แอร์  DAIKIN

A0  Indoor error of external protective device
A1  Indoor printed Circuit board
A3  Indoor malfunction of drain level control system
A5  Indoor freeze up prevention
A6  Indoor fan motor lock/overload
A7  Indoor malfunction of swing motor flap
A9  Indoor malfunction of EEV
AF  Indoor drain level above limit
AJ  Indoor malfunction of capacity set device
C3  Indoor malfunction of drain thermister
C4  Indoor malfunction of liquid pipe thermister
C5  Indoor malfunction of gas pipe thermister
C7  Indoor lower Louvre limit switch/motor
C9  Indoor malfunction of air thermister
CC Indoor malfunction of moisture sensor
CA Indoor malfunction of discharge air thermistor
CJ  Indoor malfunction of remote control thermistor
CE  Indoor malfunction of radiant heat sensor
E0  Outdoor activation of outdoor safety device
E1  Outdoor printed circuit board defect
E3  Outdoor activation of high pressure switch
E4  Outdoor activation of low pressure switch
E5  Outdoor activation of compressor over heat protection or motor lock
E6  Outdoor compressor start up, lock or over current
E7  Outdoor fan motor lock, overload
E8  Outdoor inverter input over current
E9  Outdoor malfunction of EEV
EA  Outdoor four way valve defect
F3  Outdoor abnormal discharge pipe temperature
F6  Outdoor refrigerant overcharged
FC  Outdoor low pressure drop
H3  Outdoor high pressure drop defect
H4  Outdoor low pressure switch defect
H6  Outdoor motor position detection sensor error
H7  Outdoor fan motor position sensor error
H8  Outdoor Current transformer error
H9  Outdoor malfunction of air thermistor
J1  Outdoor malfunction of pressure sensor
J2  Outdoor current sensor malfunction
J3  Outdoor malfunction of discharge pipe thermister
J4  Outdoor low pressure saturation thermistor
J5  Outdoor malfunction of suction pipe thermistor
J6  Outdoor malfunction of heat exchange thremistor
J7  Outdoor malfunction of heat exchanger liquid thermistor
J8  Outdoor malfunction of liquid pipe thermistor
J9  Outdoor malfunction of gas pipe thermistor
JA  Outdoor malfunction of discharge pipe pressure sensor
JC  Outdoor malfunction of suction pipe pressure sensor
L0  Outdoor malfunction of inverter
L3  Outdoor malfunction of component box overheat
L4  Outdoor inverter cooling defect
L5  Outdoor compressor motor fault short circuit
L6  Outdoor compressor grounding or short circuit
L7  Outdoor input current
L8  Outdoor Compressor overload, motor lock
LA  Outdoor unit malfunction
LC  Outdoor transmission between inverter and outdoor unit
P1  outdoor inverter over ripple
P3  Outdoor thermistor abnormality
P4  Outdoor power unit humidity sensor malfunction
PJ  Outdoor failure of capacity set resistor
U0  System shortage of refrigerant or EEV failure
U1  System negative phase/open phase
U2  System power supply insufficient
U3  System wiring check operation not executed (also check for unit mismatch)
U4  System transmission between indoor and outdoor units
U5  System transmission to remote controller
U6  System malfunction transmission outdoor to BP unit
U7  System transmission between outdoor units (could also be between boards)
U8  System transmission between master and slave units
U9  transmission error between indoor and outdoor
UA  System excessive number of fan coils
UC  Address Duplication of central controllers
UE  Transmission error between units
UF  refrigeration system not set or connections three and four crossed
UH  System error Refrigeration set up
M1  printed circuit board defect
M8  Transmission error between central control units
MA  Improper combination of system controllers
MC  Address duplicated or wrong settings used
64  VAM Thermistor error indoor unit
65  VAM outdoor thermistor error
6A  VAM alarm damper system mechanical or thermistor failure
6F  VAM remote controller failure
6H  VAM malfunction of connector/door switch
94  VAM transmission failure internal


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:54:11 pm »

แอร์ Fujitsu

OO ID to RC Comms Fail
O1 ID to OD Comms Fail
O2 ID Air Sensor Open
O3 ID Air Sensor Close
O4 ID Pipe Sensor Open
O5 ID Pipe Sensor Close
O6 OD Pipe Sensor Fail
O8 Power Source Connection Failure
O9 Drain Problem
OA OD Air Sensor Fail
OC Discharge sensor Fail
OE Outdoor High Pressure
11 OD PCB Fail
12 ID Fan Fail
13 OD Signal Abnormal
14 OD EEPROM Fail
15 Compressor Temp Failure
16 Pressure Switch Error
17 IPM Error
18 CT Error
19 Active Filter Module Error
1A Compressor Failure
1B OD Fan Failure
1C Inverter to PCB Comms Fail
1D 2 Way Valve sensor Fail
1E Expansion Valve Error
1F Connection ID Unit Error
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:57:17 pm »

