สวัสดีครับ คือว่าผมเป็นช่างอิเล็คฯ แต่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องแอร์มานานมากแล้ว จนทำให้ลืมรายละเอียดของการทำแวคคั่ม ตอนนี้จะทำการติดตั้งแอร์ PANASONIC 12000 BTU อยากจะถามท่านผู้รู้ดังนี้ครับ 1 เอาสายเกจด้านLO เข้าที่ลูกศรของ sirvice value ด้านดูด และสายเกจบริการเข้ากับเครื่องแวค และหมุนเปิดเกจด้าน LO ถูกต้องไหมครับ 2 ในขั้นตอนที่ 1 ต้องคลายน๊อตหกเหลี่ยมของ value ด้านอัดและดูด เพื่อเปิดวาล์ว ไปทางทวนเข็มนาฬิกาหรือไม่ 3 เมื่อเดินเครื่องแวคคั่มจนแรงดันด้าน LO ได้ประมาณ -30 PSI หรือใช้เวลาประมาณ 30 นาที แล้วจึงหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบการรั่ว ในขั้นตอนนี้ต้องหมุนปิดเกจด้าน LO หรือไม่ 4 เมื่อตรวจสอบการรั่วเสร็จเรียบร้อย เอาเกจออกจากลูกศร แล้วจึงหมุนน๊อตหกเหลี่ยมทั้งด้านอัดและดูด เพื่อเปิดวาล์ว ไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วจึงหมุนกลับตามเข็มประมาณ 1 รอบครึ่ง ถูกต้องไหมครับ 5 หลังจากเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ก็เปิดเบรกเกอร์ และเดินเครื่องได้เลย ถูกต้องไหมครับ 6 หากไม่ทำการแวคคั่ม จะทำการไล่อากาศแทนได้หรือไม่ และขั้นตอนมีอย่างไรบ้าง(ลืมไปแล้วครับ) ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความกรุณาครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 08:49:05 pm » |
|
คือว่าขั้นตอนคร่าวๆก็พอจำได้ครับ แต่ไม่แน่ใจตรงการเปิด ปิด วาล์ว ว่าจังหวะไหน ควรเปิด หรือปิด แล้วก็หมุนทวนเข็มหรือตามเข็ม ที่อ่านมาในบอร์ดก็มีเรื่องการแวคคั่มอยู่เหมือนกัน แต่รายละเอียดไม่มากพอครับ ก็ขอขอบคุณบอร์ด และผู้ร่วมตอบในทุกๆกะทู้ด้วยครับ ที่แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ ถ้าผมมีความรู้อะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกก็จะแบ่งปันเช่นเดียวกันครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
sawasd
member
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 131
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 09:38:56 pm » |
|
เมื่อติดเสร็จเปิดฝาศรได้อย่างเดียวครับเพราะแอร์ที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่เขาจาะอัดน้ำยามาให้แล้วอยู่ในคอยร้อย จากนั้นก็แว็กอย่างน้อย30 นาที่แล้วปิดเกจและตรวจเช็ครั่วให้ได้ตามหลักการจากนั้นค่อยเปิดวาล์วให้แรงดันน้ำยาอยู่ที่ 30 psi แล้วก็ปิดวาล์ว ต่อไปก็ถอดเกจออกจากแอร์ หลังจากนั้นก็ค่อยเปิดวาล์วทั้ง 2 ตัวตามที่คุณเข้าใจเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เดินเครืองได้
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 12:21:28 am » |
|
วาล์วที่เปิดหลังเช็ครั่วเสร็จคือด้าน HI หรือด้านอัดใช่ไหมครับ แล้วเปิดน้ำยาตอนนี้เพื่ออะไรหรือครับ แล้วแรงดันน้ำยาที่ 30 PSI คือแรงดันด้าน LO ที่เกจต่ออยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเปิดน้ำยาแล้ว ตอนถอดเกจออกจากศร น้ำยาจะไม่รั่วออกมาหรือครับ
ขอโทษที่ถามจุกจิกนะครับ บอกตามตรงว่าอยากรู้ลึกเพื่อจะได้ทำไม่ผิดพลาด เพราะว่าคิดจะยึดเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ตอนแรกว่าจะไปอบรมเพิ่มเติมแต่ไม่มีเวลาครับ เพราะงานที่ทำอยู่ตอนนี้วันหยุดไม่แน่นอน ขอบคุณมากครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nattawat
member
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 02:59:52 pm » |
|
