ความดันแอร์ด้านlow150 ด้านhi150แอร์เป็นอะไรครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:31:36 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ความดันแอร์ด้านlow150 ด้านhi150แอร์เป็นอะไรครับ  (อ่าน 8717 ครั้ง)
natthanui
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 06:31:25 am »

แอร์วัดดูแล้วด้านlowขึ้น150 ด้านhi150ถามเพื่อนช่างดูเค้าว่าเป็นที่คอมเพรสเซอร์ ขอท่านผู้รู้ช่วยวิเคราะห์ให้อีกทีนะครับ


บันทึกการเข้า

krajohm♥
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน135
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 225


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 07:02:06 am »

มีเสียงคอมทำงานหรือเปล่าครับ หรือลองวัดกระแสดู ถ้าคอมทำงานกินกระแสปกติก็เสียที่คอม Sad ได้แค่นี้ รอผู้รู้
บันทึกการเข้า
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 10:21:56 am »

ดูแล้วเหมือนคอมไม่ทำงานนะครับ สถานะ Balance gas น้ำยาทั้งสองฝั่งเท่ากันเหมือนคอมไม่ได้เดินครับ
บันทึกการเข้า
หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 02:30:24 pm »

คอม เดินยังครับวัดได้ 150    แล้วยี่ห้ออะไรครับ รุ่นไรครับ   จะได้บอกถูก......

ถ้าคอมยังไม่เดินก็วัดระดับน้ำยายังไม่ได้ ลองเอา clip amp จับคอมแล้วเปิดเครื่องดูครับว่ามีกระแสผ่านไหมแล้วผ่านเท่าไหร่  ถ้ากระแสผ่านเยอะ ลองถอดคอมออก แล้วลองรันพัดลมดูพัดลมน่าจะหมุน
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 08:38:57 pm »

ดูแล้วเหมือนคอมไม่ทำงานนะครับ สถานะ Balance gas น้ำยาทั้งสองฝั่งเท่ากันเหมือนคอมไม่ได้เดินครับ
Lips Sealed

คงไม่ใช่ช่าง ถ้าช่างคงไม่ถามอย่างนี้ ถ้าคอมพ์เดินแสดงว่าลืมใส่แคปทิ้วส์ หรือวิ่งตัวเปล่า ไม่มีแรงดูดอัด
sleep!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
natthanui
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 07:41:26 am »

เป็นแอร์freeh25000btuคอมเดินครับพัดลมหมุนตอนเปิดแรกๆก็เดินปกติครับแต่พอเปิดไปประมาณ20นาทีก็เกิดอาการอย่างที่บอกครับวัดดูแล้ว  จับที่ด้านlowจะร้อนครับ มีไดเออร์กับแคบทิ้วด้านนอกครับ รวมๆน่าจะเป็นที่คอมใช่ไหมครับ
บันทึกการเข้า
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 11:00:52 am »

ดูแล้วเหมือนคอมไม่ทำงานนะครับ สถานะ Balance gas น้ำยาทั้งสองฝั่งเท่ากันเหมือนคอมไม่ได้เดินครับ
Lips Sealed

คงไม่ใช่ช่าง ถ้าช่างคงไม่ถามอย่างนี้ ถ้าคอมพ์เดินแสดงว่าลืมใส่แคปทิ้วส์ หรือวิ่งตัวเปล่า ไม่มีแรงดูดอัด
sleep!!

ว่าไปเรื่อยเอาอีกแล้วครับพี่เฉียบ 5555 ท่าน จขกท.ลองทบทวนระบบดีๆนะครับ ค่อยไปทีละขั้นตอน ใจเย็นๆ เดี๋ยวช่วยกันแก้ไขครับ คอมรุ่นไหน ชนิดไหน ยี่ห้ออะไร ขอดู name plate หน่อยครับหน้าตาตัวเครื่องด้วยยิ่งดี หลายท่านจะได้ช่วยกันครับ
บันทึกการเข้า
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 01:16:58 pm »

ที่บอกว่าตอนแรกคอมมันเดินแล้วสักประมาณยี่สิบนาทีมันจะเกิดอาการดังกล่าว  ก็แสดงว่าตอนแรกที่คอมเดิน แรงดันด้าน lo ต้องต่ำกว่า hi ใช่มั่ยครับ  พอหลังจาก 20 นาทีแล้ว แรงดันเลยเท่ากันทั้งสองท่อถูกต้องหรือป่าวครับ  หรือว่าตอนที่คอมเดินแรงดันก็เท่ากันทั้งสองฝั่ง  ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะถ้าคอมเดินถึงแม้คอมแรงอัดต่ำมันก็น่าจะเกิดความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับ  ผมแนะนำให้ต่อเกย์ไว้และเอาคลิปแอมส์จับไว้ตั้งแต่ไม่ได้เปิด  และก็เปิดแอร์นะครับ   สังเกตุแรงอัดว่ามันแตกต่างหรือป่าวระหว่างเปิดและยังไม่ได้เปิด  คลิ๊ปแอมส์บอกว่ากินกระแสเท่าไหร่  แอร์ 25000 btu กินไม่ต่ำกว่า 10 แอมแน่นอนครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 03:50:08 pm »

ถอดท่อน้ำยาออก เชคแรงดันตัวเปล่าดู น่าจะเจอคำตอบ Cheesy
ขออภัยที่ว่าไปเรื่อย(เล่นมั่ง) Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 06:55:20 pm »

