พิมพ์หน้านี้ - เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: prayothk ที่ มีนาคม 20, 2009, 10:17:54 AM



หัวข้อ: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 20, 2009, 10:17:54 AM
เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไรหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 20, 2009, 11:52:17 AM
ข้อสำคัญ เย็นหรือเปล่า ถามลอยๆตอบยาก


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 20, 2009, 01:17:03 PM
แอร์เย็นครับแต่สงสัยว่าทำมัยด้านสูงไม่วัดได้250-300psi


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: tanin ที่ มีนาคม 20, 2009, 03:14:14 PM
แอร์ฉีดนอกหรีอฉีดใน


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 20, 2009, 06:34:19 PM
ฉีดนอกในเป็นยังไงครับช่วยบอกที่


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ มีนาคม 20, 2009, 09:34:23 PM
ฉีดนอกแค๊ปทิ้วอยู่ในชุดคอนเดนเซอร์ ฉีดในแค๊ปทิ้วอยู่ในชุดอีแว๊ปครับผม


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 23, 2009, 05:59:19 PM
ฉีดนอกครับ


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 23, 2009, 06:24:32 PM
ฉีดนอก 150psig แสดงว่ามีปัญหาดังนี้ (ถ้าวัดก่อนแคปทิ้วส์จะได้ตามที่อยากได้)
1 ท่อออกยาวเกิน
2 ท่อจ่ายเข้าคอล์ยเย็นมีการอุดตันบางส่วน
3 คอล์ยเย็นเล็กกว่าคอล์ยร้อน
4 น้ำยามากเกินไป
5 แคปทิ้วสไม่ได้ขนาด
6 ใส่ตัวกรองน้ำยาผิดที่
 ว่าแต่ทำอะไรไปบ้างนอกจากเติมน้ำยา ลองเชคประวัติดูครับ


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มีนาคม 23, 2009, 07:46:16 PM
เติมน้ำยาอย่างเดียวครับ เช็คอาการแล้วเหมือนกับแรงอัดคอมหรือลิ้นคอมจะรั่วหรือเปล่าไมทราบ


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 23, 2009, 08:10:58 PM
คนละต้วกับอีกกระทู้หรือครับ ลิ้นไม่รั่ว แต่แรงดันมากเกินไป


หัวข้อ: Re: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
เริ่มหัวข้อโดย: BOTULINUM ที่ มีนาคม 27, 2009, 08:55:23 PM
สวัสดีครับ  :-[ผมว่าอาการที่บอกมาเป็นอาการของลิ้นคอมเพรสเซอร์ไม่ปรกติ ด้านดูด ดูดน้ำยากลับมาปรกติ แต่ด้านส่งมีแรงส่งไม่เพียงพอ แต่ถ้าแอร์เย็นก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันเย็นชืดๆให้ชาจน้ำยาเข้าไปอีก(ระวังอย่ามากเกินทางที่ดีควรดูกระแสประกอบ)หลัการดูง่ายๆให้เข็มของทั้งสองด้านขนานกันครับ thank2 มีอะไรผิดพลาดแนะนำด้วยครับ เด็กใหม่ thank2