วิธีของผมอาจไม่เหมือนของคุณนะครับ แต่ผมทำแบบนี้ครับ หลังจากติดตั้งเสร็จ ต่อสายเกจน์(น้ำเงิน) เข้ากับลูกศรเซอร์วิสวาล์วโดยที่ยังไม่ต้องเปิดน้ำยาเข้าระบบ แวคคั่มเปิดเกจน์น้ำเงิน ประมาณ 10 นาที เข็มลงไปที่ 30 ปิดเกจน์ ปิดเครื่องแวค รอ5 นาที ถ้าเข็มไม่ตีขึ้นแวคต่อ 20 - 30 นาที เมื่อแวคเสร็จ(ไม่รั่วแน่) จึงเปิดน้ำยาเข้าระบบ ทั้ง 2 ด้านเปิดให้สุดแค่พอตึงมือ เปิดเครื่อง ถอดสายสีเหลืองออกจากเครื่องแวคฯ เช็คน้ำยาว่ามีเท่าไร เท่านี้ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 07:20:31 pm » |
|
ผมจะลงมือในวันสองวันนี้แล้ว ช่วงนี้ผู้มีประสบการณ์ท่านใดต้องการชี้แนะมือใหม่โพสได้เลยนะครับ ผมแวะเข้ามาอ่านทุกวัน ขอบคุณทุกท่านครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
dasit
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 27
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 09:41:15 pm » |
|
วิธีของผมอาจไม่เหมือนของคุณนะครับ แต่ผมทำแบบนี้ครับ หลังจากติดตั้งเสร็จ ต่อสายเกจน์(น้ำเงิน) เข้ากับลูกศรเซอร์วิสวาล์วโดยที่ยังไม่ต้องเปิดน้ำยาเข้าระบบ แวคคั่มเปิดเกจน์น้ำเงิน ประมาณ 10 นาที เข็มลงไปที่ 30 ปิดเกจน์ ปิดเครื่องแวค รอ5 นาที ถ้าเข็มไม่ตีขึ้นแวคต่อ 20 - 30 นาที เมื่อแวคเสร็จ(ไม่รั่วแน่) จึงเปิดน้ำยาเข้าระบบ ทั้ง 2 ด้านเปิดให้สุดแค่พอตึงมือ เปิดเครื่อง ถอดสายสีเหลืองออกจากเครื่องแวคฯ เช็คน้ำยาว่ามีเท่าไร เท่านี้ครับ มาช่วยยืนยัน ข้างบน ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 06:13:56 pm » |
|
ตามที่คุณ nattawat และคุณ dasit บอกมาว่า เมื่อแวคเสร็จจึงเปิดน้ำยาเข้าระบบทั้ง 2 ด้าน ตรงนี้ต้องเดินเครื่อง(คอมฯ)ด้วยหรือเปล่า หรือเปิดวาล์วน้ำยาอย่างเดียว แล้วตอนเช็คน้ำยาว่ามีเท่าไร ดูยังไงครับ ถึงจะรู้ว่าน้ำยาพอดี ขอบคุณครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
sawasd
member
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 131
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 08:22:31 pm » |
|
ถ้าเครื่องอยู่ในภาวะปกติสังเกตดูเวลาเครื่องไม่เดินน้ำยาด้าน low จะมีแรงดันสูงพอ ๆกันกับด้าน hi ที่ให้ถอดสายเกจออกก็เพื่อที่จะรักษาเกจให้มีอายุการใช้งาน นาน ๆครับ คุณจะไม่ถอดเกจออกก็ได้แต่อย่างว่าครับ เกจด้าย low และ hi รับแรงดันได้ต่างกัน ที่ให้เปิดวาล์วก็ให้เปิดทั้ง สองตัวตามที่คุณเข้าใจนั้นแหละครับ แต่ต้องจำไว้ว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราแว็กคั่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปว่า แว็กคั่มเสร็จ ปิดเกจ ตรวจรั่ว ไม่มีปัญหา เปิดน้ำยา เดินเครื่อง แจ่มหรือยังครับ เรื่องแรงดันน้ำยาอย่าไปวิตกให้มากนักครับเพราะบริษัทเขาเติมมาให้พอดีอยู่แล้ว ยิ่งเป็นอินเวอเตอร์คุณจะไปวัดน้ำยาขณะเครืองเดินก็ยิ่งจะหลงทางครับมันจะสวิงอยู่บ่อย ๆตามการทำงานของเครื่อง
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nattawat
member
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 09:28:28 pm » |
|
ตามที่คุณ nattawat และคุณ dasit บอกมาว่า เมื่อแวคเสร็จจึงเปิดน้ำยาเข้าระบบทั้ง 2 ด้าน ตรงนี้ต้องเดินเครื่อง(คอมฯ)ด้วยหรือเปล่า หรือเปิดวาล์วน้ำยาอย่างเดียว แล้วตอนเช็คน้ำยาว่ามีเท่าไร ดูยังไงครับ ถึงจะรู้ว่าน้ำยาพอดี ขอบคุณครับ
พอเปิดน้ำยาเข้าระบบแล้ว เกจน์น้ำเงินจะตีขึ้นจนสุด คุณก็เปิดเครื่องเมื่อคอมฯเดินแล้ว เกจน์จะเริ่มตกลงมาจนถึง 0 แล้วจะค่อยๆขึ้นไปจนถึงระดับน้ำยาที่แท้จริงที่ทางโรงงานอัดมาให้ ซึ่งภาวะปกติแอร์ที่เราทำระบบดีๆ (ไม่รั่ว) น้ำยาควรอยู่ระหว่าง 70 - 75 PSI กระแสก็ตามเนมเพลทที่ทางโรงงานบอกมา แต่ถ้าเป็นแอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์ ผมวัดกระแสตามเนมเพลทอย่างเดียวครับ ขอให้โชคดี
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 01:17:46 am » |
|
