« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:29:11 pm » |
|
ปกติเปิดเครื่องทำงานประมาณ 3 นาทีคอมก็จะทำงานแต่ตอนนี้คอมไม่ทำงานแล้วครับ มีแต่ลมออกมาอย่างเดียวไม่มีความเย็นออกมาเลยครับ การสั่งงานทำได้ปกติ น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
seabiskit
member
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 14
|
 |
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 05:41:28 pm » |
|
มีเหตุให้เป็นได้เพียง2ข้อเท่านั้นแหละครับ 1คอมเพรสเซ่อร์เสียเอง 2ระบบไฟฟ้ามีปัญหา นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ อ้อถ้าตรวจระบบไฟฟ้าตรวจตั้งแต่หน้าสัมผัสที่แมกเนติคเลยนะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 08:19:37 pm » |
|
1 คุณต้องดู ว่า พัดลม ภายนอกหมุนมั้ย หากไม่หมุน ต้องเช็คแผง โดยเฉพาะ รีเลย์ที่แผง 2 ลองวัด sensor ทั้ง 2 ตัว โดย room
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
yak
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 240
|
 |
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 09:33:40 pm » |
|
ผมเคยสังเกตุว่าถ้าค็อมตัวนอกทำงานผมจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังเสมอ แต่ตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานและพัดลมตัวนอกก็ไม่หมุน ส่วนตัวเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวไม่ทราบว่าอยู่ส่วนไหนครับ (เพิ่งรื้อแอร์เป็นครั้งแรก) บอร์ดตัวนี้เคยให้ศูนย์เช็คแล้วใช้ได้ปกติ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:42:52 am » |
|
สังเกตที่ตัวนอก มีสายไฟมาเข้ากี่เส้น ถ้า 2 เส้น ย้อนกลับไปเช็คแผง 3 เส้น ลองเช็ค แมกเนติก (คอย์ลอาจจะขาด)
ที่แผงใน sensor จะมี 2 ตัว 1 ที่เสียบกับทอ่ทองแดง ไว้เช็คว่าคอล์ยเป็นน้ำแข้งหรือไม่ และ 2 สายไฟเล็ก ๆ มักมีตุ่มเล็กที่ ปลาย ไว้ ตรวจจับอุณหภูมภายในห้อง ปกติ หากช้อต , ขาดมี error เตือน และ ค่า ค.ต.ท. จะประมาณ 8 k โอมห์ ที่อุณภูมิห้อง ถ้ารีบโทรมา
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
yak
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 240
|
 |
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:40:17 am » |
|
ขอเบอร์ด้วยครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:50:34 am » |
|
0898683754
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Tan_aong2011
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 6
|
 |
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:44:40 am » |
|
คุณกล้วย มีปิยะวาจาที่ดี ขอชื่นชม ขอเป็นกำลังใจให้คุณกล้วย เพื่อเป็นกำลังของเวปนี้ตลอดไป เพื่อนช่างมือใหม่ๆ คงมีความอบอุ่น จากปิยะวาจาของคุณกล้วย ได้สิ่งดีมาก็ส่งต่อ ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ ขอชื่นชมด้วยใจจริงครับ 
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 12:14:08 pm » |
|
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nong0005
member
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 26
|
 |
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 05:37:19 pm » |
|
ขอตอบเพิ่มเติมหน่อยน่ะครับ แอร์รุ่นเก่านั้นในส่วนของชุดcondensor จะถูกสั่งทำงานโดยใช้ thermostat เพียงตัวเดียว มาสั่ง magnetic contactor ให้ คอมฯกับพัดลมระบายความร้อนทำงาน แต่ปัจจุบันนั้นจะมี ตัวsensorอยู่ 2 ตัวมาสั่งงานแทนที่แผงคอยล์เย็น -ตัวแรก ที่ปลายจะเป็นตุ่มสีดำ มีไว้สำหรับวัดอุณหภูมิห้องในการสั่งตัดต่อคอมเพลสเซอร์ -ตัวสอง ที่เสียบกับท่อทองแดง มีไว้สำหรับสั่งตัดระบบชุดcondensorไม่ให้ทำงาน ในกรณีเมื่อแผงคอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะ เนื่องจากคอยล์เย็นสกปรกแต่คอมเพลสเซอร์ ยังคงทำงานอยู่ 
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
yak
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 240
|
 |
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 09:57:05 pm » |
|
รายงานความคืบหน้าครับท่าน kluay วันนี้ผมได้เปลี่ยนic array แล้วครับผลที่ได้คือพัดลมภายนอกหมุนแล้วครับ แต่ความเย็นยังไม่มี ซึ่งตอนนี้น่าจะเหลืออยู่2ประเด็นคือ 1.น้ำยาแอร์หมด 2.คอมเสีย 3.อันนี้ยังคิดไม่ออกครับ ถ้าเป็นไปตามข้อ1หรือ2 ผมต้องพึ่งช่างมืออาชีพแล้วละครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 10:39:41 pm » |
|
เป็นไปได้ทั้ง 2 กรณี ครับ แต่เสียงฟังได้ว่าเดินมั้ย อาจถอดสายพัดลมออกก่อน ส่วน F22 คงต้องให้ช่างเขามาเช็คให้หากไมมี เกจ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
boontieng
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
|
 |
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:12:08 am » |
|
ลองกดแมคเนติคดูถ้ามีนะ ไฟไม่มา
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
yak
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 240
|
 |
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 04:14:25 pm » |
|
ให้ช่างมาเช็คแล้วครับ ช่างบอกว่าคอมเสียโดยตอนที่คอมสตาร์ทจะมีเสียงดังชึ่งแต่ไม่สามารถสตาร์ทได้ส่วนพัดลมคอยล์จะหมุนตลอดเวลา ช่างเลยปล่อยน้ำยาแอร์ออกและลองดูคอมก็ยังเหมือนเดิม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
คะแนน 1646
ออฟไลน์
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
|
 |
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:03:45 pm » |
|
ก่อนจะเปลี่ยนคอม ลองเปลี่ยนCรันหรือยังครับ พักนี้พบบ่อยมาก Cรันบวม เดือนนี้10เครื่องแล้ว อะไหล่ถูกเสียบ่อยอย่ามองข้ามนะ ลองดู
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน ยินดีรับใช้ ให้บริการ โทร.081-5535496 02-5840111
|
|
|
kluay
Full Member
member

คะแนน 115
ออฟไลน์
กระทู้: 619
|
 |
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 10:51:27 pm » |
|
นั้นนะซิครับ c และขั้วคอมต่างๆ ต้องเช็คให้ละเอียด แต่หากแอร์ใช้มาเกิน 6 ปีแล้วก็เป็นไปได้ แต่ คอม มิตซู ทนนะครับ มีมิเตอร์ วัด c มั้ยครับ วัดดูเลย คอม 207 ใช้ 30uF
|
|
|