แอร์  Sanyo


A CODES
GHP ENGINE ISSUES

Code Description

A01 GHP - Engine oil pressure fault
A02 GHP - Engine oil level fault
A03 GHP - Engine over speed
A04 GHP - Engine under speed
A05 GHP - Ignition power supply failure
A06 GHP - Engine start up failure
A07 GHP - Fuel gas valve failure
A08 GHP - Engine stalled

A09 GHP - Engine overload
A10 GHP - High exaust gas temp
A11 GHP - Engine oil level failure
A12 GHP - Throttle actuator fault
A13 GHP - Fuel gas valve adjustment failure
A14 GHP - Engine oil pressure sensor fault
A15 GHP - Starter power output short circuit
A16 GHP - Starter motor locked
A17 GHP - Starter current (CT) coil failed
A19 GHP - Wax Valve (3 Way) fault
A20 GHP - Cooling water temp high
A21 GHP - Cooling water level fault
A22 GHP - Cooling water pump fault
A23 GHP - Engine crank angle sensor failure
A24 GHP - Engine cam angle sensor failure
A25 GHP - Clutch fault
A26 GHP - Misfire
A27 GHP - Catalyst temperature fault
A28 GHP - Generator fault
A29 GHP - Converter fault
A30 GHP - Fuel gas pressure low

C CODES
CENTRAL CONTROLLER ISSUES

Code Description

C01 Duplicated setting of control address
C02 Central control number of units mis-

matched
C03 Incorrect wiring of central control
C04 Incorrect connection of central control
C05 System Controller fault, error in

transmiting comms signal, i/door or o/door

unit not working, wiring fault
C06 System Controller fault, error in

receiving comms signal, i/door or o/door

unit not working, wiring fault, CN1 not

connected correctly
C12 Batch alarm by local controller
C16 Transmission error from adaptor to unit
C17 Reception error to adaptor from unit
C18 Duplicate central address in adaptor
C19 Duplicate adaptor address
C20 Mix of PAC & GHP type units on adaptor
C21 Memory fault in adaptor
C22 Incorrect address setting in adaptor
C23 Host terminal software failure
C24 Host terminal hardware failure
C25 Host terminal processing failure
C26 Host terminal comunication failure
C28 Reception error of S-DDC from host

terminal
C29 Initialization failure of S-DDC
C31 Configuration change detected by adaptor

E CODES
ADDRESSING COMMUNICATION PROBLEMS

Code Description

E01 Remote control detecting error from

indoor unit, Address not set/Auto address

failed. Check interconnecting wiring etc.

Re-address system.
E02 Remote detecting error from indoor unit,
E03 Indoor unit detecting error from remote,
E04 Indoor seeing error from outdoor. Qty of

i/d units connected are less than qty set.

Check; all i/d units are ON,
reset turn off all units wait 5min power up
E05 Indoor unit detecting error from outdoor

unit, Error in sending comms signal
E06 Outdoor unit detecting error from indoor

unit, Error in receiving comms signal
E07 Outdoor unit detecting error from indoor

unit, Error in sending comms signal
E08 Incorrect setting indoor/controller,

Indoor address duplicated
E09 Incorrect setting indoor/controller,

Remote address duplicated or IR wireless

controller not disabled
E10 Indoor unit detecting error from

'option' plug, Error in sending comms signal
E11 Indoor unit detecting error from

'option' plug, Error in receiving comms

signal
E12 Auto addressing failed, Auto address

connector CN100 shorted during auto

addressing
E13 Indoor unit failed to send signal to

remote controller
E14 Setting Failure, Duplication of master

indoor units
E15 Auto addressing failed, Number of indoor

units connected are less than number set
E16 Auto addressing failed, Number of indoor

units connected are more than number set
E17 Group control wiring error, Main indoor

unit not sending signal for sub indoor units
E18 Group control wiring error, Main indoor

unit not receiving signal for sub indoor

units
E20 Auto addressing failed, No indoor units

connected
E24 Auto addressing failed, Error on sub

outdoor unit
E25 Auto addressing failed, Error on outdoor

unit address setting
E26 Auto addressing failed, Quantity of main

and sub outdoor units do not correspond to

the number set on main outdoor unit P.C.B.
E29 Auto addressing failed, Sub outdoor unit

not receiving comms for main outdoor unit
E31 Between units, Comms failure with MDC,

does E31 remain after power is re instated?