สวัสดีครับ ห่างหายไปนานเลยครับ เพราะมีงานที่ต้องไปทำเกือบ3เดือน เพิ่งได้ฤกษ์ติดตั้งเมื่อวานนี้เอง ตอนนี้ติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้ว แต่มันมีปัญหาคาใจมือใหม่ครับ เมื่อผมแวคได้-30แล้วบังเอิญมีธุระต้องไปทำ ก็เลยใส่เกจทิ้งไว้โดยปิดเกจที่เครื่องแวคแล้ว ซึ่งตอนแรกเข็มก็ค้างอยู่ที่-30(ไม่ต่ำกว่า10นาที) ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมง มาดูอีกทีเข็มตีขึ้นมาอยู่ที่-15 อย่างนี้เรียกว่ารั่วไหมครับ ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าปล่อยไว้5นาทีถ้าไม่ตีกลับก็ไม่รั่ว แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องบานแฟร์เท่าไร แต่อีกใจก็คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรั่วที่สายเกจ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 09:05:00 am » |
|
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59356.msg303487#msg303487ถ้าติดตั้งเสร็จต้องอ่าน ครื่องปรับอากาศ วิธีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ พื้นฐาน ง่าย ยาก งานฝีมือ เครื่องหมาย แสดงระดับความยากง่ายของงานที่ท่านดูอยู่นี้ เครื่องปรับอากาศถ้าเราต้องการย้ายตำแหน่งใหม่ เราสามารถติดตั้งใหม่เองได้ดังนี้ ขั้นตอนการทำงาน | เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน | แนะนำบริการ ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสถานที่ติดตั้งชุดคอล์ยร้อน (CONDENSIN G UNIT)ควรติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเข้าออกของลมมีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกสามาร ถเดินสายไฟและท่อน้ำทิ้งได้ง่ายต้องมีช่องว่างร อบตัวเครื่องแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าขนาดที่กำหนด ขั้นตอนที่ 2 ชุดคอล์ยเย็น (FAN COIL UNIT)ตำแหน่งที่ใช้แขว นจะต้องแข็งแรงพอหรือรับน้ำหนักแฟน-คอล์ย ยูนิตไ ด้ พื้นที่ว่างบริเวณรอบตัวเครื่องจะต้องมีระบ บไม่น้อยกว่าที่กำหนดบริเวณทิศทางลมส่งและลมกลั บจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การไหลของ อากาศเป็นไปโดยสะดวกพยายามเลือกตำแหน่งที่เดินท ่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาออกสู่ภายนอกห้องได้สะดวกแ ละสั้นที่สุดอย่าเลือกตำแหน่งบริเวณที่มีแสงแดด จ้าส่องถูกแฟน-คอล์ย ยูนิต โดยตรง ขั้นตอนที่ 3 วิธีการติดตั้งนำแผ่นเหล็กแขวน แฟน-คอล์ย ยูนิต ออกจากตัวเครื่องตรวจสอบพื้นที่ว่างบริเวณรอยแ ผ่นเหล็กจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่ากำหนด ติดแผ่นเ หล็กติดกับผนังด้วยสกรูที่เตรียมไว้โดยไม่ให้มี ช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กกับผนัง ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบดูแผ่นเหล็กให้แน่นซึ่งต้องไม่สามารถเคลื ่อนที่ได้ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้มีเสียงดังเกิ ดขึ้นได้ ในกรณีที่ให้ท่อออกด้านหลังเครื่องต้อ งเจาะผนังให้ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาทะลุผ่าน โดยใ ห้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 ชม.ในกรณีที ่ท่อน้ำยาออกด้านข้างของตัวเครื่องจะต้องบากตัว เครื่องตามแนวที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ 5 พันท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเข้าด้วยกัน โดยใช้เท ปพันท่อหรือเทปพันสายไฟก็ได้ เพื่อสะดวกและง่า ยต่อการติดตั้ง ขั้นตอนที่ 6 แขวนตัวเครื่องเข้ากับแผ่นเหล็กที่ยึดไว้เรียบร้ อยแล้ว ระวังไม่ให้ท่อน้ำทิ้งชี้ขึ้นข้างบน หรื อเบียดเสียดกับผนังจนโค้งงอต่อชุดท่อน้ำยาเข้าช ุด CONDENSING UNITต่อกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/homedd.A_home_diy.frontweb.DiyTopic?ClassI
