แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:29:30 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์แคเรียร์ 18000btu กินกระแส 11amp ต้องแก้จุดไหนครับ  (อ่าน 16687 ครั้ง)
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 03:25:27 pm »

ตามหัวข้อ  ถ้าล้างแอร์จะทำให้กระแสลดลงไหม  (name plate ระบุ 9 Amp)  วัดตอนบ่ายเมื่อสักครู่ครับ
เมื่อตอนมกราคม  เคยซ่อมน้ำยารั่ว  วัดได้ประมาณ 8 Amp ครับ Cheesy


บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m

kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 05:00:22 pm »

เช็คน้ำยาในระบบ  60-70  psi ;     เช็ครันแคป   
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 09:49:30 pm »

 Winkหลังจากคำแนะนำก็เลยจัดการต่อเกจ์วัดแรงดัน  อ้าว!ตั้ง 83psi จึงจัดการปล่อยน้ำยาออกจนเหลือประมาณ 70psi วัดกระแสได้ 9.7 Amp
ไม่ทราบว่าอยู่ในเกณ์ปกติหรือยังครับ (ไม่น่าละ  ค่าไฟเดือนที่แล้วสูงขึ้นกว่าปกติ)
จึงอยากเรียนถามว่า...ทำไมตอนซ่อมรั่วเสร็จครั้งที่แล้วตอนเติมน้ำยาก็วัดได้ 62 psi กระแส 8.2 Amp จนนิ่งแล้วจึงหยุดเติม  จนกระทั่งวันนี้ถึงได้สูงขึ้นกว่าเดิม
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:41:25 am »

เปลี่ยนดรายเออร์หรือปล่าวครับตอนซ่อมครั้งแรก
ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มตันแล้วล่ะ
บันทึกการเข้า
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 10:21:50 am »

ดูการระบายความร้อนด้วยนะครับ  ล้างคอยร้อนด้วย เช็คพัดลมระบายควาร้อน เปลี่ยน c
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 01:06:09 pm »

ตอบคุณ TERAPAT POCA ไม่ได้เปลี่ยนครับ  ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่  แต่ไม่เห็นมีดรายเออร์เลยครับ

ตอบคุณ Kluay เดี๋ยวหาเวลาว่างๆจะได้จัดการล้างใหญ่ซักที  อยากขอคำแนะนำวิธีเช็ค cap ด้วย โอมมิเตอร์ด้วยครับ

ขอขอบคุณทุกๆท่านมากครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 01:10:47 pm »

ลองเปลี่ยนดูแวคใหม่ให้นานๆแล้วลองจับกระแสดูใหม่ครับผมคิดว่าน่าจะหาย
(ถ้าไม่มีก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับ แคปทิ้วป์ด้วย)
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 01:38:27 pm »

เห็นมีแคปทิ้วป์อยู่ด้านใน condensing unit ครับ
ถ้าเพิ่มดรายเออร์  ต้องใส่ระหว่างท่อด้าน HI ที่ออกจาก condensing unit ใช่หรือเปล่าครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 04:14:13 pm »

มิเตอร์เข็มบางรุ่นสามารถวัดความจุของ  C ได้ แต่บางรุ่นวัดไมได่ที่วัดได้คือเสียกับ ไม่เสีย  แต่ไมสามารถวัดความจุได้   สมมุติ  2.5    uF    ตอนนีอาจจะเหลือไม่ถึง 2 uF ทำให้พัดลมหมุนช้า ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง  ทำให้ แรงดันน้ำยาสูงขึ้น กระแสเพิ่มขึ้นด้วย  ตอนวัดกระ ให้เดิน เครื่องสักระยะก่อน ( 10 นาที )   และห้ามถดอฝาครอบไดๆของ Condensing  ออก ยกเว้น ฝาครอบกล่องต่อสายไฟ (เพราะพัดลมจะไม่ดูดลมผ่าน คอล์ย
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 04:22:08 pm »

 Cheesy มีเวลาเปิดฝาเมื่อไหร่  จะถือโอกาศเช็คดู  ต้องขอบคุณมากเลยครับ  คุณ Kluay (ผมไม่กล้าเรียกดัง...ใช่คุณกล้วยรึเปล่าครับ)
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 04:26:40 pm »

ใช่ครับ
บันทึกการเข้า
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 04:48:05 pm »

ให้เพิ่มตรงท่อเดียวกับท่อที่มีแคปทิ้วป์นั่นแหละครับ
บันทึกการเข้า
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 10:00:44 am »

ล้างแอร์ให้สะอาดก่อนครับ แล้วคุณจะเช็ครายละเอียดใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  Roll Eyes
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 09:53:21 pm »

วันนี้พอมีเวลาก็เลยจัดการถอดฝาครอบคอยล์ร้อน  แล้วล้างแผงคอยล์ร้อนจนเรียบร้อย
จึงเริ่มเดินเครื่อง...จากความรู้สึกพัดลมคอยล์ร้อนกำลังลมน่าจะยังแรงดีอยู่  จึงเริ่มวัดกระแส...ก็ยัง 10.5 amp, วัดแรงดันน้ำยาด้าน  low 82psi
เลยตัดสินใจปล่อยน้ำยาออกจนเหลือประมาณ 9.5A / 75psi  จึงหยุดก่อน (ผมปล่อยน้ำยาทางท่อดูดไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ  หรือต้องเป็นท่ออัด...ไม่แน่ใจเลยหยุดแล้วถอยมาตั้งหลักถามเพื่อนๆช่างในนี้ดูก่อน)
รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 08:18:20 am »

เท่าที่ผมติดตามคำถามของท่านมาท่านได้ปล่อยน้ำยา 2 ครั้งแล้ว
แล้วทำไมไม่ทำระบบใหม่เสียเลยล่ะครับ แล้วลองทำอย่างที่ผมว่า
ก็ไม่น่าจะเสียหายนี่
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 01:57:28 pm »

ขอบคุณ คุณ teerapat poca มากครับ
อยากลองทำดูเหมือนกัน...แต่ว่าผมยังไม่มีท่อไนโตรเจนเลยครับ  (เห็นว่าตอนเชื่อมต้องปล่อยไนโตรเจนผ่านท่อด้วยนี่ซิ เลยยังเป็นปัญหาอยู่)
ถ้าผมลงมือทำอันดับแรกคือปล่อยน้ำยาออกหมด  แล้วจึงใช้ไฟเป่าตรงแคปทิวป์เพื่อเปิดระบบถูกต้องไหมครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:28:20 pm »

ถ้าผมไม่มีไนโตรหรือหาไม่ได้จริงๆผมก็จะเชื่อมธรรมดานี่แหละครับ
แล้วใช้ เอฟ11 ไล่อีกที(เป็นการไล่ชื้นไปในตัว)
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 09:34:53 am »

ขั้นตอนคือกรอกน้ำยา F11 เข้าไปในระบบแล้วใช้ R22 ไล่ออกใช่หรือเปล่าครับ ต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 12:35:27 pm »

แวคคัมระบบแล้วให้ระบบดูดน้ำยา F11 เข้าไป ต่อมาจึงเติมน้ำยา R 22 ไปผสม
จากนั้นคอยปล่อยน้ำยาออกจากระบบเบา ๆ oOo     oOo  End**
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 09:47:17 pm »

ขอบคุณ คุณ teerapat poca มากๆเลยสำหรับความรู้ที่มีประโยชน์  เมื่อเวลาอำนวยผมจะจัดการตามที่แนะนำทันที  แล้วจะมารายงานให้ทราบครับ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 09:52:46 pm »

ขอแจมด้วยครับ น้ำยา F11 ใช้ปริมาณเท่าไรครับ จึงจะพอ..................ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 08:15:06 am »

ผมก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นใช้กันเท่าไรแต่ผมใช้ 1 ขวด/ 1 เครื่อง
บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 10:48:12 am »

ขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง การใช้ R-11ล้างระบบหน่อยนะครับ
ปริมาณที่ว่าใช้1ขวด 1ขวดนั้นมีความจุเท่าไรครับ ถ้าขนาด1ขวด
คือ 500ml อย่างที่ทางร้านจัดแบ่งใส่ขวดไว้ขายนั้น ผมว่าปริมาณ
ไม่ใช่คำตอบนะ แต่ผมว่าความสะอาดที่น้ำยาออกมา มากกว่าครับจะเป็นคำตอบ
ดีที่สุด เช่นถ้าระบบไม่สกปรกมาก ก็ดูว่าน้ำยาล้างก็จะใช้น้อย แต่ถ้าสกปรกมาก
ชนิดที่ออกมาดำๆเลย เราก็ต้องล้างจนน้ำยาที่ออกมาใสสะอาด ฉนั้นปริมาณไม่ได้ตายตัวครับ
อยู่ที่ความสะอาดมากกว่านะ
 Smiley
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 12:00:01 pm »

ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ  กำลังสงสัยพอดีเลย wav!!
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
dasit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 05:30:07 pm »

เอาถุงพลาสติก ครบ เพื่อดู ตะกอนที่ด้านออก  ช่วยเราวิเคราะห์ได้อีกทางหนึ่งครับ
บันทึกการเข้า
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 08:10:25 pm »

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเสร็จแล้วหรือยัง(อยากรู้)
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 10:27:35 am »

ขอบคุณมากครับ คุณ teerapat paca ที่ให้ความช่วยเหลือและยังมีน้ำใจคอยติดตามช่วยแก้ปัญหา  Cheesy
ช่วงนี้ยังหาเวลาว่างมาแก้ไขไม่ลงตัวเลยครับ  เพราะยังมือใหม่...ถ้าลงมือทำคงเกือบทั้งวันแน่เลย.

อ้อ...หลายวันก่อนเดินดูเห็นแอร์รุ่นใหม่ขนาด 18000 btu กินกระแสเพียง 7.6A
เลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนใหม่ดีไม๊  เพราะตัวเก่าเนมเพลทลงไว้ 9.2A  ต่างกันตั้ง 1.6A  และอายุก็ปาเข้าไป 18 ปีแล้ว
ไม่ทราบว่าสมควรเปลี่ยนใหม่ดีไหม...หรือแก้ไขตัวเก่าใช้ไปก่อน  ต้องขอรบกวนทุกท่านด้วยนะครับ 
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 11:27:07 am »

ถ้างบประมาณมีน้อยแนะนำให้ลองใช้น้ำยา cold 22 แทน r22
การกินกระแสจะลดลงประมาณ 2-3 แอมป์นะครับ(ผมลองแล้ว)
แต่น้ำยาเบอร์นี้จะมีขายน้อย(แถบภาคอีสาน)ลองดูครับ
บันทึกการเข้า
tigerchit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 168


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 09:55:50 am »

เมื่อวานช่วงบ่ายว่างก็เลยลองไล่ระบบดูใหม่  โดยปล่อยน้ำยาออกหมด  แวคแล้วใช้ F11 เข้าไปไล่ระบบผสมกับ R22 สีที่ออกมาประมาณสีชา (สงสัยว่าผมเติม F11 เข้าไปครึ่งขวด...แต่ตอนออกมามีแค่นิดเดียว  หรือว่าระเหยเป็นไอ)
แล้วจึงเริ่มแวคประมาณ 40 นาที  จึงเริ่มเติมน้ำยาสักพักเดินเครื่อง  จนวัดแรงดันน้ำยาท่อดูดได้ 63 psi  ท่ออัดได้ 70 psi  กระแสอยู่ที่ 8.53 Amp  อุณหภูมิหน้าเครื่อง 9 C ช่วง 20 นาทีแรกหลังจากนั้นอีก 20 นาทีอยู่ประมาณต่ำกว่า 8 C
กะว่าช่วงหลายวันนี้จะคอยวัดค่าต่างๆดูว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมก็น่าจะจบได้ใช่ไหมครับ  
บันทึกการเข้า

จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!