If so replace PCB. & power PCB

F & H CODES
SENSOR FAULTS

Code Description

F01 Indoor Heat Exch inlet temp sensor

failure (E1)
F02 Indoor Heat Exch freeze temp sensor

failure (E2)
F03 Indoor Heat Exch outlet temp sensor

failure (E3)
F04 Outdoor Discharge temp sensor failure

(TD) or (DISCH1)
F05 Outdoor Discharge temp sensor failure

(DISCH2)
F06 Outdoor Heat Exch temp sensor failure

(C1) or (EXG1)
F07 Outdoor Heat Exch temp sensor failure

(C2) or (EXL1)
F08 Outdoor Air temp sensor failure (TO)
F10 Indoor inlet temp sensor failure
F11 Indoor outlet temp sensor failure
F12 Outdoor Intake sensor failure (TS)
F13 GHP - Cooling water temperature sensor

failure
F16 Outdoor High pressure sensor failure
F17 GHP - Cooling water temperature sensor

fault
F18 GHP - Exhaust gas temperature sensor

fault
F20 GHP Clutch coil temperature fault
F23 Outdoor Heat Exch temp sensor failure

(EXG2)
F24 Outdoor Heat Exch temp sensor failure

(EXL2)
F29 Indoor EEPROM error
F30 Clock Function (RTC) fault
F31 Outdoor EEPROM error

COMPRESSOR ISSUES

Code Description

H01 Compressor Fault, Over current (Comp1)
H02 Compressor Fault, Locked rota current

detected (Comp1)
H03 Compressor Fault, No current detected

(Comp1)
H05 Compressor Fault, Discharge temp not

detected (Comp1)
H06 Compressor Fault, Low Pressure trip
H07 Compressor Fault, Low oil level
H08 Compressor Fault, Oil sensor Fault

(Comp1)
H11 Compressor Fault, Over current (Comp2)
H12 Compressor Fault, Locked rota current

detected (Comp2)
H13 Compressor Fault, No current detected

(Comp2)
H15 Compressor Fault, Discharge temp not

detected (Comp2)
H27 Compressor Fault, Oil sensor fault

(Comp2)
H28 Compressor Fault. Oil sensor (connection

failure)
H31 Compressor Fault. IPM trip (IMP current

on temperature

L CODES
INCORRECT SETTINGS

Code Description

L01 Setting Error, Indoor unit group setting

error
L02 Setting Error, Indoor/outdoor unit

type/model miss-matched
L03 Duplication of main indoor unit address

in group control
L04 Duplication of outdoor unit system

address
L05 2 or more controllers have been set as

'priority' in one system - shown on

controllers set as 'priority'
L06 2 or more controllers have been set as

'priority' in one system - shown on

controllers not set as 'priority'
L07 Group wiring connected on and indvidual

indoor unit
L08 Indoor unit address/group not set
L09 Indoor unit capacity code not set
L10 Outdoor unit capacity code not set
L11 Group contol wiring incorrect
L13 Indoor unit type setting error, capacity
L15 Indoor unit paring fault
L16 Water heat exch unit setting failure
L17 Miss-match of outdoor unit with

different refrigerant
L18 4-way valve failure
L19 Water heat exch unit duplicated address
L21 Gas type setup failure

P CODES -
INDOOR UNIT PROBLEMS

Code Description

P01 Indoor unit fault, Fan motor thermal

overload
P02 Outdoor unit fault, Compressor motor

thermal overload, over or under voltage
P03 Outdoor unit fault, Compressor discharge

temperature too high (Comp1) over 111 degC.

Low on ref gas, exp valve, pipework damage.
P04 Outdoor unit fault, High pressure trip
P05 Outdoor unit fault, Open phase on power

supply. Check power on each phase, inverter

pcb, control pcb
P09 Indoor unit fault, Ceiling panel

incorrectly wired
P10 Indoor unit fault, Condensate float

switch opened
P11 GHP - Water Heat exch low temp (frost

protection) fault
P12 Indoor unit fault, Fan DC motor fault
P14 Input from leak detector (If fitted)
P15 Refrigerant loss, high discharge temp

and EEV wide open and low compressor current

draw.
P16 Outdoor unit fault, Open phase on

compressor power supply
P17 Outdoor unit fault, Compressor discharge

temperature too high (Comp2) over 111 degC.

