diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 01:56:58 pm » |
|
ผมซ่อม UPS ยี่ห้อ ROCKET อาการ เปิดไม่ติด ก็เปลี่ยน Batt แล้วติด แต่ไม่เก็บไฟ คือ ผมต่อจอคอม 17 นิ้วเป็นโหลด เมือไฟดับ มันจะดังแค่ 4 ครั้ง แล้วดับ (Batt ใช้ได้ไม่เสีย) ไม่ทราบว่าต้องดูตรงไหนต่อครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
changphichit
Full Member
member
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:31:39 pm » |
|
ลองเอามิเตอร์วัดไฟที่แบต ต่อไว้ตลอดเวลานะแล้วถอดปลั๊กไฟออก เพื่อจำลองว่าไฟดับ สังเกตุว่าไฟที่แบตเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไฟแบตต่ำลงก็แสดงว่าแบตไฟไม่เต็ม ถ้าแบตปกติ 5-10 นาทีนี่ต้องใช้ได้นะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
taoybb
บุคคลทั่วไป
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 08:46:12 pm » |
|
ดูที่แบตตามที่ข้างบนบอกมาครับ แล้วแบตที่เอามาใส่นี่มันมีไฟอยู่บ้างหรือเปล่าครับ แล้วจอนี่กี่นิ้วครับ ทางที่ดีเอาหลอดไฟแบบหลอดไส้มาเป็นโหลดดีกว่าครับ(ซัก 40W)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 01:15:53 pm » |
|
เอามิเตอร์วัดแล้วครับ ตอนถอดปลักออก ไฟแบตก็ได้ 12.5-12.7 V Ups ก็ดัง 4 ครั้ง แล้วก็ดับเหมือนเดิม แบตที่เอามาใส่มีไฟ 12 V ครับ จอที่ทดสอบ CRT 17 นิ้ว ลองเปลี่ยนหลอดแล้วยังดับเหมือนเดิมครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
taoybb
บุคคลทั่วไป
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 02:00:38 pm » |
|
หลอดที่ว่าหมายถึงหลอดไฟฟ้านะครับไม่ใช่หลอดจอ ส่วนอาการนี่น่าเกิดจากบอร์ดของ UPS แล้วครับ ลองเชคดูครับว่าอะไรเสีย
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
monkey_if
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 03:11:14 pm » |
|
ลองวัดไฟที่เข้าแบตตอนเสียบปลั๊กโดยถอดสายที่เสียบ กับขั้วแบตออกแล้ววัดดูว่ามีไฟมาชาร์ตหรือเปล่า ถ้าไม่มีเป็นไปได้ว่าบอร์ดวงจรอาจมีปัญหาครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
pash
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 19
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 07:53:09 pm » |
|
ลองวัดไฟที่เข้าแบตตอนเสียบปลั๊กโดยถอดสายที่เสียบ กับขั้วแบตออกแล้ววัดดูว่ามีไฟมาชาร์ตหรือเปล่า ถ้าไม่มีเป็นไปได้ว่าบอร์ดวงจรอาจมีปัญหาครับ
ใช้ครับลองเช็คดูก่อน
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 10:17:31 am » |
|
วัดแล้วมีไฟครับ 13 โวลท์
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 07:15:33 pm » |
|
ลองส่งเมลไปถามเพื่อนผมซิ เขาซ่อม ups อยู่ ps.power_nop@yahoo.com
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 10:46:50 am » |
|
ถ้าคุณเปลี่ยน batt ใหม่แล้ว เเล้ว batt ยี่ห้อ อะไรครับ ต้องเเน่ใจว่าใช้ใด้ถ้าแน่ใจว่าใช้ใด้ ก็ลองวัด batt ตอนเปิดเครื่องโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก แล้วก็เสียบปลั๊ก แล้วเทียบกันอีกครั้ง ว่ามีการเปลี่ยนเเปลงหรือเปล่า จะให้ดีต้องใช้ มิเตอร์ ดิจิตอล น๊ะ มิเตอร์ เข็ม สังเกตยาก และยังมีอีกว่า เวลา on dc มี v output ออกเปล่า ถ้าทำตามขั้นตอนและผลออกมาดังว่า ขั้นตอนต่อมาก็ทำการ ใช้งานจริง คือ ต่อใช้งาน นำเอา โหลด คือ คอมพิวเตอร์ มาต่อ หรือ tv 15-27 นิ้ว มาต่อ แล้วลองชักปลั๊ก input ออกดู ว่าสำรองหรือเปล่า ต้องต่อโหลดตอนสำรองน๊ะ เพราะ ups บางตัวเวลาไม่มีโหลดมันจะมีวงจร noload shutdown มันไม่มีอะไรต่อมันก็จะดัง 4 ปี๊ด อย่างว่า ที่คุณว่าเอาหลอดภาพมาต่อ โหลดมันน้อยไปเปล่า ถ้า ชาร์จไม่ออกก็ดู ic 3 ขา lm 317 ที่ติดอยู่ที่ซิ้งนะ แค่นี้น๊ะ มีอะไรก็ถามมา เดี่ยวตอบให้ ฝากไว้ใน mail
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
NOK_KARN
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 239
เซียนยังพลาดเหมือนกับช่างถึงจะเก่งแค่ไหนก็ยังพลาด
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 05:27:27 pm » |
|
ตัว รีเลย์ เสียครับลองวัดไฟดูว่ามีหรือเปล่า ถ้าเป็น UPS รุ่นใหญ่ก็ 3 ตัว รุ่นเล็ก 2 ตัว เพราะ รีเลย์ ไม่สลับการทำงานคิดว่างั้น
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 12:56:06 pm » |
|
