ปรึกษาเรื่องแอร์บ้านครับ
ตอนนี้ใช้แคเรียรุ่น ตั้ง/แขวน 12500 BTU รีโมตไร้สาย รุ่นเมื่อ 17 ปีที่แล้ว
คอยล์ร้อนโมเดล 38RS012 แฟนคอยล์รุ่น 42JPA004WL ซึ่งผม Search ใน google แล้วไม่พบ คงเป็นเพราะเก่าจัด
เดือนที่แล้ว Compressor น้อคครับ เลยต้องหา Com. มาเปลี่ยน

บ้านอีกหลังของผมใช้ Samsung รุ่น AS13UL อายุการใช้งาน 2 ปีนิดๆ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว Compressor น้อคเช่นกัน แต่สาเหตุจริงๆน่าจะเกิดจากพัดลมคอยล์เย็นมันหมุนเบามาก ลมเบามาก จนทำให้อุณหภูมิที่ตั้งไว้ไม่ถึง คอมเลยทำงานตลอดจนน้อค
ผมเลยเคลมคอม 13000 BTU samsung มาเก็บไว้ โดยที่ถอดทิ้งแล้วซื้อ Mitsu มาใช้แทนเลย

ผมจึงนำคอมที่เคลมได้ไปใส่แคเรีย ปรากฏว่าพอคอมใช้ได้ ชุดควบคุมก็พังอีก อาการคือเปิดไปสักพัก มันก็ปิดตัวเอง แล้วมันก็เปิดตัวเอง สลับไปมา พอปิดเบรคเกอร์แล้วเปิดอีกครั้ง มันก็แน่นิ่งไปเลย ครับ...ชุดควบคุมคงพังไปแล้ว
อยากจะถามผู้รู้ว่า

1. ผมสามารถนำรีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สาย MR-02 (แอร์ตั้งแขวน หน้าแคเรียร์) จากเวบนี้
http://hhl.tarad.com/product.detail_696233_th_898750#
มาใส่แทนชุดควบคุมเดิมเลยได้มั้ยครับ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันคือชุดควบคุมแอร์ทั่วๆไปใช่มั้ยครับ เรียกว่าใส่แทนของเดิมได้เลยโดยไม่ต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มเลยใช่มั้ย ซึ่งผมก็จะลงทุนอีกประมาณ 1000 บาท แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแอร์

2. หรือว่าผมชุบชีวิตเจ้า samsung ทั้งชุด โดยเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น 1800 บาท และต้องเสียค่าติดตั้งอีก 2500 บาท รวมๆเกือบ 4500 แลกกับแอร์อายุการใช้งาน 2 ปีกว่าๆดีมั้ยครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ ตัดสินใจไม่ถูกจริงๆ
แคเรียที่ใช้หน้าตาคล้ายๆในรูปครับ แต่จะมีแผงรับรีโมตอยู่ทางซ้าย และมีตัวเลขบอกอุณหภูมิ พร้อมสวิตซ์ mode กับ On/Off


บันทึกการเข้า

watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 08:30:50 pm »

มีแต่คนเข้ามาอ่าน แต่ไม่ลงความเห็น  cry2!!
บันทึกการเข้า
watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 08:41:22 pm »

ขอเพิ่มข้อมูลครับ

แคเรียตัวนี้ ถึงเก่าแก่ แต่ก็ใช้งานได้ดีมาตลอด พัดลมคอยล์เย็นเสียงไม่ดังมาก

ซัมซุงตัวนี้แย่ตั้งแต่ติดตั้ง เปิดคืนแรกมีเสียงบิดตัวจากชุดคอยล์เย็น ดังเปี๊ยะ อีก 9เดือนต่อมา
ตามมาด้วยพัดลมคอยล์เย็นเสียทันทีที่หมดประกันอาการคือ รอบต่ำมากๆทั้งที่เปิดแรงสุด และเจอปัญหาน้ำหยดลงที่นอน  และพัดลมคอยล์เย็นตอนที่นยังไม่เสียเสียงดังกว่าแคเรีย

แต่เรื่องเสียงผมไม่ซีเรียส ขอเย็นๆนอนหลับก็พอ แล้วก็ทนๆถึกๆหน่อย

จะเลือกบูรณะเครื่องไหนดีครับ

บันทึกการเข้า
watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 11:01:15 pm »

