 :(ตอนนี้มีน้ำยาแอร็ที่เขาบอกว่าประหยัดไฟที่ชื่อcold22ใช่ไหมครับ ใช้แล้วจะมีปัญหากับระบบไหม ราคาแพงไหมครับ อัดเข้าระบบขนาดเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์) ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2008, 12:01:18 PM
ไม่เคยใช้ครับ ... :P

ลองค้นคว้าgoogleดูนะครับ ใช้วิจารณญาณเอาเองดีกว่า.. :P
http://www.coe.or.th/eservice/coe_webboard/coe_public/coe_show.php?wtype=6&wNo=35917
http://www.wachiraair.net/webpages/raka1.html

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=cold22&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2+Google&meta=cr%3DcountryTH


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gag_boys ที่ มีนาคม 28, 2008, 04:53:15 PM
มันก็คือน้ำยาA290  เป็นสารทำความเย็นตัวหนึ่งแต่ไม่ใช้กันเพราะติดไฟ อันตรายครับ
ได้ไม่คุ้มเสีย


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ajob ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 12:51:14 PM
   มันจะติดไฟได้  ต้องเป็นเปลวไฟที่มีความร้อนเข้มข้นถึง 450 องศานะคะ  เหมือนกับ r22
 smiley4
    สงสัย หรือสนใจ ข้อมูล สอบถามได้โดยตรง ที่ บริษัท สมาร์ทคูล จำกัด  02-526-9282  ; 080-305-9449
     เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยค่ะ
       kiss6
 
    www.cold22.com
    marketing@smartcool.co.th


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ajob ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 12:58:10 PM
:(ตอนนี้มีน้ำยาแอร็ที่เขาบอกว่าประหยัดไฟที่ชื่อcold22ใช่ไหมครับ ใช้แล้วจะมีปัญหากับระบบไหม ราคาแพงไหมครับ อัดเข้าระบบขนาดเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

       ในส่วนของระบบ ไม่มีค่ะ  เพราะ น้ำมันคอมฯ ใส่ตัวเดียวกัน  ราคา คิดเต็มระบบ เทียบกับ r22 พอๆ กันค่ะ (cold จะใช้น้ำยาเพียง 40% ของr22)
                                                                                                     shocked2
        ในส่วนแรงดัน ก็น้อยกว่า  r22 ใช้แรงดัน 70   cold22 ใช้เพียง 61 ค่ะ
       
       
       


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:58:44 PM
เทคโนโลยีวิศวกรรม
          
จำนวนกระทู้ต่อหน้า : 
จำนวนหน้า :  1
     
กระทู้ที่ : 47122    
สารทำความเย็นชนิดติดไฟกับสารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ R290 versus R417a
     คุณสมบัติของ Cold 22 หรือ R290 หรือ propane
- ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม HCs หรือ ไฮโดรคาร์บอน
เป็นกลุ่ม A3 ตามมาตรฐาน ASHRAE STANDARD ประเภท Extremely Flammable คือลุกติดไฟได้ง่ายที่สุด
- ประหยัดกระแสไฟกว่าสาร HFC เมื่อนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศ
- มีค่า Global Warming Potential (ค่าของการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก) ต่ำกว่าเพราะไม่มี Fluorine เป็นส่วนประกอบ

คุณสมบัติของ R417a
- ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม HFCs หรือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
เป็นกลุ่ม A1 ตามมาตรฐาน ASHRAE STANDARD ประเภท Non Flammable คือไม่ติดไฟ
- ประหยัดกระแสไฟกว่าสารทำความเย็น R22 ถึง 10-15% เมื่อนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศ
- มีค่า Global Warming Potential (ค่าของการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก) สูงกว่า Cold 22เพราะไม่มี Fluorine เป็นส่วนประกอบ

แบบไหนเหมาะกับท่านลองพิจารณาดูนะครับ ส่วนใครที่สนใจเรื่องของสารทำความเย็นเชิญได้ที่ www.blueplanet.co.t h
http://www.coe.or.th/eservice/coe_webboard/coe_public/coe_show.php?wtype=6&wNo=35917 (http://www.coe.or.th/eservice/coe_webboard/coe_public/coe_show.php?wtype=6&wNo=35917)


หัวข้อ: Re: ถามผู้รู้เกี่ยวกับน้ำยาแอร์ cold22ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ajob ที่ กรกฎาคม 13, 2009, 04:28:48 PM

   เท่าที่รู้  R417 ก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะ  และจะถูกเลิกใช้ อีกไม่นาน เพราะเป็นสาร HFC  รู้ว่า ต่างประเทศ ไม่ใช้กันแล้วนี่ embarrassed7