ใช้มาประมาณ 1 ปีแล้วครับ เป็นของยี้ห้อ MITSU ครับ เปิดเครื่องทำงานปกติ พัดลมคอมหมุน พัดลมคอยเย็นหมุน แต่ไม่เย็น
(18000 BTU) มีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นอย่างไรครับ Sad


บันทึกการเข้า

BenQ
member
*

คะแนน214
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4790


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:32:35 am »

ท่านได้ล้างทำความสะอาดบ้างหรือป่าวหล่ะครับ............................
พวกคอยล์เย็น และคอยล์ระบายความร้อนที่อยู่นอกอาคาร รวมถึงน้ำยารั่วหรือป่าวครับ
บันทึกการเข้า
surin13880
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 26


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:59:46 am »

มีวิธีการเช็คเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับ
บันทึกการเข้า
e21fnw-LSV team♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน863
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2225


สนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมือง


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:09:59 am »

ถ้าล้างแอร์ จนสะอาดแล้วนะ...

ตรวจวัดปริมาณน้ำยาทำความเย็นด้วย เกจแมนิโฟลด์

ตรวจวัดการกินกระแสคอมเพรสเซอร์ ด้วยแคลมบ์มิเตอร์

เป็นเบื้องต้น
บันทึกการเข้า

สมาธิมี  ปัญญาเกิด
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:17:39 am »

วิธีเช็คเบี้องต้นก็แบบคุณ BenQ เขาบอกนั้นแหละครับดีที่สุด และจับที่ท่อน้ำยาที่คอยล์ร้อนทั้งสองท่อ ถ้าท่อด้าน Hi เย็นกว่าท่อด้านLO แสดงว่าปรกติอยู่ ถ้าด้าน Hi เป็นน้ำแข็งแสดงว่าน้ำยาขาด ต้องเต็มน้ำยาเพิ่มครับ
วิธีขั้นสูงขึ้น ให้ใช้เกจวัดความดัน ปริมาณน้ำยาภายในเครื่องว่ามีพอหรือไม่ ความดันอยู่ที่ประมาณ60-75 psi
บันทึกการเข้า
surin13880
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 26


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 11:37:29 am »

ขอบคุณมากครับ Embarrassed
บันทึกการเข้า
arunpocky
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 11:13:36 am »

ยาวครับ
1.คอยเย็นตันรึเปล่า  ถ้าไม่ตันลมจะพัดออกแรง(ตัวแอร์ในห้อง)
2.Compresser ทำงานรึเปล่า    (ตัวเครื่องด้านนอกห้อง)
3.พัดลมCompresser ทำงานมั้ย    Condensing ตัวรึเปล่า  (ตัวเครื่องด้านนอกห้อง)
4.ถ้าทุกอย่างทำงานปกติ   ก็เป็นเรื่องน้ำยาครับ   
บันทึกการเข้า
prawit penboon
member
*

คะแนน35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 345


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 03:22:49 pm »

วิธีเช็คเบี้องต้นก็แบบคุณ BenQ เขาบอกนั้นแหละครับดีที่สุด และจับที่ท่อน้ำยาที่คอยล์ร้อนทั้งสองท่อ ถ้าท่อด้าน Hi เย็นกว่าท่อด้านLO แสดงว่าปรกติอยู่ ถ้าด้าน Hi เป็นน้ำแข็งแสดงว่าน้ำยาขาด ต้องเต็มน้ำยาเพิ่มครับ
วิธีขั้นสูงขึ้น ให้ใช้เกจวัดความดัน ปริมาณน้ำยาภายในเครื่องว่ามีพอหรือไม่ ความดันอยู่ที่ประมาณ60-75 psi
....ถ้า HI หมายถึง ทางอัด ละก็ปกติ มันจะความดันสูง และจะร้อน กว่า  ท่อทางกลับ(ท่อใหญ่) ปกติจะเย็นและมีละอองน้ำจับ
บันทึกการเข้า
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 03:28:57 pm »

....ถ้า HI หมายถึง ทางอัด ละก็ปกติ มันจะความดันสูง และจะร้อน กว่า  ท่อทางกลับ(ท่อใหญ่) ปกติจะเย็นและมีละอองน้ำจับ
ถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็แสดงว่าเป็นแอร์รุ่นเก่า และอาการก็น่าจะปรกติ ผมว่าแอร์สกปรกมากกว่าครับ ต้องล้างแอร์ครับ และเช็คน้ำยาแอร์ด้วย
บันทึกการเข้า
yongyut
วีไอพี
member
***

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 268


ความลับไม่มีในโลก

baison_yut@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 03:46:11 pm »

พัดลมข้างนอกและข้างในทำงานแสดงว่าน้ำยา R22 หมด ให้เช็ดการรั่วของท่อน้ำยาครับ
บันทึกการเข้า