ทำไมคอมฯพัง?(เสีย) เป็นคำถามที่สั้น แต่ตอบยาว
สาเหตุของคอมฯเสีย จะมาจากหลายองค์ประกอบ อาทิเช่น ไฟตก มีความชื้นในระบบ มอเตอร์(ในคอมฯ)ไม่มีคุณภาพ
การซ่อมระบบที่ไม่ถูกวิธี(เชื่อมท่อโดยไม่ใช้ไนโตรไหลผ่าน) หรือแม้แต่การเติมสารทำความเย็นที่ไม่ถูกต้อง และอื่นๆ
สาเหตุที่กล่าวมา
ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คอมฯพัง แต่มันไม่ได้พังเลยทันที อย่างเช่น ถ้าในระบบมีความชื้น
เจ้าความชื้นก็จะไปทำให้น้ำมันหล่อลื่นหมดสภาพ เมื่อใช้งานไปนานๆ มอเตอร์ในคอมฯก็จะไหม้ พอมอเตอร์ไหม้ น้ำมันที่
อยู่ในคอมฯมันก็จะกระจาย ขึ้นไปตามท่อ น้ำมันขี้โล้วหรือน้ำมันคอมที่หมดสภาพ มันจะเหนียวติดตามผนังท่อ เวลาเปลี่ยนคอมฯตัวใหม่
ช่างหลายๆคนก็จะใช้น้ำยาที่เรียกกันว่า F11 (ที่ถูกคือ R11)มาล้างท่อ ถ้าน้ำมันไม่ดำ R11 ล้างได้ แต่ถ้าน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันขี้โล้วติดผนังท่อแล้ว
น้ำยา R11 ก็ล้างไม่ออก ช่างหลายคนก็จะมีวิธีที่ไม่เหมืนกัน แต่การคิดจะเปลี่ยนท่อ อย่างเช่นท่อคอยล์ร้อน หรือที่เรียกกันว่าคอนเดนเซอร์
ก็จะทำให้ต้นทุนสูง ตกหนักที่ลูกค้า ต้องจ่ายแพง จะทำอย่างไรดี?
ผมใช้วิธีนี้ครับ ผมใช้กรดกัดปริ๊นที่เป็นชนิดน้ำ ใส่เข้าไปในท่อทำให้มันหมุนเวียน
แล้วจะทำอย่างไรมันถึงหมุนเวียนได้มันมีวิธี คือไปหาปั๊ม AC ที่ใช้ในรถยนต์ มาดัดแปลงให้เป็นปั๊มหมุนเวียน แต่อย่าให้หมุนนานมาก เดี๋ยวท่อจะทะลุ เสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างออกให้หมด
ต้องให้หมดจริง สุดท้ายก็อาสัย R11 มาล้างเป็นน้ำสุดท้าย ใช้ไนโตรไล่ให้แห้ง ตากแดด หรือจะอบให้แห้งอีกครั้งก็จะดีมาก
ต่อมา ตัวนี้คือพระเอกครับ ต้องเปลี่ยนสแตนเนอร์พร้อมแคพิลลารีทิ้ว เพราะถ้าไม่เปลี่ยน พระเอกตัวนี้ ก็จะเป็นผู้ร้าย
ทำลายคอมฯไปเลย เมื่อถึงขั้นตอนการประกอบ ตอนเชื่อมท่ออย่าลืม ต้องใช้ไนโตรไหลผ่านท่อเบาๆ ภายในก็จะสะอาด และตอนทำสูญญากาศ
ควรทำทั้งสองทาง คือทาง Low และทาง High ทาง High เราก็ต้องต่อท่อตรงก่อนเข้า แคพิลลารีทิ้ว แล้วเติมไนโตรเพื่อเช็ครั่ว เมื่อระบบดีแล้ว
ต่อไปก็ทำสูญญากาศ 10-15 นาที จากนั้นเติมน้ำยา R22 เข้าไปไล่ความชื้นในระบบ พักทิ้งไว้ 10-15 นาที ทำอย่างนี้สองครั้ง
จากนั้นก็ทำสูญญากาศไป 1 ช.ม สุดท้ายต้องปิดท่อตรงที่ต่อไว้สำหรับทำสูญญากาศด้วยการเชื่อมปิด เป็นอันว่าจบวิธีการ
ท่านใด มีข้อเสนอแนะที่ดี ก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับ
ขออ้างอิงเอาภาพคุณ jume มาโชว์หน่อยนะครับ