เรียนถามท่าน saralak_tkk หรือทุกท่านครับ APC RS800 ไฟ Over Load เตือนตลอดครับ
 » ► อิเล็กทรอนิกส์ ► » ►อิเล็กฯกับงานอุตสาหกรรม » มุมUPS,หม้อแปลงไฟ » หัวข้อ: เรียนถามท่าน saralak_tkk หรือทุกท่านครับ APC RS800 ไฟ Over Load เตือนตลอดครับ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถามท่าน saralak_tkk หรือทุกท่านครับ APC RS800 ไฟ Over Load เตือนตลอดครับ  (อ่าน 7642 ครั้ง)
Prasuit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 34


อีเมล์
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 12:38:18 pm »

อาการน่าจะคล้ายกับของท่าน saralak_tkk นะครับ
เสียบปลั๊กเปิดไว้ซักครู่ ไฟ Power กระพริบ แล้วตัดเข้า Over Load (ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์พ่วงครับ)
ขอคำแนะนำในการซ่อมด้วยครับ
ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

saralak_tkk
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 122


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 04:09:47 pm »

UPS ของ APC ถ้าอาการไฟ Over Load เตือนตลอดผมคิดว่าน่าจะมี Fet Short อยู่นะครับ
บันทึกการเข้า
wathana
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 26


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 04:06:35 pm »

เช็คทาง out put ครับน่าจะมีอุปกรณ์ช้อตอยู่ ครับ
บันทึกการเข้า
nick3r1
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2011, 12:10:22 pm »

ไฟ Over Load โชว์บางทีอาจจะหมายถึงเจ้า mosfet ของภาคเพาว์เวอร์เสียก็ได้ครับ
ลองวัดดูครับและอย่าลืมวัด Gate drive ด้วยนะครับ
บันทึกการเข้า
win7se
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 33


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 12:57:48 pm »

ตัวนี้เเบตเสื่อมก็ฟ้อง  over load นะครับ
บันทึกการเข้า
ถาวร-LSVteam
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน955
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7987



อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 01:05:42 pm »

วัดไฟแบตได้12Vรึเปล่า ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแบต ถ้าได้ เช็คCที่ตรงเอ้าท์พุท ครับมักรั่ว
บันทึกการเข้า