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
maymad
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 03:23:21 pm » |
|
ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ดี(แต่ไมรู้จะนานไหม) อาการตอนที่ผมบอกว่าเมื่อแวคแล้วทิ้งไว้นานๆเข็มมันตีกลับเล็กน้อย แก้ยังไงก็ไม่หายครับถอดมาบานแฟร์ใหม่ก็ไม่หาย ก็คิดว่าเกจอาจรั่ว(นิดๆ) ก็เลยปล่อยน้ำยาเดินระบบเลย เป็นไงเป็นกัน เดี๋ยวไม่ได้ใช้ ถ้ามีปัญหาค่อยแก้อีกที ซึ่งก็คงมาถามในบอร์ดนี้อีกนั่นแหละครับ อิๆๆ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
m077531424
member
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 05:13:54 pm » |
|
ผมขอสอบถามในนี้ละกันนะครับ ถ้าจำเป็นต้องติดคอยร้อนสูงกว่าคอยเย็นจะได้ไหมครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 05:32:14 pm » |
|
ตั้งกระทู้ใหม่ครับเวลาค้นหาจะได้สดวก
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
m077531424
member
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
|
|
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 06:00:52 pm » |
|
ผมขอสอบถามในนี้ละกันนะครับ ถ้าจำเป็นต้องติดคอยร้อนสูงกว่าคอยเย็นจะได้ไหมครับ
ไม่มีใครบอกเลย
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
khampol
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 3
|
|
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 08:10:56 pm » |
|
ทำได้แต่ต้องคัดทอ่ไม่ให้นำมันจาก com ไหลมาที่ คอล์ยเย็น ดูได้จากคู่มือที่ให้มากับ แอร์
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
sptong
Full Member
member
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
|
|
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 10:08:14 pm » |
|
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
@_pct53
|
|
|
m077531424
member
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
|
|
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 08:10:35 am » |
|
พอจะมีรูปการทำไหม่ครับ ขอบคุณครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
sptong
Full Member
member
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
|
|
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:33:22 pm » |
|
รูปข้างบนเป็น s รูข้างล่างเป็น p ติดตั้งขึ้นตามรูป
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
@_pct53
|
|
|
m077531424
member
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
|
|
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 05:32:45 pm » |
|
ขอบคุณมากครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
tigerchit
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 168
|
|
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 10:02:22 am » |
|
แล้วกรณีคอยล์ร้อนต่ำกว่าคอยล์เย็นละครับ จำเป็นต้องทำ trap ด้วยรึเปล่าครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
sptong
Full Member
member
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
|
|
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 12:19:38 pm » |
|
ไม่ต้องมี trapครับ เดินท่อตามปรกติ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
@_pct53
|
|
|
tigerchit
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 168
|
|
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 01:03:37 pm » |
|
ขอบคุณมากครับคุณ SPTONG
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|