ตามหัวข้อ  ถ้าล้างแอร์จะทำให้กระแสลดลงไหม  (name plate ระบุ 9 Amp)  วัดตอนบ่ายเมื่อสักครู่ครับ
เมื่อตอนมกราคม  เคยซ่อมน้ำยารั่ว  วัดได้ประมาณ 8 Amp ครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ พฤษภาคม 24, 2009, 05:00:22 PM
เช็คน้ำยาในระบบ  60-70  psi ;     เช็ครันแคป   


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 24, 2009, 09:49:30 PM
 ;)หลังจากคำแนะนำก็เลยจัดการต่อเกจ์วัดแรงดัน  อ้าว!ตั้ง 83psi จึงจัดการปล่อยน้ำยาออกจนเหลือประมาณ 70psi วัดกระแสได้ 9.7 Amp
ไม่ทราบว่าอยู่ในเกณ์ปกติหรือยังครับ (ไม่น่าละ  ค่าไฟเดือนที่แล้วสูงขึ้นกว่าปกติ)
จึงอยากเรียนถามว่า...ทำไมตอนซ่อมรั่วเสร็จครั้งที่แล้วตอนเติมน้ำยาก็วัดได้ 62 psi กระแส 8.2 Amp จนนิ่งแล้วจึงหยุดเติม  จนกระทั่งวันนี้ถึงได้สูงขึ้นกว่าเดิม
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 08:41:25 AM
เปลี่ยนดรายเออร์หรือปล่าวครับตอนซ่อมครั้งแรก
ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มตันแล้วล่ะ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 10:21:50 AM
ดูการระบายความร้อนด้วยนะครับ  ล้างคอยร้อนด้วย เช็คพัดลมระบายควาร้อน เปลี่ยน c


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 01:06:09 PM
ตอบคุณ TERAPAT POCA ไม่ได้เปลี่ยนครับ  ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่  แต่ไม่เห็นมีดรายเออร์เลยครับ embarrassed7

ตอบคุณ Kluay เดี๋ยวหาเวลาว่างๆจะได้จัดการล้างใหญ่ซักที  อยากขอคำแนะนำวิธีเช็ค cap ด้วย โอมมิเตอร์ด้วยครับ kiss6

ขอขอบคุณทุกๆท่านมากครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 01:10:47 PM
ลองเปลี่ยนดูแวคใหม่ให้นานๆแล้วลองจับกระแสดูใหม่ครับผมคิดว่าน่าจะหาย
(ถ้าไม่มีก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับ แคปทิ้วป์ด้วย)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 01:38:27 PM
เห็นมีแคปทิ้วป์อยู่ด้านใน condensing unit ครับ
ถ้าเพิ่มดรายเออร์  ต้องใส่ระหว่างท่อด้าน HI ที่ออกจาก condensing unit ใช่หรือเปล่าครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 04:14:13 PM
มิเตอร์เข็มบางรุ่นสามารถวัดความจุของ  C ได้ แต่บางรุ่นวัดไมได่ที่วัดได้คือเสียกับ ไม่เสีย  แต่ไมสามารถวัดความจุได้   สมมุติ  2.5    uF    ตอนนีอาจจะเหลือไม่ถึง 2 uF ทำให้พัดลมหมุนช้า ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง  ทำให้ แรงดันน้ำยาสูงขึ้น กระแสเพิ่มขึ้นด้วย  ตอนวัดกระ ให้เดิน เครื่องสักระยะก่อน ( 10 นาที )   และห้ามถดอฝาครอบไดๆของ Condensing  ออก ยกเว้น ฝาครอบกล่องต่อสายไฟ (เพราะพัดลมจะไม่ดูดลมผ่าน คอล์ย


