kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:02:48 pm » |
|
ขอถามเรื่องแอร์ ซะหน่อยนะคะ คือว่าวันนี้ ไปเจอมาคะ เป็นแอร์แบบแขวน ผนังคะ ตอนยังไม่เดินเครื่องนำแกจวัดแรงดันไปติดทั้งด้านความดันสูงและด้านความตันต่ำก็มีแรงดันคะ แสดงว่ามีน้ำยาอยู่ในระบบใช่ใหมคะ แต่เมื่อเริ่มเดินเครื่อง เกจวัดด้านความดันต่ำปรากฎว่าไม่มีแรงดัน ขึ้นคะ มีแต่ด้านแรงดันสูงที่ขึ้น อย่างนี้แสดงว่าระบบตันใช่ใหมคะ และควรเริ่มตรวจสอบอย่างไรคะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
thosaphon
วีไอพี
member
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 198
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:23:04 pm » |
|
น้ำยาอาจจะรั่วก็ได้ครับ ปรกติต้องเช็คตอนเครื่องทำงานครับ แรงดัน โดยประมาณด้าน low 68-75 psi ด้าน high ไม่เกิน 250 psi ปรกติ เครื่ิงทำงานแรงดันด้าน low จะค่อยๆลดลง เหลือ 68-75 psi ส่วนด้าน high ก็ตรงกันข้าม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:55:03 pm » |
|
ตอนเย็นที่ผ่านมาลองทำการ ตรวจรั่วแล้วและทำสูญกาศดูคะ ปกติดี ก็แลยรองเติมน้ำยาโดยปกติเดินเครื่องทางด้านความดันสูงเข็มขึ้นตลอดคะ แต่ทางด้านความดันต่ำไม่ขึ้นเลย ก็เลยคิดว่าระบบตันคะ แต่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคะ ยังเป็นนักเรียนฝึกอยู่คะ แต่ถ้าพี่ว่ามันรั่วเดี๋ยวไปตรวจดูใหม่คะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:11:48 pm » |
|
โดยปกติเดินเครื่องทางด้านความดันสูงเข็มขึ้นตลอด ควรบอกตัวเลขมาด้วย ว่าสูงกี่psi ผู้ตอบจะได้ไม่หลงทางครับ ...อาการที่บอกมาน่าจะเกิดจากเติมน้ำยาน้อยไป หรือระบบน้ำยาทางอัดตัน ..จุดตันอาจได้แก่ดรายแอร์ ...แคปทิ้วส์ เป็นต้น
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
thosaphon
วีไอพี
member
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 198
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:15:13 pm » |
|
ดูสายเกจให้ดีอาจใส่สลับข้าง ด้านที่มีหัวศรและไม่มีหัวศร น้ำยาเติมด้าน low ถ้าด้าน high เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 250psi แต่ด้าน low ยังไม่ได้ตามกำหนด (ตัน)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:56:38 pm » |
|
สายที่ใส่คิดว่าไม่ผิดคะ แล้วถ้า จะตรวจสอบว่าท่อแอฟิวส์ตันหรือเปล่านั้นทำอย่างไรคะ ต้องถอดตู้แขวนลงมาก่อนใช่หรือเปล่าคะ แล้วลองอัดลมเข้าไปแทนน้ำยาได้หรือเปล่า ถ้าแบบว่าลมมันสามารถออกกลับมาทางด้านท่อใหญ่ได้แสองว่ามันไม่ตันใช่ไหมคะ หรือต้องอัดด้วยน้ำยาเท่านั้นคะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
somchaiec
member
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 83
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 09:05:04 pm » |
|
ถ้าเกจด้านสีนำเงินเป็น 0 PSIG หรือติดลบ แสดงว่าแคปทิ้วตัน
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 07:05:05 am » |
|
คะอาการเป็นอย่างนั้นคะ เวลาเดินเครื่องเกจด้านสีน้ำเงิน เป็น 0 คะส่วนด้านสีแดงขึ้นไปเกือบ 200 คะแล้วการ แก้การตันที่ท่อแอดพิวท์นั้นต้องทำอย่างไรคะ รบกวนอีกครั้ง
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
jume
member
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 08:06:51 am » |
|
ถ้าหากตันจริง เปลี่ยนแคปทิ้วใหม่ครับ และควรล้างระบบด้วย ผมว่าให้ช่างผู้มีความชำนาญไปทำไม่ดีกว่าหรือครับ เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่นะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:31:00 am » |
|
ก็ไม่อยากบอกเลยคะว่า ของโรงเรียนนี่แหละคะ ก็พวกหนูเรียนอยู่ จะถามอาจารย์ก็ไม่อยู่ ไปประชุม 1 อาทิตย์ ก็เลยลองถามพวกพี่ๆดูคะ เพราะอย่างไรเสียอาจารย์ก็ต้องให้พวกหนูทำอยู่ดีคะ เท่าที่ทราบต้องเปลี่ยนแอฟิวส์ และต้องล้างระบบด้วยน้ำยา เอฟ 11 ใช่ใหมคะ เป็นไปได้ไหมคะว่าลิ้นคอมทางด้านความดันต่ำมันค้างคะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
somchaiec
member
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 83
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 11:32:41 am » |
|
-แอร์ใหม่หรือเก่า -การทดสอบแคปทิ้วตัน ปล่อยนำยาออกให้หมดแล้วพร้อมทั้งหาวิธีที่ใช้นำยาR-22ปล่อยเข้าไปในระบบจากด้านไฮและดูว่าด้านโลว์มีแรงดันนํายาออกมาหรือไม่ หมายเหตุ ไม่ต้องใช้ F-11ไล่เพราะคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ไหม้
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
jume
member
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:22:56 pm » |
|
การล้างทำความสะอาดระบบจะใช้น้ำ F11 ก็ได้ไม่จำเป็นว่าคอมไหม้หรือไม่ การทำระบบให้สะอาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าระบบไม่สะอาด แคปทิ้วก็จะตันอีกครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kukai
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:52:12 pm » |
|
ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเที่ยงพวกหนูลองทำแล้วคะ พบว่าท่อแอปฟวิส์ ที่เข้ามาจากด้านความดันสูง และออกเป็นท่อเล็กจำนวน 3ท่อ นั้นมี 1 ท่อที่ตันคะ แต่ก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไม ถ้ามันตัน 1ท่อจาก 3 ท่อแล้วอีก 2 ท่อที่เหลือทำไมมันไม่กลับไปด้านความดันต่ำบ้าง คะ เพราะตอนลองเครื่องครั้งแรก เกจทางด้านความดันต่ำ ไม่ขึ้นเลย ขึ้นแต่ด้านความดันสูงอย่างเดียวคะ งง..
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
อาชีพอิสระ
member
คะแนน 328
ออฟไลน์
กระทู้: 725
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:55:33 pm » |
|
มันมีเศษผงเข้าไปตันครับ หรืออาจะเป็นตอนเชื่อมก็ได้ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|