รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:30:00 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU  (อ่าน 6050 ครั้ง)
PODDY
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 01:56:54 pm »

 Kiss  รบกวนหน่อยครับ คือแอร์เพิ่งซ่อมไปเดือนที่แล้วครับแต่มีปํญหาครับ
ปัญหาคือออนแล้วก็ทำงานปกติดี  แต่พอคอมฯตัดแล้ว
จะไม่ทำงานอีกเลยแต่พัดลมหมุนครับ(ที่คอยล์ร้อนนะครับ)
พอออฟ เบรคเกอร์ใว้  30 นาทีก็จะทำงานครับ
เป็นแบบนี้ตลอด   แอร์ใช้งานตั้งแต่  0500-2400  ทุกวันครับ
ตั้งอุณหภูมิที่ 20-23ครับ
อุปกรณืที่เปลี่ยนใหม่ตอนซ่อม  มีมอเตอร์และพัดลมคอยล์ร้อน  ซีสตาทร์
เทอโมสแตท  เติมน้ำยาแอร์  ล้างด้วย  (8200บาท)
รบกวนหน่อยครับอยากทราบสาเหตุและกรแก้ไขครับ
แอร์ติดที่ห้องเครื่องส่งวิทยุ  10 กิโลวัตต์


บันทึกการเข้า

ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 02:25:14 pm »

-คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย
-ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน
-โอเวอรืโหลดเสื่อม   Tongue
บันทึกการเข้า
PODDY
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:29:43 pm »

-คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย
-ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน
-โอเวอรืโหลดเสื่อม   Tongue

ครับตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
ถ้ามันตันสังเกตุจากอะไรครับ..
บันทึกการเข้า
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 05:32:10 pm »

อ้างถึง
ตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ

..ตัวที่เสียอยู่นี้อาจอัดน้ำยามากเกินไปก็ได้ ลองวัดดูครับ  Tongue



ต่อเซอร์วิสวาวล์ด้านอัดครับ แรงดันสูงสุดไม่ควรสูงมากครับ(หากเกิน270PSI ..ตันแน่นอน ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนจัดครับ) 
บันทึกการเข้า
naysutee
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:29:10 pm »

ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A
บันทึกการเข้า
PODDY
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:43:42 pm »

ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A

วัดที่ขา  คอมมอนและรัน รึเปล่าครับ
 รบกวนอีก
บันทึกการเข้า
naysutee
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:48:01 pm »

วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ
บันทึกการเข้า
PODDY
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 11:02:23 pm »

วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ

ถ้าวัดตอนที่ไม่ทำงานนะครับ (คือออนนะแต่มันตัดแล้วครับ พัดลมยังหมุนครับ)

ถ้ามีไฟมาจ่ายแสดงว่าอะไรครับ  ( ผมคิดว่า โอเวอร์โหลดน่าจะเสีย )

แล้วถ้าไม่มีหล่ะครับ  (อันนี่ไม่รูจริงๆ อาจเป็นเทอโมสแตทรึเปล่า )


รบกวนด้วยครับ
บันทึกการเข้า
kiat87
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:16:19 pm »

     
    ระบบตัน  เปลี่ยนแค๊ปทิ้ว  ไล่ระบบ  แว๊คคั่มนาน  30-45  นาที  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน  1500  บ.
   
     
บันทึกการเข้า
PODDY
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 08:06:20 pm »

  Kiss
  ขอขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆครับ   Cheesy Cheesy :
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com