คือช่างเขาติดแอร์ให้ผม5เครื่อง(5ห้อง)แต่ผมใช้สาย2คูณ6เป็นเมนเข้าตู้เซอกิดลูกเซอกิดแต่ละห้อง30แอมป์ช่างเขาไม่เดินสายใหม่เขาจ้ำเอาตรงสายปลัคแต่ละห้องแบบง่ายๆ(แอร์9500บีทียูตัวละ)มันจะไหวไหมครับ 1ห้องมี 1ตู้เย็นเล็ก2น้ำอุ่น300w
3หลอดไฟ20w3ดวงครับ ไม่ไหวจะให้แก้ตัวใหนครับ(สายเมนผมจ้ำต่อลูกเซอกิดอีกห้องมาครับตู้ใหญ่ครับใช้ไฟ3เฟสยาวประมาณ40เมตรครับ) Cheesy


บันทึกการเข้า

patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 02:42:23 pm »

ถ้าผมอ่านแล้วเข้าใจไม่ผิด ใช้สายไฟ 2x6 เป็นสายเมน จ่ายให้แอร์ 5 ตัว ตัวล่ะ 9,500 บีทียู น้ำอุ่น 1 ตู้เย็น 2 ถ้าเปิดพร้อมกันหมดอันตรายครับ หากแก้ควรแก้ที่สายเมนที่จ่ายและเบรกเกอร์ต้นสายครับ
บันทึกการเข้า
pragarang♥
วีไอพี
member
***

คะแนน45
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 267


« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 11:17:21 am »

เห็นด้วยครับ