ups  syndome ไม่สำรองไฟ เปลี่ยนแบ็ตแล้ว    ถอดปลั๊ก ups ไม่ตัดไปที่ batt ครับ  เช็ค fet, diodeแล้วปกติ , เปลี่ยน lm317t แล้ว ไม่ทราบว่าต้องเช็คที่ไหนอีกครับ ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

regis100
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 36


« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:11:18 am »

ลองดู รีเลย์ด้วยนะคับ  คับ tr ที่สังงานรีเลย์ ลองดูนะครับ
บันทึกการเข้า
prawit penboon
member
*

คะแนน35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 345


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 03:45:35 pm »

ผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเช็กตามที่ท่านวงไว้เลย
ถ้าเป็นผม จะดูว่าเมื่อเปิดสวิชแล้วมันมีไฟอะไร จ่ายเข้าในบอร์ดบ้าง  เอาง่ายๆก่อนก็ตัวที่เห็นชัดๆคือ LM324
ปกติ ต้องมีไฟ +Vcc ที่ขา4 เทียบกับขา11(คอมมอน)
เจอบ่อยๆก็ สวิชเสีย