อย่าเพิ่งน้อยใจครับ  ขอถามตอนนี้ห้องนี้ติดแคร์เรียอยู่ใช่ไหม ถ้าใช่ ก็มีสองทางเลือกคือซ่อมแผงคอลโทรลเก่าหรือซื้อแผงคอลโทรลใหม่ มีสองแบบ แบบใช้รีโมทคอลโทรลหรือแบบรูม สามารถเอามาใส่กับมอเตอร์คอยเย็นได้ ถ้าไม่มั่นใจสอบถามหรือปรึกษาร้านขายอะไหล่ ถ้าประหยัดก็แบบรูม ราคา250-450บาท ถ้าแบบรีโมท 950-1200บาท แต่ก่อนจะตัดสินใจให้ท่านต่อไฟเข้าคอยร้อนทดลองเดินเครื่องดูก่อนว่าคอมใช้ได้ปกติก่อนแล้วคอยซื้อนะครับ

ขอบคุณครับที่ให้ความเห็น ดีใจจังครับ
ตอนนี้ห้องนี้เป็นแคเรียอยู่ครับ ส่วนซัมซุงนอนแอ้งแม้งอยู่อีกบ้าน สภาพไร้คอมเพลชเซอร์ เพราะโดนเอามาใส่แคเรียแล้ว
เจ้าแคเรีย ผมลองเอาไขควงกดแมกเนติคดูแล้วครับว่าคอมทำงานได้แน่นอน คอยล์ร้อนไม่มีปัญหาอะไร เว้นแต่เก่าอายุมาก

แผงคอนโทลตรงรุ่นคงหาไม่ได้แล้ว แต่สิ่งที่กังวลก็คือ ไม่มั่นใจว่าแผงคอนโทลมันจะขับพัดลมคอยล์เย็นได้มั้ยเลย เอาลิ้งชุดคอนโทลมาให้ช่วยดู
ตอนนี้สนใจอยู่ 2 รุ่นตามนี้ครับ
1. http://hhl.tarad.com/product.detail_696233_th_898750#
แต่เหมือนไม่มี mode ควบคุมพัดลมแบบ Auto
2. http://www.huahengleegroup.com/product-th-696233-898743-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5+%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2+NORCA+N211.html#
ตัวนี้ท่าทางจะครอบคลุม แต่ชุดนี้มันเอาไปบิ้วอินติดกับคอยล์เย็นไม่ได้
3. http://www.rs4168.com/UserFiles/File/DSCF0246.jpg
ตัวนี้น่าจะเหมือนตัวแรก แต่ไม่มีรายละเอียด เลยไม่ทราบ

ทั้ง 3 ตัวนี้ น่าจะเอามาใช้แทนชุดคอนโทลเดิมได้เลยใช่มั้ยครับ

บันทึกการเข้า
watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 11:50:19 pm »

รีโมตของมันหน้าตาแบบนี้ครับ

บันทึกการเข้า
boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 12:55:57 am »

ใช้ได้ครับ

พัดลมแฟนคอย มี 3 ระดับ  กินกระแส ไม่ถึงแอมป์

มีอะไรโทรมาได้ครับ
087-4944046

ช่างบอส   ปทุม
บันทึกการเข้า
watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:28:54 am »

ใช้ได้ครับ

พัดลมแฟนคอย มี 3 ระดับ  กินกระแส ไม่ถึงแอมป์

มีอะไรโทรมาได้ครับ
087-4944046

ช่างบอส   ปทุม

ขอบคุณครับผม
บันทึกการเข้า
watchdog69
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 05:23:43 pm »

ไม่มีใครเชียร์มวยรองอย่างซัมซุงเลยเหรอครับเนี่ย
บันทึกการเข้า
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 07:25:26 pm »

ยืนยันใช้ได้ทั้งนั้นครับ คอยเย็นถ้าเป็นแบบที่แนบมารูปแรก ให้ใช้วงจรและรีโมท ข้อที่1และ3ก็ได้ สาเหตุเพราะจะเข้ารูปกับรุ่นนี้ เค้าออกแบบใช้กับคอยเย็นแบบ หน้ามนครับ
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
hs1tdn
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 30


« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 04:56:38 pm »

แคเรียร์ แต่เรียกหน้า ยอร์ค อิอิอิ รีโหมด นอก้า ใส่ได้เลยตามท่านๆทั้งหลายตอบครับ
บันทึกการเข้า
sunchai
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 32


« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 05:59:43 pm »

ตัวแคเรียใส่รูมเทอโม ใช้ได้ครับ ตัวซัมซุงเปลี่ยนคอมแล้วไม่น่าจะหายครับ ดูจากอาการเสียมันเป็นที่แค๊ปรันพัดลมระบายร้อนพัดลมคอนเดนซิ่งมากกว่าครับ ต้องแก้ทีละจุด