แอร์ DAIKIN รุ่น FTKD 28 DUMS เกิดไฟดับขณะใช้งานอยู่ พอไฟมา เปิดแอร์แล้วพัดลมคอยเย็นทำงานแต่คอมคอยร้อนไม่ทำงาน
อยากรู้วิธีการ reset ค่าของเครื่องใหม่ทำอย่างไร
(รู้ว่าเครื่องรุ่นนี้ ถ้าเกิดลักษณะนี้ต้อง reset เครื่องใหม่ แต่ไม่มีข้อมูลอันนี้)
ขอท่านผู้รู้ช่วยกรุณาตอบด้วย


บันทึกการเข้า

H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 05:19:08 pm »

ที่รีโมทมีปุ่มRESET ถ้าไม่มีก็ถอดออก กดปุ่มPOWER ตั้งโหมดที่COOL   หรือทดสอบคอยร้อนว่าปกติหรือไม่  ลองเอาไฟ220V ต่อเข้าคอยร้อนถ้าทำงานคอยร้อนปกติ
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 10:04:31 pm »

ไปดูที่นี่ครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=27957.0
บันทึกการเข้า
opart
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 124


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 10:44:49 pm »

ขอขอบคุณท่าน H933 และ santipp ที่ช่วยกรุณาตอบ แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่
แอร์ DAIKIN INVERTER คอม 3 เฟส 4 สาย แต่ไฟเมนเข้า 220 V

วิธีตั้งเซ็ทค่าในกรณีไฟดับขณะใช้เครื่อง ดังนี้
1. ปิดเบรกเกอร์
2. ปรับรีโหมด ไปที่อุณหภูมิ 32 องศา
3. ปรับรีโหมดไปที่โปรแกรมพัดลมอย่างเดียว
4. เปิดเบรกเกอร์
5. กดปุ่ม ON ที่รีโหมด
6. ปล่อยให้เครื่องทำงานประมาณ 1 นาที ก็กดปุ่ม MODE ที่รีโหมดไปที่โปรแกรม COOL
7. ปล่อยให้เครื่องทำงานประมาณ 1 นาที ก็ปรับลดอุณหภูมิลงไปที่ 24 องศา (ปรับที่รีโหมด)
8. รอประมาณ 4-5 นาที คอยร้อนก็ทำงาน ปล่อยให้เครื่องทำงานสัพักหนึ่งแล้วค่อยปรับรีโหมดตามโปรแกรมที่ต้องการ
(แอร์รุ่นนี้ห้ามปิดเบรกเกอร์ทันที ก่อนปิดต้อง OFF กับรีโหมดก่อน ทุกครั้ง)
ให้ไว้เผื่อใครเจอผมทำแอร์มาเกือบ 20 ปี เพิ่งเจอครั้งแรก
บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 02:29:12 pm »

ขอบคุณ ท่าน opart มากที่ มีการแจ้งความคืบหน้า แถมยังแบ่งปันความรู้ที่ได้รับมา เผื่อแผ่ให้สมาชิกได้รู้ด้วย
 wav!! Smiley
บันทึกการเข้า
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 03:16:35 pm »

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และขอขอบคุณข้อมูลที่แบ่งปันที่ถูกต้อง เก็บเอาไว้เพือเพื่อนสมาชิกได้นำไปใช้ในภายภาคหน้า ขอบคุณอีกครั้งครับ
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!