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 04:22:08 PM
 :D มีเวลาเปิดฝาเมื่อไหร่  จะถือโอกาศเช็คดู  ต้องขอบคุณมากเลยครับ  คุณ Kluay (ผมไม่กล้าเรียกดัง...ใช่คุณกล้วยรึเปล่าครับ)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 04:26:40 PM
ใช่ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 25, 2009, 04:48:05 PM
ให้เพิ่มตรงท่อเดียวกับท่อที่มีแคปทิ้วป์นั่นแหละครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ พฤษภาคม 26, 2009, 10:00:44 AM
ล้างแอร์ให้สะอาดก่อนครับ แล้วคุณจะเช็ครายละเอียดใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  ::)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 27, 2009, 09:53:21 PM
วันนี้พอมีเวลาก็เลยจัดการถอดฝาครอบคอยล์ร้อน  แล้วล้างแผงคอยล์ร้อนจนเรียบร้อย
จึงเริ่มเดินเครื่อง...จากความรู้สึกพัดลมคอยล์ร้อนกำลังลมน่าจะยังแรงดีอยู่  จึงเริ่มวัดกระแส...ก็ยัง 10.5 amp, วัดแรงดันน้ำยาด้าน  low 82psi
เลยตัดสินใจปล่อยน้ำยาออกจนเหลือประมาณ 9.5A / 75psi  จึงหยุดก่อน (ผมปล่อยน้ำยาทางท่อดูดไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ  หรือต้องเป็นท่ออัด...ไม่แน่ใจเลยหยุดแล้วถอยมาตั้งหลักถามเพื่อนๆช่างในนี้ดูก่อน)
รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 28, 2009, 08:18:20 AM
เท่าที่ผมติดตามคำถามของท่านมาท่านได้ปล่อยน้ำยา 2 ครั้งแล้ว
แล้วทำไมไม่ทำระบบใหม่เสียเลยล่ะครับ แล้วลองทำอย่างที่ผมว่า
ก็ไม่น่าจะเสียหายนี่ embarrassed7 smiley4 laugh2


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 28, 2009, 01:57:28 PM
ขอบคุณ คุณ teerapat poca มากครับ
อยากลองทำดูเหมือนกัน...แต่ว่าผมยังไม่มีท่อไนโตรเจนเลยครับ  (เห็นว่าตอนเชื่อมต้องปล่อยไนโตรเจนผ่านท่อด้วยนี่ซิ เลยยังเป็นปัญหาอยู่)
ถ้าผมลงมือทำอันดับแรกคือปล่อยน้ำยาออกหมด  แล้วจึงใช้ไฟเป่าตรงแคปทิวป์เพื่อเปิดระบบถูกต้องไหมครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 28, 2009, 09:28:20 PM
ถ้าผมไม่มีไนโตรหรือหาไม่ได้จริงๆผมก็จะเชื่อมธรรมดานี่แหละครับ
แล้วใช้ เอฟ11 ไล่อีกที(เป็นการไล่ชื้นไปในตัว)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 29, 2009, 09:34:53 AM
ขั้นตอนคือกรอกน้ำยา F11 เข้าไปในระบบแล้วใช้ R22 ไล่ออกใช่หรือเปล่าครับ ต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ thank2


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 29, 2009, 12:35:27 PM
แวคคัมระบบแล้วให้ระบบดูดน้ำยา F11 เข้าไป ต่อมาจึงเติมน้ำยา R 22 ไปผสม
จากนั้นคอยปล่อยน้ำยาออกจากระบบเบา ๆ oOo   smiley4  oOo  End**


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ พฤษภาคม 29, 2009, 09:47:17 PM
ขอบคุณ คุณ teerapat poca มากๆเลยสำหรับความรู้ที่มีประโยชน์  เมื่อเวลาอำนวยผมจะจัดการตามที่แนะนำทันที  แล้วจะมารายงานให้ทราบครับ kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ พฤษภาคม 31, 2009, 09:52:46 PM
ขอแจมด้วยครับ น้ำยา F11 ใช้ปริมาณเท่าไรครับ จึงจะพอ..................ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ มิถุนายน 01, 2009, 08:15:06 AM
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นใช้กันเท่าไรแต่ผมใช้ 1 ขวด/ 1 เครื่อง


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มิถุนายน 01, 2009, 10:48:12 AM
ขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง การใช้ R-11ล้างระบบหน่อยนะครับ
ปริมาณที่ว่าใช้1ขวด 1ขวดนั้นมีความจุเท่าไรครับ ถ้าขนาด1ขวด
คือ 500ml อย่างที่ทางร้านจัดแบ่งใส่ขวดไว้ขายนั้น ผมว่าปริมาณ
ไม่ใช่คำตอบนะ แต่ผมว่าความสะอาดที่น้ำยาออกมา มากกว่าครับจะเป็นคำตอบ
ดีที่สุด เช่นถ้าระบบไม่สกปรกมาก ก็ดูว่าน้ำยาล้างก็จะใช้น้อย แต่ถ้าสกปรกมาก
ชนิดที่ออกมาดำๆเลย เราก็ต้องล้างจนน้ำยาที่ออกมาใสสะอาด ฉนั้นปริมาณไม่ได้ตายตัวครับ
อยู่ที่ความสะอาดมากกว่านะ
 :)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 01, 2009, 12:00:01 PM
ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ  กำลังสงสัยพอดีเลย wav!!