สงสัยได้คำตอบแล้วมั้งครับ หากได้แล้วมาเฉลยด้วยนะครับ จะได้เป็นวิทยาทานครับ ไม่้ต้องขออภัย ไม่ให้อภัย555 THANK!!
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 08:21:50 pm »

  ju_ju!! cry2!! help!!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
hs5gui
member
*

คะแนน10
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 51


« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 09:45:33 am »

ลืม เพรสเชอร์ รีลีฟ วาวล์ แล้วเหรอ แสดงว่าต้องมีบางสิ่ง บางอย่าง บล๊อคระบบ Hide side ทำให้ PRV Blow off หาให้เจอนะครับ

Compressor Internal Pressure Relief Valve (IPRV)
When a compressor is found to be running, but is not pumping refrigerant, does
that mean it has failed? Should the compressor be replaced? Not always!
When an air conditioning or refrigeration system malfunctions, it is possible for the
compressor to experience extremely high head pressures. This can occur when a
condenser fan fails, a condenser coil is blocked (resulting in restricted airflow), or an excessive amount of refrigerant has been charged into the system. While a compressor  is designed to handle pressures that are outside its normal operating envelope, the combination of extreme pressures and the excessive temperatures that can result may be sufficient to cause mechanical failure.
Such failures can be prevented by the installation of a high pressure control, which
will interrupt electrical supply to the compressor when a preset head pressure is exceeded.
Many air conditioning and refrigeration systems, however, do not have this type of
protection against excessive head pressures.
To provide compressor protection in such circumstances, each compressor is fitted with an Internal Pressure Relief Valve (IPRV). This is a valve within the compressor that, when open, allows refrigerant gas to pass within the compressor from the high pressure region of the cylinder head to the housing, or the low pressure side of the compressor. It effectively bypasses the refrigeration system.

The IPRV is designed to open when pressure difference between the high side
head pressure) and the low side (suction pressure) reaches approximately 550 psi. an example, if the suction pressure is 75 the head pressure will need to increase about 625 psig in order for the IPRV to open.
The design of the IPRV is such that, while it opens at a nominal pressure
difference of 550 psi, it will not reset, or close, the pressure difference drops to
approximately 100 psi. An IPRV will only be effective for compressors applied on “high pressure refrigerants”, such as R22, R404A, R407C, The IPRV is unlikely to open on a malfunctioning R134a system. IPRV assembly with compressor cylinder head

What happens in the field?
When a compressor IPRV opens due to an abnormal pressure difference, the
compressor will continue to run but no longer pumps refrigerant around the system in the normal way. Most of the refrigerant simply circulates within the compressor. The restriction of the IPRV maintains a pressure difference that is sufficient to prevent the IPRV from closing as long as the compressor continues to run. The compressor temperature increases as a result of refrigerant circulating within the compressor. When the compressor temperature is sufficiently high, the motor protector opens, and the compressor stops. At this point the pressures balance within the compressor, and the IPRV closes. It should be noted that it may take some time before the motor protector operates and the compressor is stopped. When the compressor cools sufficiently, the motor protector will reset, the compressor will start, and will run until the IPRV again opens. The cycle will continue until the problem is corrected. The opportunity for an incorrect diagnosis occurs when a technician is called, and he arrives after the IPRV opens and before the motor protector trips. He sees the compressor running but not performing. The technician may reach the conclusion that the compressor has failed, and will then replace it without further analysis.
If a compressor is observed to be running but not pumping, the
compressor should be switched off and the pressures allowed to balance. The
compressor should then be restarted, and its performance checked. If the head pressure
immediately rises to an excessive level, then clearly the compressor is capable of
pumping, and there is a system malfunction that should immediately be investigated.
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 03:29:41 pm »

 Lips Sealedเยี่ยมมาก ไม่ได้คิดมาก่อน(Forgot)
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
boonpiya
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 03:56:34 pm »

เป็นแอร์freeh25000btuคอมเดินครับพัดลมหมุนตอนเปิดแรกๆก็เดินปกติครับแต่พอเปิดไปประมาณ20นาทีก็เกิดอาการอย่างที่บอกครับวัดดูแล้ว  จับที่ด้านlowจะร้อนครับ มีไดเออร์กับแคบทิ้วด้านนอกครับ รวมๆน่าจะเป็นที่คอมใช่ไหมครับ

แบบฉีดนอก แรงดันสูงต่ำจะต่างกันนิดหน่อย -+ 50 ถึง 100
อาการนี้เคยเจอครับ แต่ไม่ใช่เปิด 20 นาทีแล้วค่อยเป็น คือเปิดเครื่องแล้วเป็นเลย

ให้ปิดเซอร์วิสวาร์ลด้านดูด เปิดเครื่องให้คอมเดิน แรงอัดด้านอัดจะค่อยๆ แรงขึ้น
ประมาณ 15 วินาที เปิดวาร์ลด้านดูด ดูที่เกจแรงดันต้องลดครับ หากไม่ลด ลิ้นคอมด้านดูดมีปัญหา
หากเกจลด แล้วผ่านไป 20 นาที แล้วเข็มค่อยๆ แรงขึ้นจนเท่าด้านอัด ลิ้นคอมด้านดูดมีปัญหา เช่นกัน

เซอร์วิสวาร์ลต้องแน่ใจว่าเปิดปิดได้ไม่มีปัญหา เพราะหากวาล์ลด้านดูดเสียตัน ก็เป็นอาการนี้เช่นกัน
หรือมีบางอย่างอุดตันด้านดูด ก็เป็นอาการนี้เช่นกัน