Low on ref gas, exp valve, pipework damage.
P18 Outdoor unit fault, By-pass valve

failure
P19 Outdoor unit fault, 4 way valve failure,

i/door temp rises in cooling or fulls in

heating. Check wiring, coil, pcb output,

valave operation.
P20 Ref gas, high temp/pressure fault, heat

exch temp high C2, 55-60 degC, cooling over

-load, sensor fault.
P22 Outdoor unit fan motor fault, fan blade

jammed, check connections, does fan turn

freely, motor resistance 30-40ohm on each

pair, no fan fault, yes pcb fault.
P26 Outdoor unit fault, Compressor

overcurrent - check winding resistance,

Inverter failure - check internal resistance

term HIC + & - to UVW 200-300Kohm or more
P29 Outdoor unit fault, Inverter circuit

fault - Motor-current Detection Circuit

(MDC) fault, check comp windings, sensors C1

& TS, if ok possible pcb failure.
P30 Indoor unit fault, System controller

detected fault on sub indoor unit
P31 Simultaneous operation multi control

fault, Group controller fault
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:00:01 am »

แอร์  LG

Error code = C1 or CH1
Flashing Light = 1
Fault = Indoor temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor.
Indoor Operation = ON

Error code = C2 or CH2
Flashing Light = 2
Fault = Outdoor temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor Outdoor.
Indoor Operation = ON

Error code = C4 or CH4
Flashing Light = 4
Fault = Heat sink temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor Outdoor.
Indoor Operation = ON

Error code = C5 or CH5
Flashing Light = 5
Fault = Communication between indoor and outdoor units.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C6 or CH6
Flashing Light = 6
Fault = Excessive current at inverter DC power circuit.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C7 or CH7
Flashing Light = Excessive compressor current
Fault = 7
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C8 or CH8
Flashing Light = 8
Fault = Indoor fan not rotating.
Display = Indoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C9 or CH9
Flashing Light = 9
Fault = Outdoor fan not rotating.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = CA
Flashing Light = 10
Fault = 1. Discharge temp more than130 °C 2. Faulty discharge thermistor
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CC
Flashing Light = 2+1
Fault = EEPROM error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CD
Flashing Light = 3+1
Fault = Inverter module error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = Po
Flashing Light =
Fault = System in Power Mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =

Error code = Lo
Flashing Light =
Fault = System in test mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =


LG Air Conditioning Universal & Multi Split Fault Codes Sheet

Error Code = 01
Contents = Air sensor (open/short)
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 02
Contents = Inlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 03
Contents = Communication(Indoor Wired R/Control)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 04
Contents = Drain pump / Float switch
Case Of Error = Float switch Open circuit (High level water alarm)
Indoor Status = Off

Error Code = 05
Contents = Communication(Indoor Outdoor)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 06
Contents = Outlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 07
Contents = Different operation mode
Case Of Error = Indoor units set in different operation modes
Indoor Status = Off

Error Code = HL
Contents = High Limit (Float Switch)
Case Of Error = Same as code 04, Float switch Open circuit
Indoor Status = Off


Error Code = CL
Contents = Child Lock Function selected
Case Of Error = Not an error, press Timer & Min buttons simultaneously for 3 seconds to toggle On/Off
Indoor Status = On


Error Code = 21
Contents = IPM Fault (Compressor Over current)
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Compressor malfunction, IPM Fault
Outdoor Status = Off

Error Code = 22
Contents = CT 2 (Max. Current)
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Current is 14A
Outdoor Status = Off

Error Code = 23
Contents = DC Link Low Volt.
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = DC Link volt. Is 140V
Outdoor Status = Off


Error Code = 24
Contents = Low / High Pressure
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Low / High press switch OPEN
Outdoor Status = Off

Error Code = 25
Contents = AC Low / AC High Volts.
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Abnormal AC volt. Input.
Outdoor Status = Off

Error Code = 26
Contents = DC Compressor Position
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 27
Contents = PSC Fault (Reactor)
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 28
Contents = DC Link High Volts
LED01G = 2 times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 32
Contents = Discharge Pipe Temp. High (INV)
LED01G = 3 times
(Red)
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 33
Contents = Discharge Pipe Temp. High (Cons.)
LED01G = 3 times
(Red)
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 40
Contents = CT Circuit
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = CT Circuit malfunction
Outdoor Status = Off

Error Code = 41
Contents = D-Pipe sensor INV. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 44
Contents = Air sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 45
Contents = Cond. Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 46
Contents = Suction Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 47
Contents = D-pipe Sensor Cons. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 48
Contents = D-Pipe & Air Sensor (Open)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Dual Sensor unplugged
Outdoor Status = Off

Error Code = 51
Contents = Over Capacity
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 1 times
(Green)
Case Of Error = Over Load Combination
Outdoor Status = Off

Error Code = 52
Contents = Communication Error (Main micom Sub micom)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = 0ff

Error Code = 53
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off

Error Code = 54
Contents = Outdoor 3-Phase Power Supply Reverse Phase / Missing Phase
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Incorrect Wiring
Outdoor Status = Off

Error Code = 60
Contents = EEPROM Check Sum
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = Check Sum Mis-Match
Outdoor Status = Off

Error Code = 61
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 62
Contents = Heat Sink Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Heat Sink Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 63
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. Low
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. Low
Outdoor Status = Off

Error Code = 65
Contents = Heat Sink Sensor (Open/Short)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 67
Contents = Outdoor BLDC Fan Loc
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Fan Motor/Circuit Problem
Outdoor Status = Off

Error Code = 105
Contents = Comms. Error (Main board Fan board)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:02:06 am »

แอร์ Samsung

Universal Outdoor Unit Inverter Error Codes

Error Code = 101
Explanation and Checking points = Indoor unit communication error - check wiring

Error Code = 102
Explanation and Checking points = Indoor/outdoor unit communication time our error

Error Code = 201
Explanation and Checking points = Indoor unit is not connected

Error Code = 203
Explanation and Checking points = Communication error between outdoor main PCB and Inverter

Error Code = 121
Explanation and Checking points = Indoor temp. sensor (open/short) - check and replaced if required

Error Code = 122
Explanation and Checking points = Indoor unit pipe in sensor (open/short) - check and replaced if required

Error Code = 128
Explanation and Checking points = Indoor unit pipe in sensor separation

Error Code = 221
Explanation and Checking points = Outdoor temp. sensor error (open/short) - check and replaced if required

Error Code = 237
Explanation and Checking points = COND temp. sensor error (open/short) - check and replaced if required

Error Code = 260
Explanation and Checking points = Inverter compressor discharge temp. sensor error (open/short)

Error Code = 153
Explanation and Checking points = Indoor float switch error

Error Code = 460
Explanation and Checking points = Outdoor unit-indoor unit communication error

Error Code = 554
Explanation and Checking points = Outdoor unit refrigerant leakage (gas leak)

Error Code = 458
Explanation and Checking points = Outdoor unit fan error

Error Code = 461
Explanation and Checking points = Inverter compressor start failure

Error Code = 464
Explanation and Checking points = Inverter DC PEAK Error

Error Code = 466
Explanation and Checking points = Inverter DC LINK Voltage 150V below, 410V Over

Error Code = 467
Explanation and Checking points = Inverter compressor rotation error

Error Code = 468
Explanation and Checking points = Inverter current sensor error

Error Code = 469
Explanation and Checking points = Inverter DC LINK sensor error

Error Code = 471
Explanation and Checking points = Inverter EEPROM read/write error

Error Code = 472
Explanation and Checking points = Inverter error

Error Code = 556
Explanation and Checking points = Outdoor unit capacity setup option error

Error Code = 601
Explanation and Checking points = Wired liquid crystal - indoor unit comm. error

Error Code = 602
Explanation and Checking points = Master wired liquid crystal - slave liquid crystal comm. error

Error Code = 603
Explanation and Checking points = Wired liquid crystal COM1/COM2 cross error

Error Code = 604
Explanation and Checking points = Error of setting option for wired remote controller COM2
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:05:23 am »

แอร์ Panasonic

Diagnosis display = H00
Abnormality / Protection control = No abnormality detected
Abnormality Judgement =
Emergency operation = Normal operation
Primary location to verify =

Diagnosis display = H11
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor abnormal communication
Abnormality Judgement = > 1 min after starting operation
Emergency operation = Indoor fan operation only
Primary location to verify = • Internal / external cable connections • Indoor / Outdoor PCB

Diagnosis display = H14
Abnormality / Protection control = Indoor intake air temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec.
Emergency operation =
Primary location to verify = • Intake air temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H15
Abnormality / Protection control = Outdoor compressor temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec
Emergency operation =
Primary location to verify = Compressor temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H16
Abnormality / Protection control = Outdoor Current Transformer open circuit
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify = • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) module

Diagnosis display = H19
Abnormality / Protection control = Indoor fan motor mechanism locked
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously
Emergency operation =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Fan motor

Diagnosis display = H23
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement =
Emergency operation = O (Cooling only}
Primary location to verify = • Heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H24
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger temperature sensor 2 abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec.
Emergency operation =
Primary location to verify = • Heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H27
Abnormality / Protection control = Outdoor intake air temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec.
Emergency operation = O
Primary location to verify = • Outdoor temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H28
Abnormality / Protection control = Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec.
Emergency operation = O
Primary location to verify = • Outdoor heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H30
Abnormality / Protection control = Outdoor discharge air temperature sensor abnormality
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec.
Emergency operation =
Primary location to verify = • Outdoor temperature sensor (detective or disconnected)

Diagnosis display = H33
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor wrong connection
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify = • Indoor / Outdoor supply voltage

Diagnosis display = H38
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor mismatch (brand code)
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify =

Diagnosis display = H50
Abnormality / Protection control = Ventilation motor abnormality
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously
Emergency operation =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Ventilation motor

Diagnosis display = H51
Abnormality / Protection control = Nozzle lock abnormality
Abnormality Judgement = 2 times occurance continuously
Emergency operation =
Primary location to verify = •Nozzle

Diagnosis display = H52
Abnormality / Protection control = Limit switch abnormality
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify = • Indoor PCB

Diagnosis display = H97
Abnormality / Protection control = Outdoor fan motor mechanism locked
Abnormality Judgement = 2 times occurance within 30 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Fan motor

Diagnosis display = H98
Abnormality / Protection control = Indoor high pressure protection
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify = • Air filter dirty • Air circulation short circuit

Diagnosis display = H99
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger anti-freezing protection
Abnormality Judgement =
Emergency operation =
Primary location to verify = • Insufficient refrigerant • Air filter dirty

Diagnosis display = F11
Abnormality / Protection control = Cooling / Heating cycle changeover abnormality
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 30 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = •4-way valve • V-coil

Diagnosis display = F90
Abnormality / Protection control = PFC control
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 10 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Voltage at PFC

Diagnosis display = F91
Abnormality / Protection control = Refrigerantion cycle abnormality
Abnormality Judgement = 2 times occurance within 20 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • No refrigerant (3-way valve is closed)

Diagnosis display = F93
Abnormality / Protection control = Compressor rotation failure
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 20 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = •Compressor

Diagnosis display = F95
Abnormality / Protection control = Cool high pressure protection
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 20 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Outdoor refrigerant circuit

Diagnosis display = F96
Abnormality / Protection control = IPM (power transistor) overheating protection
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 30 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Excess refrigerant • Improper heat radiation • IPM (Power transistor)

Diagnosis display = F97
Abnormality / Protection control = Outdoor compressor overheating protection
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 10 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Insufficient refrigerant • Compressor

Diagnosis display = F98
Abnormality / Protection control = Total running current protection
Abnormality Judgement = 3 times occurance within 20 minutes
Emergency operation =
Primary location to verify = • Excess refrigerant • Improper heat radiation

Diagnosis display = F99
Abnormality / Protection control = Outdoor Direct Current (DC) peak detection
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously
Emergency operation =
Primary location to verify = • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) • Compressor
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:07:53 am »

แอร์ HITACHI

Fault Code = 01
Fault = Safety Device (Indoor Unit)

Fault Code = 02
Fault = Safety Device (Outdoor Unit)

Fault Code = 03
Fault = Transmission Indoor/Outdoor Unit

Fault Code = 05 Phase Rotation
Fault =

Fault Code = 08
Fault = Compressor High Temperature

Fault Code = 11
Fault = Air Inlet Thermistor

Fault Code = 12
Fault = Air Outlet Thermistor

Fault Code = 13
Fault = Freeze Protection Thermistor

Fault Code = 20
Fault = Compressor Thermistor

Fault Code = 22
Fault = Ambient Air Thermistor

Fault Code = 24
Fault = Defrost Thermistor

Fault Code = 25
Fault = Condensing Temperature Thermistor

Fault Code = 38
Fault = PCB Protection Circuit

Fault Code = 41
Fault = Overload Operation for Cooling

Fault Code = 42
Fault = Overload Operation for Heating


The LED’s 1-4 on the Outdoor Unit PCB will also light up according to the following table to indicate the fault which has occurred.

