ซ่อมแอร์น้ำท่วม อย่าลืมขั้วต่อต่างๆด้วยนะครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:34:13 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมแอร์น้ำท่วม อย่าลืมขั้วต่อต่างๆด้วยนะครับ  (อ่าน 1899 ครั้ง)
tu3310
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 03:52:48 pm »

สืบเนื่องจากน้ำท่วมคอนเดนซิ่งยูนิต ช่วงปลายปีก่อน ผมได้ทำการถอดมอเตอร์
ไปเปลี่ยนลูกปืน และ เปลี่ยนเเมกเนติกเองเนื่องจากเสียงดัง
จากนั้นใช้มาร่วม สามเดือน วันนึงกลับมาแอร์ไม่เย็น แต่พัดลมคอนเดนซิ่งหมุน
เลยถอดดูพบขั้วต่อขานึงที่ต่อเข้าตัวเก็บประจุ ไหม้ละลายจนขาหายไป คอมเพรสเซอร์เลยไม่สตาร์ท
น่าจะเกิดจากออกไซด์ (สนิม)เกาะจนไฟเดินไม่สะดวก ร้อนจนละลาย
เลยถอดตัวเก้บประจุไปตรวจสอบพบว่ายังดีอยู่
จึงให้น้าที่มีเครื่องมือย้ำสายไปเปลี่ยนสายไฟใหม่ และย้ำสายเข้าขั้วเดียวกัน
แล้วทำความสะอาดขั้วต่อทั้งหมดใหม่ (เนื่องจากครั้งแรกไม่ได้ทำ) และบีบเขี้ยวให้แน่นขึ้นทุกขั้ว
จากนั้นต่อกลับ แอร์เย้นเหมือนเดิมแล้วคับ
เลยอยากเตื่อนเพื่อนๆว่า อย่าลืมทำความสะอาดขั้วต่อต่างๆให้ดีนะครับ
เพราะบางครั้งอาจเกิดกรณีแบบผมได้ ดีที่สายไปหล่นไปแตะโครงเหล็ก
อาจไฟดูดคนที่ไปจับด้วยนะครับ


บันทึกการเข้า

boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 01:41:01 pm »

ขอบคุณ ครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!