puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:43:56 pm » |
|
ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ช่างแอร์นะครับ แต่ชอบซ่อมโน่นซ่อมนี่ในบ้านเองหน่ะครับ (ทำงานทางด้านอีเลคทรอนิคส์ครับ)
คือแอร์ที่บ้านตอนนี้พอเปิดได้ซัก 1 - 2 นาที คอมพ์มันจะตัด ก็เลยเอาเกจไปต่อที่เชอร์วิสวาล์วแล้วเปิดใหม่
พบว่าแรงดันมันจะขึ้นเรื่อยๆจนสุดหน้าปัทม์(250 Psi) แล้วกระแสก็วิ่งขึ้น (ใช้ Clamp วัด) จนเบรคเกอร์มันตัด
เลยอยากถามว่าระบบมันจะมีโอกาศตันตรงไหนบ้างครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไรดี หรือต้องตามช่างมาทำครับ
หรือจะลงทุนซื้อเครื่องมือมาซ่อมมันดีไหม จะคุ้มหรือเปล่า เพราะแอร์ที่บ้านมีอาการเดียวกันอยู่ 3 ตัว แต่ 2 ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้นัก
แต่ตัวล่าสุดนี่มันอยู่ในห้องนอนผมเองแล้วตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นมาซะอีก รบกวนด้วยครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 180
ออฟไลน์
กระทู้: 631
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:17:06 pm » |
|
ใจเย็นๆก่อนโยม ใช้เก็จวัดที่วาล์วเซอร์วิส ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ ถ้าวัดที่ท่อใหญ่ แล้วแรงดันขึ้นขนาดนั้น ก็แสดงว่าพัดลมละบายความร้อนไม่หมุนหรือเปล่า ลองดูอีกทีครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:43:20 pm » |
|
วัดที่ท่อเล็กครับ พัดลมระบายความร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิตทำงานดีครับ แผงระบายความร้อนก็ล้างจนสะอาดเอี่ยมแล้วครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 180
ออฟไลน์
กระทู้: 631
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 12:02:41 am » |
|
ต้องวัดที่ท่อใหญ่ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:45:14 am » |
|
ย้ายมาวัดท่อใหญ่แล้วครับ (ด้านเย็น) เมื่อคืนลองเปิดดูมันทำงานแต่แรงดันมันพุ่งอยู่ดีเลยลองปล่อยน้ำยาออกทีละนิด
ลองอยู่หลายรอบ (ปิด-เปิด) ตอนคอมพ์ไม่ทำงานแรงดันมันพุ่งสุดแต่พอทำงานมันลดลงมาที่แถวๆ 100 Psi
จากนั้นก็พุ่งจนมันตัด ก็เลยปล่อยน้ำยาออกอีก ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
จนในที่สุดแรงดันมันมาอยู่ที่ประมาณ 65 Psi ไม่พุ่งขึ้นแล้ว ก็เลยดีใจได้นอนแอร์แล้วคืนนี้ เลยนอนหลับสบายใจ
แต่พอตอนเช้าเบรคเกอร์มันตัดอีกแล้ว เลยทิ้งไว้ซักพักก็เปิดใหม่ออกไปดูพบว่าแรงดันมันพุ่งสุดหน้าปัทม์เลยครับ
ตอนคอมพ์ทำงานแรงดันก็ไม่ยอมลงเลยทีนี้ จะทำยังไงกับมันดีครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 180
ออฟไลน์
กระทู้: 631
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:12:35 pm » |
|
คอมไม่มีแรงอัดแล้วครับ วัดกระแสด้วยครับว่าได้เท่าไร แอร์กี่บีทียู ยี่ห้ออะไร ใช้เก็จสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่นะ สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 0818423283
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 06:29:21 pm » |
|
ตอนนี้วัดกระแสไม่ได้แล้วครับ พอเปิดเบรคเกอร์รอครบ 3 นาที คอมพ์ครางหึ่งๆแล้วเบรคเกอร์มันก็ตัดเลยครับ (ประมาณ2-3วินาที)
ใช้เกจสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่มันชี้สุดหน้าปัทม์ตลอดครับ ตัวนี้เป็นแอร์โนเนมขนาด 18,000 BTU ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
henrytum
member
คะแนน 20
ออฟไลน์
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:32:46 pm » |
|
เปลี่ยน Com เถอะครับมันเจ๊งแล้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:44:10 pm » |
|
ปล่อยน้ำยาออกให้หมดลองเดินตัวปเล่า ดูกระแส ถ้าเกิน10แอมก็ไปบ้านเก่าแล้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:46:59 am » |
