้าได้  ผมก็พอที่จะใช้แคปทิ้วป์เส้นนี้ต่อไปได้หรือไม่ครับ 
ขอรบกวนช่วยวิเคาะห์ให้ด้วยนะครับ  kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 06:37:01 PM
ใช่แล้วครับ ถ้าหมุนทวนเข็มสุดเลย เซอร์วิสวาล์วจะปิดศร แรงดันที่เกจไม่มี ผมเคยลงไว้ว่าให้ออกสุดแล้ว
หมุนกลับเข้าเล็กน้อย เป็นการป้องกันยันโอริงรั่ว อีกอย่างเวลาจะเติมน้ำยาถ้าหมุนทวนเข็มสุดๆจะเติมไม่ได้
อย่างที่ทำนั้นถูกต้องแล้วครับ smiley4 ;)


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 06, 2009, 09:13:11 PM
ขอบคุณมากครับ laugh2


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 13, 2009, 04:31:15 PM
วันนี้ได้ลองซื้อแคปทิ้วป์จากร้านใหม่(ฮะเฮงหลี)มาลองเปลี่ยนดูใหม่  ผมวัดดูขนาดเล็กกว่าเส้นเดิม  ยาวกว่าเส้นเดิมของใหม่วัดได้ 36" 2 เส้น  มองดูแล้วน่าจะดีกว่าเส้นเดิมเพราะเช็คดูแล้วของขนาด 12000 btu จะมี 1 เส้น, ขนาด 18000 btu จะมี 2 เส้นและขนาด 24000 btu จะมี 3 เส้น
มีเวลาว่างจึงรีบลงมือรื้อของเก่าออก  แล้วใส่ของใหม่เข้าแทน   แวค 1 ชั่วโมง, เช็ครั่วแล้วเติมน้ำยาตามขั้นตอน
วันนี้อากาศครึ้มมีฝนตกบ้าง  จึงเติมน้ำยาไว้ที่ 65 psi กระแสได้ 8.2 A  แต่ด้านอัดวัดได้ 75 psi  ไม่เพิ่มขึ้นเลยครับ
ไม่ทราบมีอะไรอย่างอื่นผิดปกติหรือเปล่า  เพราะแคปทิ้วป์เปลี่ยนเป็นครั้งที่สามแล้ว... undecided2 ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 13, 2009, 05:08:51 PM
ปัญหาคือเย็นกลับถึงคอมพ์หรือเปล่า ถ้าถึงก็ไม่มีอะไรน่าห่วง
แต่ถามว่าทำไมแรงดันไม่เพิ่ม
-ท่อออกอาจพับงอ หรือไหลไม่สดวกตรงปลาย หรือมีอะไรไปอุดตรงปลายท่อ ระยะท่อ
คิดว่าการติดตั้งทั้งสองตัวมีอะไรแตกต่าง ?
 ดูตามโหลดที่บอกแสดงว่าน้ำยาพอ และโหลดก็ปกติ หมดข้อสงสัยด้านกลับ


หัวข้อ: Re: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กรกฎาคม 14, 2009, 11:53:50 AM
ขอบคุณครับคุณชัยสิทธิ์
น่าจะดีกว่าแคปทิวป์ชุดก่อนหน้า...ซึ่งกว่าจะเย็นถึงท่อกลับต้องใช้เวลาเกิน 10 นาที  คือพอเริ่มเดินเครื่องแรงดันจะลงต่ำประมาณ 40 psi และเซอร์วิสวาวล์ท่ออัดจะเริ่มมีหิมะจับ...คอยล์เย็นก็จะค่อยๆเย็นทีละส่วน  คือต้องใช้เวลาซักพัก 10-15 นาที  จึงเริ่มปกติทั้งแรงดัน, กระแสและความเย็น
หล้งจากเปลี่ยนล่าสุดก็เย็นถึงคอมเร็วขึ้นครับ  จะลองใช้ดูซักหลายวันว่าเป็นปกติหรือไม่  ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะกลับมารายงานอีกครับ  kiss6