แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:28:18 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน  (อ่าน 12910 ครั้ง)
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 09:36:56 am »

รบกวนขอปรึกษาเพิ่มครับ
คือแอร์รุ่นเดียวกัน 2 ตัว (18000btu) แต่แรงดันด้านอัดไม่เท่ากัน (เป็นฉีดนอกทั้งคู่)
  ตัวแรก แรงดันด้านอัด 110psi ด้านดูด 65psi
  ตัวที่สอง แรงดันด้านอัด 70psi ด้านดูด 65psi
ไม่ทราบว่าตัวไหนผิดปกติ  และต้องแก้ตรงจุดไหนครับ  Cheesy


บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m

prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 09:50:32 am »

ตัวแรกเย็นมั้ยถ้าเย็นก็โอเค
ตัวที่สองถ้าเย็นน้อยแล้วมีน้ำในคอลย์เย็นมากแล้วคอมทำงานตลอดไม่ตัดบงบอกถึงคอมไม่มีแรงอันแล้ว
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:10:21 am »

ถ้าระยะท่อเท่ากันก็ผิดทั้งสองตัว
-ผิดที่แคปทิ้วสมั่ว
-ผิดที่เติมน้ำยาไม่เท่ากัน
-ผิดที่คนประกอบคนละคน
 แก้ปัญหา
-เปลี่ยนแคปทิ้วส์ทั้งสองตัวเป็นเท่ากัน
-แรงดันออกประมาณ 90-100PSIG
-แรงดันกลับประมาณ62-68 (อุณหภูมิ 28-32C )บรรยากาศ
ถ้าแรงลมแฟนคอล์ยไม่เท่ากันแรงดันขากลับก็ไม่เท่ากัน ดูดีๆ HAPPY2!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 11:00:53 am »

ขอบคุณท่านทั้งสองมากๆครับ
- ตัวแรกรู้สึกว่าที่ท่อกลับตรงเซอร์วิสวาวล์จะเย็นเร็วกว่าตัวที่สอง  และรู้สึกคอล์ยเย็นก็เย็นเร็วกว่า
- ทั้งสองตัวเคยเปลี่ยนคอมมาแล้วโดยช่างคนละราย
- ผมสังเกตุที่แคปทิวป์ตัวแรกจะม้วนมากรอบกว่า (นับไม่ได้เนื่องจากช่างเก่าใช้เทปพันไว้)  ส่วนตัวที่สองแคปทิวป์มีประมาณ 2 รอบเอง
- ตัวแรกท่อน้ำยายาวประมาณ 6 เมตร, ตัวที่สองยาวประมาณ 1.5 เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติมตามนี้ครับ  Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 12:06:12 pm »

-แคปทิ้วสตัวที่ 2สั้นกว่าตัวแรกมาก กินน้ำยา
เปลี่ยนให้เป็นเบอร์มาตรฐานก้ใช้ได้แล้ว HAPPY2!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 12:53:49 pm »

ขอบคุณมากครับ...เดี๋ยวหาเวลาลองดูใหม่อีกรอบ 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 02:02:48 pm »

รบกวนถามเพิ่มคือ  ผมซื้อแคปทิวป์มาแล้วในชุดให้มา 2 เส้น  ไม่ทราบว่าใช้ทั้ง 2 เส้นหรือเปล่าครับ  THANK!!
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 05:33:35 pm »

ซื้อมามี 2เส้น ถ้ารวมกันอยู่ก็ต้องใส่ทั้งคู่ ถ้าเส้นเดียวก็หาร 2
-ใส่แล้วดูน้ำยาและโหลดจะรู้ทันที HAPPY2!! Wink
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 05:56:44 pm »

หาร 2 คือความยาวของท่อแคปทิ้วส์ ใช่ใหมครับ 
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 07:52:39 pm »

              หาร 2 คือความยาวของท่อแคปทิ้วส์ ใช่ใหมครับ      * ไม่ใช่ครับ หมายถึงว่าถ้าใส่ 1เส้นความเย็นได้ครึ่งเดียว คือ 9000BTU/HR
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:47:18 pm »

