UPS จ่ายไฟจาก แบตแค่ 154 V. แต่ถ้าเสียบไฟจะจ่ายเกินเป็น 254 V. แก้ไขอย่างไรครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มิถุนายน 24, 2024, 06:46:44 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: UPS จ่ายไฟจาก แบตแค่ 154 V. แต่ถ้าเสียบไฟจะจ่ายเกินเป็น 254 V. แก้ไขอย่างไรครับ  (อ่าน 3256 ครั้ง)
Geeg
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:27:31 PM »

มี ups ของ Decided ครับ
แต่มีปัญหา คือตอนใช้ไปจากแบตเช็คไฟออกแล้วได้ 154 V เองครับ
แต่ถ้าต่อไฟจากไฟบ้านเครื่องจะจ่ายไฟออกมา 254 V.ครับ เช็คไฟบ้านแล้ว 220 ปรกติครับ
เปลี่ยนแบตใหม่แล้วด้วยครับ
 รบกวนแนะนำการตรวจซ่อมหน่อยครับ Cheesy


บันทึกการเข้า

Mrgun
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 10:33:09 AM »

ตอนวัดได้ต่อคอมด้วยมั้ยครับ
บันทึกการเข้า
kpk.
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 176



« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 12:39:50 AM »

ต่อคอมเปิดใช้ แล้วจึงวัดไฟครับ เคยเจอบางเครื่องไม่ได้เปิดคอม เครื่องจะตัดoff เองเลยครับ
บันทึกการเข้า
Geeg
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 09:05:43 AM »

ต่อโหลดครับ ตอนนี้แก้เรื่องไฟจ่ายจากแบตได้แล้วครับโดยปรับ VR ให้ได้ 220 V
แต่มีปัญหาว่าถ้าเป็นไฟที่ออกมาจากไฟสภาวะปกติยังเป็น 254 V. เข้าใจว่า relay ที่แทปไฟทำงานผิดพลาด ตอนนี้กำลัง
ตรวจสอบอยู่ครับ กำลังงอยู่กับวงจรที่ควบคุมการแทปรีเลย์อยู่หนะครับ  งง
ใครมีคำแนะนำดีๆช่วยหน่อยนะครับ  Cheesy
บันทึกการเข้า
zeroshi
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 142


..เด็กเทคนิคอุบลแล้วครับ..

sonwent@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:30:17 AM »

ผมคิดว่านะมันเป็นระบบของเพาเวอร์ซับพลายอยูแล้วนะครับ
เมื่อไฟตกหรือดับUPSจะสร้างไฟไห้พอดีหรือคอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้งานได้โดยที่
1.ให้เเรงดันที่ต่ำกว่าปรกติเพื่อให้ใช้ได้นานๆและคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหา
2.จากการลดเเรงดันทำไห้เพาเวอร์ลดลงจึงทำการเพิ่มความถี่ขึ้นเพื่อเพิ่มกระเเสให้กับระบบเพื่อให้เพาเวอร์เท่าเดิม
ให้ลองอ่านดูที่ข้างเพาเวอร์ซับพลายของคอมฯดูนะครับจะใช้ไฟได้2ระดับคือ220-240ฮ-VACกับ150VAC
แต่ที่ความถี่จะต่างกันนะครับ
ลองพิจารณาดูว่าเครื่องUPSของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ลองดูครับ
หากไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะหาวิธีซ่อมมาไห้วันหลังนะครับ
บันทึกการเข้า
phairin
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 51


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 08:16:42 PM »

 ไม่เอา สอบถามมา 081-714 6881 ซ่อม ups
 ทุกยี่ห้อ
บันทึกการเข้า