Fault Code = Normal
LED1 =
LED2 =
LED3 =
LED4 =

Fault Code = 01
LED1 = *
LED2 =
LED3 =
LED4 =

Fault Code = 02
LED1 =
LED2 = *
LED3 =
LED4 =

Fault Code = 03
LED1 =
LED2 =
LED3 = *
LED4 =

Fault Code = 05
LED1 =
LED2 =
LED3 =
LED4 = *

Fault Code = 08
LED1 = *
LED2 = *
LED3 = *
LED4 =

Fault Code = 20
LED1 = *
LED2 =
LED3 =
LED4 = *

Fault Code = 22
LED1 = *
LED2 = *
LED3 =
LED4 =

Fault Code = 24
LED1 = *
LED2 =
LED3 = *
LED4 =

Fault Code = 38
LED1 =
LED2 = *
LED3 = *
LED4 =

Fault Code = 41
LED1 = *
LED2 = *
LED3 =
LED4 =

Fault Code = 42
LED1 =
LED2 = *
LED3 = *
LED4 = *

Fault Code = 11-13
LED1 = *
LED2 = *
LED3 = *
LED4 = *



Cooling Only

Fault code = 02
Fault = Safety Device (Indoor or Outdoor Unit)

Fault code = 11
Fault = Air Inlet Thermistor

Fault code = 13
Fault = Freeze Protection Thermistor

Fault code = 38
Fault = PCB Protection Circuit

The reason for the failure should be traced and rectified as early as possible. The unit may then be restarted by pressing the Run/Stop button.
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 10:07:12 pm »

แอร์ electrolux

อยากจะคัดลอก ไปลง เวปอื่น  กรุณา ให้เครดิต เวปนี้ด้วยครับ  ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
super_s
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 09:32:44 pm »

 ของผม  ใช้LG     ขื้น c2      Cheesy Cheesy Cheesy
บันทึกการเข้า
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 41


« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 10:56:52 am »

มือใหม่ครับผม แล้วรหัสต่างๆที่ว่านี้เราดูจากที่ไหนครับ เพราะแอร์ส่วนมากไม่มีจอบอกสถานะ
รบกวนท่านผู้รู้ครับผม 
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 11:45:12 am »

ถ้าไม่มีหน้าจอ ก็ดูที่การกระพิบของหลอดไฟ
ถ้ายี่ห้อของท่านไม่มีในนี้ก็โพสถามได้ครับ  ถ้าผมมีข้อมูลก็จะลงให้ครับ
บันทึกการเข้า
super_s
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:19:47 pm »

 Cheesy
บันทึกการเข้า
tuyyoyo
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 07:55:28 pm »

มันขึ้น rE ครับ
บันทึกการเข้า
songkram
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:53:39 pm »

ขอ CARRIER Error codeด้วยครับ
บันทึกการเข้า
pkai16
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 07:15:53 pm »

ขอรหัสของยี่ห้อ Saijo Denki ได้มั้ยครับถ้ามี ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ cry2!!
บันทึกการเข้า
kmkt20
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 02:26:32 pm »

  มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
airron_man
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 11:31:44 pm »

เช็คโค๊ดErrerไดกิ้น : กดปุ่ม Cancel ค้างไว้10 วิ จะขึ้นตัวเลข 00
                                    ให้กดปุ่ม Cancel ไปเรื่อยๆ จะได้ยินเสียงปี๊บสั้นๆ ในแต่ละโค๊ด
                          หากพบโค๊ดที่ Er จะมีเสียงปี๊บยาว (นั้นแหล่ะใช่เลย)
ยี่ห้ออื่นเดี๋ยวค่อยทยอยลงละกันนะครับ (ขอโทรไปถามศูนย์ก่อง)
   
บันทึกการเข้า
siva +(299)
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน31
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 03:00:01 pm »

ขอสอบถามหน่อยครับแอร์ซัมซุง อินเวอร์เตอร์เครื่อง12000  อาการโชว์E1 ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 07:49:47 pm »

ระบุรุ่นของ แอร์ ด้วยครับ
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 08:09:37 pm »

ระหัส Error แอร์ Mitsubishi
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 03:39:24 pm »

สุดยอดไปเลยครับ
บันทึกการเข้า
num chon ♥200
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน23
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5



อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 04:33:24 am »

มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ lv!
บันทึกการเข้า

55/1 หมู่ 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
weerachet_l@hotmail.com
086-0919882
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 09:23:53 pm »


