หัวข้อ: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ มิถุนายน 01, 2020, 07:12:53 pm สวัสดีครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์ แอร์ LG ตัวธรรมดา 12,000 BTU อาการ แรงดันนํ้ายาด้านโลตํ่า กระเเสสูง ด้านไฮวัดไม่ได้ ล้างทําความสะอาดหมดแล้ว ท่อไม่บี้ คอลย์ร้อนพัดลมทํางานปรกติถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้หน่อยครับ (ตอนนี้สงสัยไปที่แคปทิ้วอุดตัน) ขอบพระคุณอย่างสูง
หัวข้อ: Re: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 02, 2020, 08:45:49 am ตันตรงท่อเล็กสุดครับ .. แคปทิ้ว ผู้ต้องหาครับ.. HAPPY2!!
หัวข้อ: Re: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ มิถุนายน 03, 2020, 07:34:50 am ขอบคุณมากครับ ช่างเล็ก
หัวข้อ: Re: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 03, 2020, 09:19:33 am ผ่าเสร็จมาแวะเวียน ส่งภาพกันได้นะครับ ปีนี้ผมเริ่มจัดมุมโต๊ะซ่อมที่บ้าน ทำแบบเรื่อยๆ เอาสบายใจเข้าว่า ..ทั้งโซล่าเซลล์ ทั้งแอร์ครับ 8)
รวมช่างโซล่าเซลล์ เฟซบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/3520748867941707/ ubmthai รวมอาชีพ เฟซบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/406959153027961/ THANK!! หัวข้อ: Re: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 12, 2020, 10:16:42 am อาการนี้ ไม่เกี่ยวกับน้ำยาครับ
น่าจะแคปรันหรือไฟตก ตรวจสอบโวลท์ วัดค่าแคป หรือเปลี่ยนแคปรัน ค่า+-ไม่เกิน5% น้ำยาขากลับน้อยแสดงว่ายังเติมไม่พอกระแสเกินซะก่อน ไม่เกี่ยวกับแคปทิ้วน้ำยาขากลับน้อยกระแสต้องน้อยถ้าคอมปกติครับ หัวข้อ: Re: แอร์ตัวธรรมดา LG 12,000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ มิถุนายน 12, 2020, 01:47:41 pm ขอบพระคุณอย่างสูงทั้งสองท่าน
|