แอร์ sharp wisdom invertor เดินได้ 7 นาทีตัด ปิดแล้วเปิดใหม่ เดินแลัวตัดอีก..
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:13:11 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ sharp wisdom invertor เดินได้ 7 นาทีตัด ปิดแล้วเปิดใหม่ เดินแลัวตัดอีก..  (อ่าน 3865 ครั้ง)
chanpn ♥(299)
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 94


อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 07:05:34 pm »

ความเย็นออกปกติ แต่เดินได้ 7-8 นาที หยุด

เคยเป็นๆ หายๆ มาสักพักแล้วครับ

เคยลองเปลี่ยนเซนเซอร์ที่คอยล์เย็น  แต่เซนเซอร์ตัวอื่นยังไม่เคยเปลี่ยน

ตอนนี้กลับมามีอาการเดินแล้วหยุดอีก ไปไม่ถูกแล้วครับ  รบกวนช่วยแะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ




บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 09:32:00 pm »

รุ่น Huh?
บันทึกการเข้า
chanpn ♥(299)
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 94


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 09:39:10 pm »

SHARP WISDOM    รุ่นAY-F22SE

แอร์อินเวอเตอร์  ไฟ 110   แต่ความเย็นยังเย็นดีมาก
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 10:06:20 pm »

แอร์เมืองนอกนำเข้า  ข้อมูลแบบตรงรุ่น ผมไม่มีครับ
มีแต่ของเมืองไทย  จะลองเทียบเคียงดูครับ
ตอนเครื่องหยุดการทำงาน ให้ดูที่สถานะไฟหน้าเครื่องครับ ว่าดวงไหนกระพิบ ดวงไหนดับ
และถ่ายรูปหน้าเครื่องเฉพาะที่ มีไฟโชว์ต่างๆ  รวมถึงรูปรีโหมด มาด้วยครับ
บันทึกการเข้า
chanpn ♥(299)
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 94


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 10:15:22 pm »

แล้วจะลองถ่ายรูปมาให้ดูครับ

ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับ   แอร์ตัวนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเซนเซอร์ครับ จำผิดกับอีกตัวครับ

ตอนที่หยุดทำงาน แอลอีดีสีแดงยังติดค้าง 

ปกติ เครื่องจะมี 2 หลอด เหลือง และแดงครับ   ตอนที่แอร์หยุดทำงานไป ไม่มีหลอดกระพริบเลยครับ

**  เมื่อสักครู่ผมลอง ถอดเอาเซนเซอร์ตัวที่แผงคอยล์เย็นออก ลองดู  คือเสมือนไม่ได้ใช้งานมัน

สังเกตดุว่า พอกดเปิดเครื่อง มัน ทำงาน 7 นาทีแล้วหยุดไปเหมือนกัน    จะสรุปว่า ตัวเซนเซอร์ตัวนี้น่าจะเสียได้หรือไม่ครับ

แล้วเซนเซอร์จุดนี้ ของแต่ละรุ่นของชาร์ป มี คตท. เท่ากันหรือไม่ครับ  จะได้ลองหาตัวที่ใกล้เคียงมาลองครับ
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 10:25:43 pm »

รุ่นทั่วไป ก็ประมาณ 10K ที่อุณหภูมิ 25 องศา
บันทึกการเข้า
chanpn ♥(299)
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน37
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 94


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 10:34:45 pm »

ขอบคุณครับ
จะลองหามาใส่ดู   

ปกติ เซนเซอร์พวกนี้ จะเป็นแบบ  NTC ใช่ไหมครับ
บันทึกการเข้า