|
ตอนนี้ปล่อยน้ำยาออกหมดแล้วลองเดินเครื่องดูพบว่ามันกินกระแส 3 แอมป์ครับ ไม่ได้วัดทางสายไฟขาเข้า (P1,P2)
เพื่อจะได้ไม่นับกระแสไฟของพัดลมโดยวัดจาก L1 ที่ผ่าน C ค่า 45 ไมโครฟารัด แต่ L1 ที่วิ่งเข้าคอมพ์กระแสแทบไม่ไหล
ดูเหมือนคอมพ์มันไม่ทำงานครับ ลองเปลี่ยน C แล้วก็เหมือนเดิม ส่วนพัดลมหมุนดีครับ
วัดแรงดัน L1 - L2 และที่ขั้วของคอมพ์ได้เท่ากับที่การไฟฟ้าจ่ายมาครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 05:24:48 pm » |
|
ไปตามช่างมาดูแล้วครับ ช่างบอกคอมพ์เสีย ตันระบบด้วย คิดราคาออกมา 9,000 บาท!!!
ผมเลยคิดจะซื้อแอร์ใหม่ดีกว่า ตัวนี้ก็ใช้มา 10 ปีแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ
ห้อง 3.5 X 4.5 เมตร เพดานสูง 2.3 เมตร แอร์ขนาดหนึ่งตันอย่างพวก LG หรือ SAMSUNG พอไหวไหมครับ
ไม่ค่อยมีตังค์หน่ะครับ เห็นราคาพวก MITSUBISHI แล้วจะเป็นลม (ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kiat87
member
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 58
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 06:26:18 pm » |
|
ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
henrytum
member
คะแนน 20
ออฟไลน์
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 08:28:26 pm » |
|
ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท (ราคาช่าง ติดเองนะจ๊ะ)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
puip
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 9
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 09:15:39 pm » |
|
ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน แล้วคุณ henrytum ซื้อที่ไหนหรือครับ แล้วถ้ารวมติดตั้งด้วยประมาณเท่าไร น่าสนใจครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Nattawut-LSV Team
E23IUY
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 808
ออฟไลน์
กระทู้: 3581
|
|
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 07:50:09 am » |
|
ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
มันเป็นยังไงหรอครับ ทำสูญญากาศ อ่ะครับ ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nit3
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 50
|
|
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 11:04:06 am » |
|
ทำสูญญากาศ คือ ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
kiat87
member
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 58
|
|
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 06:36:07 pm » |
|
" ถูกต้องแล้วครับ "
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 46
สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย
|
|
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:45:07 am » |
|
"ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท " :ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับใน ก.ท.ม หรือ มีใครขายส่งช่วยเมล์มาบอกด้วยครับ มีเพื่อนต้องการติดใน ก.ท.ม ส่วนผมเป็นช่างแอร์มือใหม่ ตอนนี้รับแค่งาน บำรุงรักษา(หลังจากตกงาน) อยากพัฒนาไปติดตั้งบ้างครับ ก็เลยอาสาจะติดให้เพื่อนครับ ถ้าอยู่แถวๆบางกะปิ ก็ดีครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Nattawut-LSV Team
E23IUY
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 808
ออฟไลน์
กระทู้: 3581
|
|
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:45:32 pm » |
|
ทำสูญญากาศ คือ ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า
ขอบคุณมากๆ ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|