มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ AW2462ZK ครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:02:39 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ AW2462ZK ครับ  (อ่าน 3903 ครั้ง)
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 01:08:41 am »

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ AW2462ZK FLA 5.10 น้ำยา 404A ต้องเติมน้ำยากี่ PSI ครับ เพราะผมดู NAME PLATE ก็ไม่ได้บอกไว้ ดูทางเวบกุลธรก็ไม่มี และมีวิธีใหนบ้างครับที่ทำให้ทราบว่าต้องเติมน้ำยาเท่าไหร่ เป็นช่างไฟฟ้าโรงแรมครับแต่ต้องมาซ่อมตู้แช่ครับ  ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

TS-KK
member
*

คะแนน24
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 180


« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 08:36:24 am »

การเติมน้ำยาระบบทำความเย็น ทุกอย่างไม่ได้ดู ที่ PSI ครับ ที่ถูกควรเช็คที่กระแสของคอมเพรสเซอร์ดีที่สุดครับ
บันทึกการเข้า
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:27:01 pm »

เช็คกระแสแล้วครับได้ 4.2 A ครับ แรงดัน 28 PSI แต่ความเย็นได้แค่ -6 องศา C แล้วไม่ลงอีกเลยครับ แต่ตามสเปคบอกว่าทำความเย็น -8 ถึง -14 ครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าแรงดันน้ำยาปรกติอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะดูจากกระแสแล้วน่าจะเติมน้ำยาได้อีก