แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:05:45 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ  (อ่าน 14218 ครั้ง)
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 03:34:52 pm »

 ทีแรกน้ำหยด ล้างเสร็จวันรุ่งขึ้นลูกค้ามาแจ้งว่านอนเหงื่อแตกทั้งคืน เข้าตรวจแล้วตามนี้ครับเปิดตอนแรกทำงานปกติครับ กระแสอยู่ที่ 7 แอมป์แล้วคอมก็ตัดไปเลย(ลืมบอกไปครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น AH-X137C)ทำงานแต่พัดลมคอล์ยร้อน  มีหลอดLED1ดวงติดสว่างแล้วกระพริบ3ครั้งสลับกันใครพอทราบอาการช่วยด้วยครับ cry2!!


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 12:25:56 am »

โค๊ต กระพิบ ตรงนี้   มันฟ้อง ว่า คอมเพรสเซอร์ ล๊อค ครับ
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 09:15:46 am »

คือมันเริ่มที่น้ำหยด แล้วข้ามคืนดันมาคอมล๊อค แสดงว่าผมแจ๊คพอตแตกใช่ใหมครับ
บันทึกการเข้า
TONGLIPS
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 09:41:42 am »

    Sad หมดประกันหรือยังครับ ถ้ายังมีประกันก็ถอดไปเครมได้ค่าเปลี่ยน ถ้าหมดก็เหงื่อแตก
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 10:02:33 am »

แอร์ 10ปีแล้วติดมิตซูแทนแล้วผมซื้อคืนมา 2000 บาทซ่อมคุ้มไม๊ครับ tonglips
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 10:05:52 am »

แอร์ 10ปีแล้วติดมิตซูแทนแล้วผมซื้อคืนมา 2000 บาทซ่อมคุ้มไม๊ครับ ท่าน tonglips
บันทึกการเข้า
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 10:26:39 am »

ถ้าเอามาแล้วปลุกให้คอมฟื้นได้ก็คุ้มถ้าไม่ฟื้นก็เจ็บ
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 10:47:47 am »

 Cool แต่เปิดตอนแรกมันก็ทำงานนะครับหน้าแอร์เย็นแต่กระแส7แอมป์เดินอยู่ 15 นาทีแล้วตัดไปไฟก็กระพริบ
บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 01:12:23 pm »

ดูที่เนมเพลทซิครับว่าเครื่องกินกระแสเท่าไร อินเวอร์เตอร์ปกติกระแสไม่สูง ถ้ากินผิดจากที่ระบุ
ก็น่าจะเป็นที่คอมพ์เอง (ท่านก็ถือเสียว่าถูกล๊อตเตอรี่)
                                                            Smiley
บันทึกการเข้า
TONGLIPS
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 03:07:34 pm »

 ping!  มันกินกระแสมากไปนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับ อาจจะชื้นหรือตะกัวล่อน ทั้ง 2 บอร์ด
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 12:07:10 pm »

บอร์ดชื้นจริงๆครับท่าน TONGLIPS มัวแต่ยุ่งกับงานช่วงหน้าร้อนเลยปล่อยทิ้งไว้2อาทิตย์พอว่างก็เลยเอามาต่อท่อต่อไฟเข้าระบบ  เดินเครื่องกระแสเหลือแค่ 2.6 แอมป์ แต่น้ำยา(เบอร์ 22 )ด้านLOWขึ้นไปเกือบ100ปอนด์จริงๆน้ำยาควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ Shocked Cheesy   
บันทึกการเข้า
TONGLIPS
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 06:18:26 pm »

   75-85
บันทึกการเข้า