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dasit ที่ มิถุนายน 03, 2009, 05:30:07 PM
เอาถุงพลาสติก ครบ เพื่อดู ตะกอนที่ด้านออก  ช่วยเราวิเคราะห์ได้อีกทางหนึ่งครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ มิถุนายน 03, 2009, 08:10:25 PM
เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเสร็จแล้วหรือยัง(อยากรู้) shocked2 shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 05, 2009, 10:27:35 AM
ขอบคุณมากครับ คุณ teerapat paca ที่ให้ความช่วยเหลือและยังมีน้ำใจคอยติดตามช่วยแก้ปัญหา  :D
ช่วงนี้ยังหาเวลาว่างมาแก้ไขไม่ลงตัวเลยครับ  เพราะยังมือใหม่...ถ้าลงมือทำคงเกือบทั้งวันแน่เลย.

อ้อ...หลายวันก่อนเดินดูเห็นแอร์รุ่นใหม่ขนาด 18000 btu กินกระแสเพียง 7.6A
เลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนใหม่ดีไม๊  เพราะตัวเก่าเนมเพลทลงไว้ 9.2A  ต่างกันตั้ง 1.6A  และอายุก็ปาเข้าไป 18 ปีแล้ว
ไม่ทราบว่าสมควรเปลี่ยนใหม่ดีไหม...หรือแก้ไขตัวเก่าใช้ไปก่อน  ต้องขอรบกวนทุกท่านด้วยนะครับ  kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ มิถุนายน 05, 2009, 11:27:07 AM
ถ้างบประมาณมีน้อยแนะนำให้ลองใช้น้ำยา cold 22 แทน r22
การกินกระแสจะลดลงประมาณ 2-3 แอมป์นะครับ(ผมลองแล้ว)
แต่น้ำยาเบอร์นี้จะมีขายน้อย(แถบภาคอีสาน)ลองดูครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 09, 2009, 09:55:50 AM
เมื่อวานช่วงบ่ายว่างก็เลยลองไล่ระบบดูใหม่  โดยปล่อยน้ำยาออกหมด  แวคแล้วใช้ F11 เข้าไปไล่ระบบผสมกับ R22 สีที่ออกมาประมาณสีชา (สงสัยว่าผมเติม F11 เข้าไปครึ่งขวด...แต่ตอนออกมามีแค่นิดเดียว  หรือว่าระเหยเป็นไอ)
แล้วจึงเริ่มแวคประมาณ 40 นาที  จึงเริ่มเติมน้ำยาสักพักเดินเครื่อง  จนวัดแรงดันน้ำยาท่อดูดได้ 63 psi  ท่ออัดได้ 70 psi  กระแสอยู่ที่ 8.53 Amp  อุณหภูมิหน้าเครื่อง 9 C ช่วง 20 นาทีแรกหลังจากนั้นอีก 20 นาทีอยู่ประมาณต่ำกว่า 8 C
กะว่าช่วงหลายวันนี้จะคอยวัดค่าต่างๆดูว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมก็น่าจะจบได้ใช่ไหมครับ laugh2 


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 09, 2009, 10:01:44 AM
รูปครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 09, 2009, 10:02:33 AM
รูปครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ มิถุนายน 09, 2009, 11:57:45 AM
ผมคิดว่าน่าจะปกติแล้วล่ะครับ
ผมขอถามคุณบ้างนะครับtigerchit
เกจตัวนี้ราคาเท่าไรครับผมอยากได้ตัวใหม่สักตัว
แต่ไมรู้จะซื้อที่ไหน ที่นี่แพงมาก


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dasit ที่ มิถุนายน 09, 2009, 03:42:03 PM
เกจ ประมาณ 1900  ที่สุราษฎร์

ยินดีด้วยครับที่ปิดงานได้


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 10, 2009, 10:16:13 AM
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเป็นอย่างดี :D
ส่วนตัวเกจเป็นของ Imperial ครับได้มาประมาณ 1800 บาทครับ smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 13, 2009, 09:35:12 AM
ช่วยบอกขั้นตอนหรือมีรูปการไล่ระบด้วยน้ำยาF11อยากเห็นเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 13, 2009, 10:10:49 PM
ตอนไล่ระบบหรือไล่น้ำยาผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ (มือมันเลอะครับ)
ผมก็ทำตามที่ทุกๆท่านแนะนำไว้ในกระทู้ก่อนหน้านี้ครับ  ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ย...คือใจชอบทางด้านช่างอยู่แล้วครับ wav!!