พิมพ์หน้านี้ - แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 27, 2009, 10:37:01 PM



หัวข้อ: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 27, 2009, 10:37:01 PM
เป็นแอร์ใหม่ครับประมาณ 1 ปี อาการคือล้างแอร์แล้ว (ล้างด้วยปั๊มน้ำแรง)  พอเครื่องทำงาน คอมฯจะทำงานตลอดเลยครับ เพิ่มอุณหภูมิไปที่ 30 องศาก็ยังไม่ตัด  มันเป็นเพราะสาเหตุใดครับ ขอบคุณครับ  thank2


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ มิถุนายน 28, 2009, 07:54:08 AM
แมคเนติคค้างหรือปล่าวคร๊าบ embarrassed7 embarrassed7 embarrassed7


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: dasit ที่ มิถุนายน 28, 2009, 09:55:44 AM
ลองตรวจสอบดูก่อนเรื่องการต่อสายนะครับ   แล้วค่อยมาไล่ทีละตัว ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ มิถุนายน 28, 2009, 12:13:53 PM
ลองดูตัวเซนเซอร์หน้าคอยเย็นก่อนนะครับอาจเป็นของใก้ลตัวก็ได้ ::) ::)


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 28, 2009, 01:00:24 PM
ลองจับ โทโมสตัล จุ่มน้ำเย็นระว่างเดิรเครืองดูครับว่า มันตัดมั้ยลองดูครับ


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ มิถุนายน 28, 2009, 02:02:39 PM
ตรวจดูว่าสายไฟต่างๆ เช่นสายเซนเซอร์ หรือสายเสียบต่างๆ มันยังปกติอยู่ไหม บางทีมันอาจจะหลุด หรือยังใส่ไม่ครบ ตอนที่เราประกอบกลับ ก็เป้นได้นะ เพราะก่อนล้างมันปกติอยู่


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 28, 2009, 09:08:19 PM
ขอบคุณทุกคำตอบครับ แต่อาการนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับ 2  ตัว ถึงขนาดถอด บอร์ด แม็กฯ เอาไปใหศูนย์เชคให้เขาบอกปกติ เอามาใส่กลับเข้าไปต้องตั้ง อุณหภูมิที่ 28 องศา เครื่องถึงตัดต่อปกติ   แต่ตัวนี้ 30 ก็ไม่ตัด งงเลย ตัวเซนเซอร์มีตัวเดียวแบบเสียบรูครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปดูอีกทีครับ  thank2


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มิถุนายน 28, 2009, 10:56:33 PM
แอร์ทุกตัวต้องมี sensor   อุณหภูมิ   2 ตัว คือ   r -  room    และ   r -  pipe    หาก เสียบสายไม่ครบเครืองไมทำงาน  ร้อง เตือน  นอกจากเสียบ  r  ผิดตำแหนง


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 05:27:45 PM
เซนเซอร์มีแบบเสียบรู ตัวเดียวครับ วันนี้เข้าไปเช็คน้ำยา 75  กระแส 2.8-9  แต่กระแสที่เนมเพลท 3.59 ลองอัดน้ำยาเข้าไปที่  85 กระแสอยู่ที่ 3.2 3.3  ลองเครื่องอีก 2 ชั่วโมงก็ยังไม่ตัด งงครับ  กลับมาตั้งหลักก่อน olleyes2


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 08:01:16 PM
ติดต่อศุนบริการฝ่ายเทคนิคตรวจสอบอาการเบื้องต้นถ้าหาสาเหตุไม่เจอ


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กรกฎาคม 07, 2009, 07:57:46 PM
ส่วนมากจะมีไฟกะพริบ2ครั้งจะเป็นที่เซนเซอร์น้ำแข็งเสีย


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: sepia ที่ กรกฎาคม 08, 2009, 04:31:55 PM
เทอโมเสียแน่เลย


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ กรกฎาคม 10, 2009, 05:00:03 PM
แจ้งศูนย์แล้วครับอีก 7 วัน เราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง แบบว่าซื้อวิชาเขาอ่ะครับ ได้ผลประการใดจะมาเล่าให้ฟังครับ  laugh2 laugh2