รายงานผลการเปลี่ยนแคปทิวป์ครับ
- ผมจัดการเปลี่ยนแคปทิวป์ทั้งสองเส้น (เนื่องจากมันม้วนมาด้วยกัน) พร้อมสเตนเนอร์
- เช็ครั่วพร้อมแวคนานประมาณ 45 นาที  จึงเริ่มเติมน้ำยา
- กว่าจะเริ่มเดินเครื่องก็เกือบทุ่ม  บวกกับฝนกำลังตก  อุณภูมิภายนอกประมาณ 28 องศา
- จึงเติมน้ำยาไว้ที่ 62 psi  แต่ท่อด้านส่ง 70 psi (ใกล้เคียงกับตอนก่อนเปลี่ยนเลย) กระแสประมาณ 8.3 A
อยากทราบว่าท่อส่งแรงดันทำไมไม่เพิ่มขึ้นเลยครับ  ยังต้องแก้จุดไหนอีกหรือไม่ครับ  THANK!!
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 10:03:01 am »

ทดลองอย่างนี้ครับ
-ปั้มดาวน์ ปิดเซอร์วิสวาล์วด้านออก ดูว่าแรงดันต่ำกว่าศูนย์หรือไม่
 ถ้าต่ำกว่าคอมพ? OK ถ้าลงไม่ต่ำกว่าศูนย์ คอมพ์ไม่มีแรงอัด
ถ้าคอมพ์ดี ผมก็ยังสงสัยที่แคปทิ้วส์ เหมือนว่าร้านค้าหยิบ 25000BTU/HR มาให้

วันนี้น่าจะมีแดด ถ้าอุณหภูมิโดยรอบมากกว่า 28C แรงดันก็ต้องเพิ่มขึ้น หากไม่เพิ่ม เล็งไปที่ Comp 70%
ถ้าเพิ่ม เล็งไปที่แคปทิ้วส์ 90%

เมื่อดูจากโหลด8.3เป็นคอมพ์โรตารี่แรงดัน 70PSIG กลับ62PSIG แสดงว่าแคปทิ้วส์ใหญ่เกินไป (หรือสั้นเกินไป)
(ถ้าคอมพ์ไม่เสีย)
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:21:48 pm »

ช่วงเที่ยงวันนี้ได้ทำตามที่คุณชัยสิทธิ์แนะนำ
- ปั้มดาวน์ ปิดเซอร์วิสวาล์วด้านออก แรงดันได้ต่ำกว่าศูนย์แบบสบายๆ
- เช็คแรงอัดยังคงอยู่ประมาณ 70 psi นิดๆ, ด้านดูด 65 psi, กระแส 8.6  อุณหภูมิหน้าแอร์ต่ำสุดได้ต่ำกว่า 7 องศา
- สรุปสาเหตุคือแคปทิวป์ตามที่คุณชัยสิทธิ์ได้บอก (ที่ข้างถุงใส่แคปทิวป์  เขียนไว้ดังนี้ 0.5x30"x2)
จึงอยากถามว่า...ถ้าผมใช้ไปก่อนจะมีปัญหาอะไรตามมารึเปล่าครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 10:25:39 am »

จึงอยากถามว่า...ถ้าผมใช้ไปก่อนจะมีปัญหาอะไรตามมารึเปล่าครับ
-ถ้าห้องไม่ร้อนก็ใช้ได้ครับ (ถ้าเป็นผมจะทำใหม่)
- (ที่ข้างถุงใส่แคปทิวป์  เขียนไว้ดังนี้ 0.5x30"x2
-0.5=005=5/100" inch
-30" ยาว 30นิ้ว
-x 2 =2เส้น
ผมหาตารางไม่ได้ ทำหายจึงบอกไม่ได้ว่าผิดถูกแค่ไหน รู้แต่ว่าที่คุณใส่ใหญ่เกินไป
-วิธีวัดอุณหภูมิเครื่อง วัดด้านออกและด้านกลับ ต้องมีความแตกต่างอย่างน้อย 8C ที่บอกว่าด้านออกต่ำกว่า7C
ดังนั้นด้านกลับต้องเป็น +15Cเป็นอย่างมาก (ผมสงสัยว่าคุณวัดไปถูกคอล์ยเย็น ไม่ใช่ลมออก)
มันมีอะไรที่แปลกๆ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 01:25:39 pm »

ขอบคุณมากครับคุณชัยสิทธิ์
- ถ้ามีเวลาและจังหวะก็จะลองเปลี่ยนดูใหม่...คือว่ามันต้องปีนบันไดทำงานค่อนข้างลำบาก  เวลาเชื่อมจึงไม่ค่อยถนัดเลย...ยังเคยคิดจะตัดเอาลงมาทำข้างล่างเหมือนกัน.
- ตอนนี้แคปทิวป์มี 2 เส้น  สมมุติว่าผมบีบไป 1 เส้น  ผลจะเป็นอย่างไรครับ...แรงดันเพิ่มหรือลดครับ
- ผมวัดที่หน้าช่องลมแอร์ครับ  แล้วที่ว่าวัดที่ด้านกลับหมายถึงตรงแถวเซอร์วิสวาวล์ใช่หรือเปล่าครับ...ถ้าใช่โดยการเอาเซนเซอร์แนบไว้กับท่อหรือเปล่าครับ
ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด  THANK!!
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 05:06:51 pm »

ตอนนี้แคปทิวป์มี 2 เส้น  สมมุติว่าผมบีบไป 1 เส้น  ผลจะเป็นอย่างไรครับ...แรงดันเพิ่มหรือลดครับ
ตอบ ว่า แรงดันขาออกจะเพิ่ม และขากลับจะลด และจะเย็นไม่พอ 
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 09:39:10 am »

ขอบคุณคุณชัยสิทธิ์มากครับที่ให้ความกระจ่าง
ขอต่ออีกนะครับ  ถ้าแรงดันด้านกลับลดลงแล้วเราเพิ่มน้ำยาได้หรือไม่
แล้วแคปทิวป์นี่เขามีแยกหรือเปล่าว่าสำหรับแอร์ตั้งแขวนหรือติดผนัง...หรือฉีดนอกฉีดใน  เพื่อเวลาซื้อใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดอีก
 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:02:50 am »

จะเพิ่มแรงดันขึ้นไปอย่างไรก็ไม่พอ เป็นเพราะว่าแคปาซิตี้ของแคปทิ้วส์มีแค่นั้น มันไม่เท่าคอล์ยเย็น แคปที่ใส่ไปแล้ว
อาจเป็นเส้นละ 12000บีทียู ดังนั้นเต็มที่ก็แค่นั้น มีวิธีถ้าอยากลองแคปทิ้วสเดิม 30นิ้ว ลดเหลือ 15นิ้วใกล้เคียงลองดู

แคปทิ้วส์เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากๆ คุณเข้าใจตั้งคำถามไปเรื่อยๆแสดงว่าจับทางถูก มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ช่างแอร์ต้อง
สนใจเรียนและคิดเป็น เมื่อก่อนมันอยู่กับคอล์ยเย็นในห้อง เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิภายใน ห้องร้อนมันก็รูโตขึ้นในทางตรง
ข้ามมันก็รูเล็กลงเมื่อห้องเย็น เดี๋ยวนี้มันอยู่กับคอล์ยร้อน เย็นไม่รู้ รู้แต่ร้อน ผมฝากการบ้านให้คุณคิดเล่นๆ Lips Sealed
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:25:53 am »

ขอบคุณมากครับ 
ได้เอาแคปทิ้วป์เส้นเก่ามากางวัดดูได้ยาว 15" = 1 เส้น ก็เท่ากับมีค่าเท่าสองเส้นใหม่ 30" = 2 เส้น (ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกรึเป่ล่า)
ใช่ครับผมก็ว่าแคปทิ้วป์เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้อย่างมากสำหรับช่างแอร์  Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:32:39 am »

  ถ้าเส้นเก่ายาว 15นิ้ว ผมอยากให้คุณวัดรูดู ถ้าเป็น0.05 ผมก็เปลี่ยนใจเป็นให้คุณลองเส้นใหม่ที่ 20นิ้ว
เพราะถ้ารูเท่ากัน แรงดันออกก็จะ 70PSIG อยู่ดี ดังนั้นถ้ายาว 20นิ้วน่าจะออก 90PSIG (ถ้าเป็นเบอร์เดียวกัน)
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 09:15:31 pm »

ได้เลยครับ  ขอบคุณมากนะครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 11:11:16 am »

พอดีกลับไปอ่านกระทู้เก่าเจอเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนศรวาวล์  ให้หมุนเซอร์วิสวาวล์ทวนเข็มเกือบสุดก็จะมาปิดตำแหน่งรูศรวาวล์แล้วจึงรีบถอด.
ผมจึงได้ความคิดใหม่คือลองหมุนเซอร์วิสวาวล์เข้าตามเข็มนาฬิกา...ผลที่เกิดขึ้นคือแรงอัดด้าน HI เพิ่มขึ้นมาเป็น 80-85 PSI, LO 62 PSI กระแส 8.3 A รู้สึกว่าเย็นเร็วขึ้น
 1. จึงอยากเรียนถามว่าผมปล่อยเซอร์วิสวาวล์ไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยได้หรือไม่ครับ
 2. จากข้อแรกถ้าได้  ผมก็พอที่จะใช้แคปทิ้วป์เส้นนี้ต่อไปได้หรือไม่ครับ 
ขอรบกวนช่วยวิเคาะห์ให้ด้วยนะครับ 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 06:37:01 pm »

ใช่แล้วครับ ถ้าหมุนทวนเข็มสุดเลย เซอร์วิสวาล์วจะปิดศร แรงดันที่เกจไม่มี ผมเคยลงไว้ว่าให้ออกสุดแล้ว
หมุนกลับเข้าเล็กน้อย เป็นการป้องกันยันโอริงรั่ว อีกอย่างเวลาจะเติมน้ำยาถ้าหมุนทวนเข็มสุดๆจะเติมไม่ได้
อย่างที่ทำนั้นถูกต้องแล้วครับ Wink
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 09:13:11 pm »

ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 04:31:15 pm »

วันนี้ได้ลองซื้อแคปทิ้วป์จากร้านใหม่(ฮะเฮงหลี)มาลองเปลี่ยนดูใหม่  ผมวัดดูขนาดเล็กกว่าเส้นเดิม  ยาวกว่าเส้นเดิมของใหม่วัดได้ 36" 2 เส้น  มองดูแล้วน่าจะดีกว่าเส้นเดิมเพราะเช็คดูแล้วของขนาด 12000 btu จะมี 1 เส้น, ขนาด 18000 btu จะมี 2 เส้นและขนาด 24000 btu จะมี 3 เส้น
มีเวลาว่างจึงรีบลงมือรื้อของเก่าออก  แล้วใส่ของใหม่เข้าแทน   แวค 1 ชั่วโมง, เช็ครั่วแล้วเติมน้ำยาตามขั้นตอน
วันนี้อากาศครึ้มมีฝนตกบ้าง  จึงเติมน้ำยาไว้ที่ 65 psi กระแสได้ 8.2 A  แต่ด้านอัดวัดได้ 75 psi  ไม่เพิ่มขึ้นเลยครับ
ไม่ทราบมีอะไรอย่างอื่นผิดปกติหรือเปล่า  เพราะแคปทิ้วป์เปลี่ยนเป็นครั้งที่สามแล้ว... ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 05:08:51 pm »

ปัญหาคือเย็นกลับถึงคอมพ์หรือเปล่า ถ้าถึงก็ไม่มีอะไรน่าห่วง
แต่ถามว่าทำไมแรงดันไม่เพิ่ม
-ท่อออกอาจพับงอ หรือไหลไม่สดวกตรงปลาย หรือมีอะไรไปอุดตรงปลายท่อ ระยะท่อ
คิดว่าการติดตั้งทั้งสองตัวมีอะไรแตกต่าง ?
 ดูตามโหลดที่บอกแสดงว่าน้ำยาพอ และโหลดก็ปกติ หมดข้อสงสัยด้านกลับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 11:53:50 am »

ขอบคุณครับคุณชัยสิทธิ์
น่าจะดีกว่าแคปทิวป์ชุดก่อนหน้า...ซึ่งกว่าจะเย็นถึงท่อกลับต้องใช้เวลาเกิน 10 นาที  คือพอเริ่มเดินเครื่องแรงดันจะลงต่ำประมาณ 40 psi และเซอร์วิสวาวล์ท่ออัดจะเริ่มมีหิมะจับ...คอยล์เย็นก็จะค่อยๆเย็นทีละส่วน  คือต้องใช้เวลาซักพัก 10-15 นาที  จึงเริ่มปกติทั้งแรงดัน, กระแสและความเย็น
หล้งจากเปลี่ยนล่าสุดก็เย็นถึงคอมเร็วขึ้นครับ  จะลองใช้ดูซักหลายวันว่าเป็นปกติหรือไม่  ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะกลับมารายงานอีกครับ 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!