วัดไฟแบต ตอนเปิดเครื่องไม่เสียบปลั้ก ได้ 12.08-12.1 โวลท์ มีไฟเอซีออกที่เอาท์พุต 220 โวลท์ ต่อมาเสียบปล้กไฟ 220 โวลท์ ได้ 13.6-13.8 โวลท์ ต่อมาใส่โหลดเป็นคอม เพนเทียม 4 กับ จอ CRT 17 นิ้ว ดึง 220 V ออก ดัง 4 ครั้ง แล้วดับครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:03:25 pm » |
|
ok วงจร ชาร์จ คุIทำงานปรกติ ขั้นต่อมาลองวัด battery ตอนโหลดดูน๊ะ วีธีการคือสังเกตมิตเตอร์ตอนอยู่โหมด ไฟ ac พร้อมโหลด com หรือ tv ดึงปลั้ก แล้วสังเกต ไฟ battery ทันที่ว่าอยู่กี่ v หรือมีการวูบไหม และก็วัดไฟ out ว่ากี่ v เออ batt คูณยี่ห้ออะไร กี่ a แล้วก็ไอ้ที่ดัง 4 ปี้ดนะ ดังถี่ๆเป็นจังหวะยังไง ถ้าถามผมตอนนี้น๊ะ ผมว่า batt คุณไม่ 100% เอามาซ่อมไม้ ผมซ่อมให้ 200 batt
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:04:08 pm » |
|
081714 6881 nop
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 01:59:17 pm » |
|
ไฟ ac พร้อมโหลด com หรือ tv ดึงปลั้ก แล้วสังเกต ไฟ battery ทันที่ว่าอยู่ที่ 12.2-12.1 V จอคอมไม่วูบวาบ ปกติ ไฟ AC output ได้ 250-255 V batt ที่เอามาทดลองมี 2 ลูก ยี้ห้อ Vision cp1275 12V7.5A กับ FW 12 V 7.5 A ดัง 4 ครั้ง ดังปิ้ดสั้น ๆ แล้วเงียบยาว ๆ แล้วก็ปิ้ดสั้นๆ วนไป 4 รอบ มันจะดับ ตรง ปิ้ดที่ 4 แล้วเงียบสักพักก็ดับ ผมอยากลองดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้จริง ๆ คงต้องรบกวน คุณไพลินแล้วครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 02:05:24 pm » |
|
ผมลืมถามอีกข้อครับ คือผมมี batt 2 ลูก ถ้าเป็นปํญหากับ Amp ไม่พอ ผมจะลองต่อ batt ขนานกันได้ไหมครับ มันจะใหม้หรือเปล่า
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 08:49:20 pm » |
|
มิเตอร์ของคุณเป็นแบบไหนครับ ถ้าเป็นเเบบ rms ก็ปรกติถ้าเเบบ avg โวลท์เอ้าพุทของคุณไม่ปรกติ ผมว่าภาค inverter ของคุณผิดปรกติ ไปปรับ pot VR เล่นหรือเปล่าครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
pwtong
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 21
|
|
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 08:56:12 pm » |
|
ผมไม่ทราบว่าคุณเปลี่ยนแบตชนิดเดียวกันหรือถ้าไม่ก็ชาร์จไฟไม่เข้าหมือนกันครับ การที่คุณจะใช้แบตต่อขนานนั้น แบตแอมป์ต้องเท่ากัน หรือใช้ความระมัดระวัง แบตอาจระเบิดอันตรายนะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
diode
member
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
|
|
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 01:30:39 pm » |
|
มิเตอร์เป็นแบบดิจิตอลครับ แบบtrue rms ครับ ups ตัวนี้น่าจะผ่านมือช่างมาหลายคนแล้วครับ ไม่แน่ใจว่ามีใครไปปรัล Vr หรือเปล่า ถ้าจะปรับต้องทำอย่างไรครับ แบต 2 ลูกคนละยี่ห้อครับ แต่เขียนว่า 12 V 7.5 A เหมือนกัน ตอนนี้ยังไม่ได้ขนานกันครับ กลัวระเบิด
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phairin
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
|
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:15:53 pm » |
|
batt ลูกเดียวก็พอครับ ต้องใช้สโครปวัดเเล้วปรับสัญญาณความถี่และ v เอ้าท์พุท ผมว่าช่างคนก่อนวางยาใส่อุปกรณ์ค่าผิดมา ปรับจน pot มั่วไปหมดเเล้ว ส่งช่างซ่อม ups ชัวกว่า เเค่นี้นะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
pwtong
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 21
|
|
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 09:53:41 pm » |
|
เปิดไฟเข้าเครื่องแล้ววัดไฟที่ขั้วแบตดูว่าขณะชาร์จไฟต่ำกว่า12โวลย์หรือไม่ ปรกติ 12 ถึง13.4โวลย์ปรกติเครื่องups การชาร์จจะชาร์จด้วยกระแสต่ำไม่กี่มิลลแอมป์แล้วแต่ยี่ห้อการชาร์จแบตเตอรีแห้งจะชาร์จแบบพัลล์ไม่เหมือนแบตแบบเติมน้ำกลั่น ผมแนะนำให้ตรวจซ่อมภาคชาร์จไฟเริ่มจากภาคนี้ครับผม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
juladis
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 15
|
|
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 03:38:51 pm » |
|
ซ่อมรุ่นนี้ง่ายนิดเดียว เพราะที่ร้อง 4ครั้งแล้วดับ ระบบ noload ทำงาน ทางแก้มีขอเมลืติดต่อแล้วจะตอบกับ kitpoonya@yahoo.co.th
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|