 แอร์ York

Temperature = 0C
K Ohms = 35K

Temperature = 10C
K Ohms = 20K

Temperature = 20C
K Ohms = 13K

Temperature = 30C
K Ohms = 8K


Fault Codes for RAHC, YKHC & YUHC Models

Indoor lights

Operation = Flash
Timer = Flash
Defrost = Flash
Faults = Outdoor Problem

Operation =
Timer =
Defrost = Flash
Faults = ID Air Sensor Fail

Operation = Flash
Timer =
Defrost =
Faults = ID Pipe Sensor Fail

Operation =
Timer =
Defrost = Flash
Faults = OD Pipe Sensor Fail

Operation = Flash
Timer = Flash
Defrost =
Faults = PCB Fail

Outdoor LEDS 3ph models only

LED 1 = Flash
LED 2 = Off
LED 3 = Off
Faults = Phase Error

LED 1 = Flash
LED 2 = Flash
LED 3 = Off
Faults = Pressure Switch

LED 1 = Off
LED 2 = Off
LED 3 = Flash
Faults = Overcurrent

LED 1 = Off
LED 2 = Flash
LED 3 = Flash
Faults = OD Pipe Sensor

LED 1 = Off
LED 2 = Flash
LED 3 = Off
Faults = OD Air Sensor

LED 1 = Flash
LED 2 = Flash
LED 3 = Flash
Faults = Hi Temp Protection

HVHC Inverter Fault Codes

Indoor Display = E0
ID PCB Fail
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Off
3 Green = Off
4 Yellow = Off
Connected to Power


Indoor Display = E1
Comms Fail
Outdoor LCDs
1 = Off
2 Red = Off
3 Green = Off
4 Yellow = Off
Power or OD PCB Fail

Indoor Display = E3
Power Abnormal
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = On
3 Green = Off
4 Yellow = Off
Comms Fail

Indoor Display = E4
OD Sensor Fail
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Off
3 Green = Off
4 Yellow = On
Compressor Overcurrent

Indoor Display = E5
ID Sensor Fail
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Off
3 Green = Flash
4 Yellow = Flash
OD Air Sensor Fail E5

Indoor Display = E6
Inverter Module
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Flash
3 Green = Off
4 Yellow = Flash
OD Pipe Sensor Fail E5

Indoor Display = PO
IPM Protection
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = On
3 Green = Flash
4 Yellow = On
OD Power Supply P1


  Indoor Display = P1
OD Power Supply
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Off
3 Green = On
4 Yellow = Off
IPM Protection P0

Indoor Display = P2
Compressor Hi Temp
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = Off
3 Green = On
4 Yellow = On
Compressor Temp P2

Indoor Display = P3
Outdoor Low Temp
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = On
3 Green = Off
4 Yellow = Off
Comms E1

Indoor Display = P4
Inverter/Compressor Fail
Outdoor LCDs
1 = On
2 Red = On
3 Green = Flash
4 Yellow = Flash
Inv / Comp Fail P4



Checkcode = FAULT F6
Diagnosis of malfunction = PG motor faults

Checkcode = FAULT F7
Diagnosis of malfunction = Indoor TEMP sensor faults

Checkcode = FAULT F8
Diagnosisofmalfunct ion = Indoor coil pipe TEMP sensor faults

Checkcode = FAULT F9
Diagnosisofmalfunct ion = Outdoor coil pipe TEMP sensor faults
บันทึกการเข้า
macer13
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2014, 02:14:40 pm »

แอร์เซ็นทรัลครับ
ขึ้น E3 คืออะไรครับ
รุ่น CFW-ZF43/CCS-ZF13
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2014, 10:27:13 am »

ผมไมีมีข้อมูลตรง     แต่ใช้การอ้างอิงจากหลายยี่ห้อที่ผมมี
E3  เป็นไปได้ว่า เกิดจาก ตัวเซนเซอร์คอยล์เย็น (ตัวที่เสียบกับแผงคอยล์เย็นเสีย)
ทดลองเปลี่ยนดูก่อนครับ   ได้ผลอย่างไร เอามาแชร์กัน   จะได้เป็นฐานข้อมูล ให้ ช่างท่านอื่น ที่เข้ามาอ่าน    ได้เป็นวิทยาทาน   
บันทึกการเข้า
preecha2011
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน38
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 06:21:39 pm »

ขอบคุณมากครับ lv! lv! lv!
บันทึกการเข้า

ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 61 บ้านตลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 
                           ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที0447066317 TEL LINE:(0896737634)

nipol
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 40


อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2015, 05:33:29 am »

 lv!
บันทึกการเข้า
nongtop
ผู้ช่วย Admin
member
*****

คะแนน682
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1433


อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2018, 04:54:41 pm »

 wav!!
บันทึกการเข้า

..กำลังหาเพื่อนร่วมเรียน+ปรึกษา..pre degreeนิติศาสตร์รามปี2ครับ


หาเงินหลักหมื่น/เดือนได้ไม่ยาก หากท่านชอบถ่ายภาพ..สนใจสมัครที่ shutterstockได้เลย..คลิ๊ก!!ครับ. Huh?
 
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!