ตู้เย็นอิตาชิ โนฟรอส รุ่น r-z230s-1 ช่องแช่น้ำไม่เย็นครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:59:06 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นอิตาชิ โนฟรอส รุ่น r-z230s-1 ช่องแช่น้ำไม่เย็นครับ  (อ่าน 7937 ครั้ง)
Chirayut
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 346


« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 08:56:31 am »

ตู้เย็นอิตาชิ โนฟรอส รุ่น r-z230s-1 ช่องแช่น้ำไม่เย็นครับ
สาเหตุมาจากอะไรครับ ช่องฟิตทำงานปรกติดีครับ
ผมอยากทราบวิธีแกาะอย่างถูกต้องครับไม่อยากไห้เป็นรอยครับ
เครื่องของบ้านผมเองครับ


บันทึกการเข้า

yindee13
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 10:56:20 am »

แกะที่ช่องฟรีสครับ วิธีแกะ ถอดชั้นที่ทำน้ำแข็งออกแล้วก้อแกะสติ๊กเกอร์ปิดหัวสกรู2ตัวออก ก้อจะเห็นสกรูไขออก แล้วก้อจะเหนชั้นใน มีสกรู2ตัว ไขออก ถอดปลักพัดลมออก ก้อจะเหนแผงคอล์เย็น ดูที่แผงคอยล์ว่าน้ำแข็งจับทั่วแผงมั๊ย ถ้าไม่ทั่วก้อเช็คระบบน้ำยาละ
บันทึกการเข้า
Chirayut
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 346


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2010, 09:15:31 am »

จากกระทู้นี้ผมไม่เข้าใจตรง

เทอร์โมสตัส ของชั้นล่างนี่ล่ะครับ ที่เสีย ตัวนี้ใช้เปิด-ปิด ช่องลมเย็น จากด้านบน มันมีด้วยหรือครับ
http://www.ps-thai.org/index.php?showtopic=8591&pid=55891&mode=threaded&show=&st=#entry55891

เทอร์โมสตัส ของชั้นล่างนี่ล่ะครับ ที่เสีย ตัวนี้ใช้เปิด-ปิด ช่องลมเย็น จากด้า  นบนครับ ให้ตู้ชั้นล่าง เย็นมากหรือน้อย ตามที่ตั้งครับ
บันทึกการเข้า
Chirayut
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 346


« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 10:18:10 pm »

ผมเอา เทอร์โมฯ วัดในช่องฟิต ได้ -6องศาC ครับ
ปรกติไหมครับ ช่องล่างเย็นไม่มาก(15องศาC)ท่อลงมาตู้ล่างไม่ตัน
ลมลงล่างไม่แรงเท่าไหร่ปรกติไหมครับ
ผมว่าน่าจะมีรอยซึมน้ำยาน่าจะขาดไม่มาก ถูกหรือเปล่าครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 09:19:01 am »

ทดลองง่ายๆแบบไม่ใช่ช่าง ถอดปลั๊กออกทิ้งไว้ให้น้ำแข็ง
ในช่องฟีซละลายหมด ถ้าเปิดประตูไว้ประมาณครึ่งวัน หลังจาก
นั้นเสียบปลั๊กกลับ ถ้าตู้เย็นเป็นปกติทั้งบนและล่างภายใน3ชม.
-ตัดปัญหาเรื่องน้ำยา
-เสียที่ระบบ
1 พัดลมรอบไม่พอ ตัวนี้ไม่ค่อยเสีย
2 นาฬิกาละลายน้ำแข็งไม่ปกติ เสียเก่งถ้าอยู่นอกตู้เย็น
3 ฮีตเต่อร์ละลายน้ำแข็งเสีย ทำให้นาฬิกาละลายน้ำแข็งไม่เดิน
4 ไบเมทัลสวิทเสีย ทำให้นาฬิกาละลายน้ำแข็งไม่เดิน เสียเก่ง

5 เทอร์โมสตาร์ทเสียไม่ตัดการทำงาน ทำให้มีน้ำแข็งมากเกิน ไม่ค่อยเสีย
6 ตัวปิดเปิดลมลงด้านล่างเสีย ใช้อุณหภูมิเป็นกลไกปิดเปิด
7 สวิทประตูเสีย พัดลมหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง
 ช่องฟีสปกติติดลบประมาณ15-25C สำหรับตู้2ประตู ชั้นล่างประมาณ 4-7C HAPPY2!! THANK!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
ถาวร-LSVteam
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน955
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7987



อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 10:48:57 am »

ลมจะไม่แรงมากนัก  ระวังไว้ด้วย ถ้าผู้ใช้เอา ของไปใส่ช่องแช่แข็งมากจนเต็มไม่มีช่องว่างให้ลมหมุนเวียน ก็จะเป็นอาการนี้ โดยเฉพาะแช่ของที่ ไม่มีกล่อง ใส่ถุงพลาสติก
บันทึกการเข้า

ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ 
 ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
Chirayut
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 346


« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 07:14:59 am »

ผมว่าน่าจะเป็นที่ระบบครับมันคงซึมน้อยมากครับทำไห้น้ำยาขาดนิดหน่อยล่างก็ไม่เย็นแล้วครับ
ช่องฟีสติดลบประมาณ 4C ชั้นล่างประมาณ 15C ครับผมลองเปิด 4 ชั่วโมงล่างก็ไม่เย็นช่องฟิส
ทำน้ำแข็งได้ครับ คอมฯก็ไม่หยุดทำงานเลยครับ มีวิธีไล่ระบบที่ง่ายไหมครับ(ผมไม่เคยทำครับ)
อยากลองหาความรู้ครับ
บันทึกการเข้า
Chirayut
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 346


« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 09:48:26 pm »

ตอนี้ผมลองเปิดตู้ไม่แช่อะไรเลยช่องฟิตวัดได้ -16องศา
ข้างล่างไม่เย็นเท่าไหร่ครับ ระบบน่าจะไม่เสีย น่าจะเป็นพัดลมรอบไม่ถึงผมวัดโอม์พัดลมได้ 420โอม์
ลมลงมาด้านล่างไม่แรงผมเช็คช่องลมที่ดูดเข้าและเป่าลงล่างก็ไม่ตัน อุปกรณ์ทุกตัวผมถอดมา Test
หมดทุกตัวแล้วไม่เสีย ตอนนี้ผมสงสัยพัดลมอยู่อย่างเดียวดูมันก็มุนดีแต่ลมลงล่างไม่ค่อยแรง
เดี๋ยวผมจะองเปลิ่ยนพัดลมดูก่อนครับ ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องเปลื่ยน ไดเออ แล้งทำระบบ เติมน้ำยาใหม่ครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!