หัวข้อ: ไดกิ้น18รุ่นเก่าติดผนังใช้น้ำยาR22 เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ สิงหาคม 25, 2020, 01:05:16 pm แก้แอร์ตัวนี้3วัน
เรื่มต้น คอมเพรสเซ่อร์เสีย ล็อกซ์โรเต่อร์ -เปลี่อนคอมเพรสเซ่อร์ใหม่ ใช้RH313 เดินเครื่อง เป็นน้ำแข็ง แคปทิ้วส์ตัน -เปลี่ยนแคปทิ้วส์ เป่าท่อน้ำยา เดินเครื่อง ท่อขาออกคอยล์เย็นตัน แรงดันตกเป็นน้ำแข็ง หยุดเครื่องเดินใหม่น้ายาเกิน ถอดคอยล์เย็นออกมาดูที่ท่อจ่าย ใช้ไนโตรกับF11ล้าง มีแต่น้ำมันคอมพ์ออกมาเยอะ เป่าจนโล่ง ใช้ไฟเผาท่อจ่ายให้แห้ง ใส่กลับ แวกซ์จนสอาด เดินเครื่องใส่น้ำยา โหลดและแรงดันเป็นปกติ ข้อควรคิด น้ำมันจากคอมพ์เก่าที่เสีย เป็นตัวทำให้เกิดปัญหาน้ำแข็ง เครื่องเดินเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอาการเดียวกับช่องฟีซตู้เย็นตัน เป็นอาการที่ไม่ค่อยพบบ่อยในระบบแอร์ ข้อแนะนำ ก่อนเปลี่ยนคอมพ์ให้ใช้ไนโตรเป่าน้ำมันออกจากคอยล์เยีนเสียก่อน และเปลี่ยนแคปทิ้วส์ทุกครั้งที่เปลี่ยนคอมเพรสเซ่อร์ หัวข้อ: Re: ไดกิ้น18รุ่นเก่าติดผนังใช้น้ำยาR22 เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ สิงหาคม 25, 2020, 04:59:32 pm ความชื้นผสมกับน้ำมันคอมพ์ พอโดนแรงดันสูงอัดที่แคปทิ้วส์ น้ำเเข็งมาเยือน ปัญหาที่น่าเบื่อของช่างทำความเย็น ..
เเอร์ไม่เท่าไรเพราะรูแคปทิ้วโต ผมเคยเจอในหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์แม่โจ้ ตู้เย็นโนฟรอส อาการมีน้ำยา แต่ไม่เย็น(คอมพ์เดินสักพักตัด) ดูสภาพโดนซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วจากที่ไหนไม่ทราบ.. ผมนึกว่าหมู แวค อัดย้ำยา เก็บตังค์ พร้อมใบรับประกันค่าแรง 1 ปี .. ใช้ได้4-5วัน ลูกค้าโทร.มาตามว่าไม่เย็น ผมต้องส่งช่างไปแก้แล้วแก้อีก สุดท้ายเปลี่ยนคอมพ์ถึงหายสนิทครับ .. 8) #ช่างเครื่องเย็นบางคนก็ขาดทุนเป็นนะครับ wav!! |