หัวข้อ: Compressor stop before temperature setting เริ่มหัวข้อโดย: akhaophrom ที่ สิงหาคม 23, 2007, 01:08:45 pm My computor is cann't type thai fornt. My airconditioner is mitsubishi mister slim used 3 yrs. It is not cold . I set teperature 25 cellcius and compressor run to 28 cellcius is stop 5 minute.It is run to 28 cellcius stop.
I think so it is dirty.I hire technician washing airconditioner but it is the same not cold. I test check by hand touch fancoil half section to dry and another half section is wet. Please tell me how to check . Would you type thai font. Thank you หัวข้อ: Re: Compressor stop before temperature setting เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ สิงหาคม 23, 2007, 01:27:52 pm ขั้นแรกคงต้องล้างแอร์ก่อนล่ะครับ เจ้าเบนเอากระทู้ที่เราเคยลงเรื่องล้างแอร์มาให้เขาดูหน่อยสิ
หัวข้อ: Re: Compressor stop before temperature setting เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ สิงหาคม 23, 2007, 07:11:34 pm ถ้าล้างแอร์แล้วยังไม่เย็นอีก
1.เช็คเทอร์มิสเตอร์ที่แนบไว้ที่คอยล์เย็นดูว่าแน่นไหม 2.ต้องเช็คระบบระบายอากาศด้านนอกว่าระบายดีไหม 3.เช็คระบบน้ำยาว่ามีปริมาณปรกติหรือเปล่า 4.ที่บอกว่าจับดูคอยล์เย็นว่าไม่เย็นเท่าที่ควร สงสัยระบบน้ำยาไม่พอ หรือคอมเพรสเซอร์ไม่มีแรงอัด หัวข้อ: Re: Compressor stop before temperature setting เริ่มหัวข้อโดย: akhaophrom ที่ สิงหาคม 25, 2007, 02:46:38 pm 1.ให้ช่างมาล้างแอร์แล้วครับและเช็คน้ำยาให้ด้วยขาดไปนิดหน่อย และช่างก็เติมให้เต็ม ใช้ได้ประมาณอาทิตย์แต่เย็นไม่ฉ่ำ แต่ปัญหาคือหลังจากอาทิตย์คอมเพรสเซอร์ตัดก่อนถึงอุณห๓ูมิที่ตั้งไว้ ตั้งไว้ที่ 25 องศา คอมทำงานแค่ 28 องศาก็ตัดสักประมาณ 5 นาทีก็ทำงานใหม่แต่ก็ทำงานแค่ 28 องศาก็ตัดเป็นเช่นนี้จลอด ส่วนแฟนคอยล์ ใช้มือแตะที่ตัวคอยล์เย็นครึ่งหนึ่งจะชื้น ส่วนอีกครึ่งจะแห้ง ครับและทีว่าให้เช็คตัวเทอร์มิสเตอร์นั้นให้เช็คยังไงครับใช้มิเตอร์วัดโอหม์ใช่ไหม และมีค่ากี่โอหม์ครับโปรดแนะนำด้วยครับ
หัวข้อ: Re: Compressor stop before temperature setting เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ สิงหาคม 26, 2007, 08:06:37 pm ตอนที่ช่างมาล้างแอร์ ช่างที่มาล้างใส่ตัวเช็คอุณหภูมิผิดตำแหน่งหรือเปล่าครับ ถึงเช็คอุณหภูมิผิดค่า ตั้งไว้ที่25 เช็คได้ 28 แล้วตัด เป็นไปได้ครับ หรือ ตัวเช็คอุณหภูมิเสีย
ค่าของ NTC Thermister -20 องศาC มีค่าความต้านทาน 22.3K -15 องศาC มีค่าความต้านทาน 16.9K -10 องศาC มีค่าความต้านทาน 13.0K -5 องศาC มีค่าความต้านทาน 10.1K 0 องศาC มีค่าความต้านทาน 7.8K +5 องศาC มีค่าความต้านทาน 6.2K +10 องศาC มีค่าความต้านทาน 4.9K +15 องศาC มีค่าความต้านทาน 3.9K +20 องศาC มีค่าความต้านทาน 3.1K +25 องศาC มีค่าความต้านทาน 2.5K +30 องศาC มีค่าความต้านทาน 2.0K +40 องศาC มีค่าความต้านทาน 1.4K +50 องศาC มีค่าความต้านทาน 0.8K |