สอบถามครับ : ตู้แช่ 2 ประตู คอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง อุณหภูมิในตู้ลดลงช้าครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:46:28 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ : ตู้แช่ 2 ประตู คอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง อุณหภูมิในตู้ลดลงช้าครับ  (อ่าน 7871 ครั้ง)
KhunRtanakorn
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 27, 2013, 07:18:52 pm »

เรียน  สอบถามครูช่าง และพี่ ๆ ช่างแอร์

       ตู้แช่แบบ 2 ประตูมีช่องแช่แข็งด้านล่าง (แช่เครื่องดื่มทั่ว ๆ ไป) หลังจากปิดเครื่องเพื่อละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง
เมื่อละลายน้ำแข็งหมด ก็เปิดเครื่องใหม่ในตอนเช้า อุณหภูมิในตู้ที่แสดงบนหน้าจออยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส เมื่อเครื่องเริ่มทำงานไปสักระยะหนึ่ง เริ่มสังเกตุว่าอุณหภูืมิที่หน้าจอลดลงช้าจนผิดสังเกตุ ดูที่ช่องแช่แข็งมีน้ำแข็งเกาะตามแนวท่อ ซึ่งก็เย็นปกติ และดูที่คอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะเพียงช่วงบนของคอยล์ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มแผงคอยล์เย็น และมีลมผ่านน้อย

        จึงขอสอบถามถึงอาการดังกล่าวครับ ว่าเป็นที่อะไร แก้ไขอย่างไร

ขอบคุณครับ 


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2013, 09:39:16 pm »

-น้ำยา เหลือน้อย
-คอมไม่มีแรงดัน(แรงอัดน้อย)
-คอยร้อน ระบายได้ไม่ดี
-ระบบอาจเริ่มตัน
-แค๊ปทิ้ว สกปรก
ฯลฯ   

ลองเช็คดูครับ  เพราะไม่มีค่าให้อ้างอิง   คำตอบก็กว้างแบบนี้ละครับ