จำรุ่นไม่ได้ครับ แต่อาการคอล์ยร้อนไม่ทำงาน ตรวเช็คไม่มีไฟจ่ายไปคอล์ยร้อน
เช็ครีเลร์มีมดเข้าไป ขัดหน้าคอนแทคเรียบร้อยจ่ายไฟให้บอร์ด
รีเลร์ทำงานตัวเดียวอีกตัวไม่ทำงาน(ถอดบอร์ดมาซ่อม)
อยากรู้ว่ารีเลย์ตัวที่ไม่ทำงานเอาไฟมาจากไหนหรือต้องต่อพัดลม
คอยล์เย็นก่อนรีเลย์ตัวนี้จะทำงาน พัดลมคอยล์เย็น dc
 Cheesy


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 07:53:04 pm »

ข้อมูล น้อยมากครับ   แนะนำลำบาก
ถ้าไม่มีข้อมูลรุ่น  ก็น่าจะ ระบุ ชนิดของแอร์  เป็นแบบไหน    ติดผนัง  หรือ  เพดาน  หรือ ฯลฯ
น้ำยาใช้ ชนิดไหน   
ระบบแอร์ เป็นอย่างไร  อินเวอร์เตอร์  หรือ ธรรมดา
รูป บอร์ด ที่กำลังซ่อม ทั้งด้านบนและด้านล่าง    ถ่ายแล้วไปไว้ที่เวปฝากไฟล์ ที่ไหนก็ได้ครับ  แล้วนำลิ้งค์มาลง     สมาชิกท่านอื่นจะได้ มีข้อมูล

การถอดบอร์ด มาซ่อม    ถ้าเป็นแอร์รุ่น ธรรมดา   ต้อง ใส่แผงรับรีโหมด(ถ้ามี)      เทอร์โม  และ พัดลมคอยล์เย็น      ถ้าใส่ไม่ครบ   จะไม่มีการ จ่ายไฟ ไปที่ คอยล์ร้อน

ถ้าเป็นรุ่น inv   หมดสิทธิ์ ซ่อมครับ ถ้าไม่นำ บอร์ด ชุดคอยล์ร้อน มา ต่อด้วย  HAPPY2!!


ข้อมูลให้มาน้อย   คำตอบก็จะกว้างและเยอะ     Grin
คนตอบเสียแค่เวลามาพิมพ์ ก็ไม่เท่าไหร่เป็นปกติของการตอบกระทู้    แต่คนรอคำตอบ จะเสียเวลาการซ่อมที่นานขึ้น  ส่งงานให้ลูกค้าล่าช้า  หรืออาจต้องคืนงาน   ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น

เอาใจช่วยครับ 
Smiley

บันทึกการเข้า
phan
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 11:11:28 pm »

เป็นแอร์ติดผนัง 9000 btu  น้ำยา r22   ส่วนรีเลย์ถอดออกมาจ่ายไฟ 12 vdc ทำงานปกติเปลี่ยนหน้าจาก noเป็นnc
ร๊เลรย์ที่มีสายสีขาวอยู่จะทำงาน ส่วนอีกตัวไม่ทำงานไล่พริ้นเหมือนต้องรับไฟมาจากแถวๆซ็อคเก็ตพัดลมคอยล์เย็น  ส่วนการทดสอบจ่ายไฟเข้า220vac เข้ารีเลย์อย่างละเส้น L-N
เซ็นเซอร์หัวไม้ขีดกับเซ็นเซอร์น้ำแข็งต่ออยู่ครับ  มีรูปบอร์ดครับกว่าจะลงเป็น

http://image.ohozaa.com/view2/xO8xH6icymp9zJk0
http://image.ohozaa.com/view2/xO8UV3Wsobh8IZJX
http://image.ohozaa.com/view2/xO8zupClADO4Wykx
http://image.ohozaa.com/view2/xO8VOmCQCKDIVVdB
http://image.ohozaa.com/view2/xO8WiQNv0MVBYjtm
ผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วย ขอบคุณ คุณ tu2522-LSVteam ที่แนะนำครับและะทุกๆคน Cheesy
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 06:48:52 am »

เป็นแนวทางนะครับ
แอร์ผนัง  เมื่อสั่ง ON  จาก รีโหมด หรือ กด ที่ สวิทซ์ ตัวเครื่อง   
CPU จะตรวจเช็ค ระบบ ต่างๆ   
รวมไปทั้ง เทอร์โม  และ มอเตอร์พัดลม คอยล์เย็น 
ถ้าผิดปกติ  หรือเราต่อไม่ครบ    เครื่องจะไม่ทำการ ต่อไฟไปที่คอยล์ร้อน   

จากที่ท่าน ตรวจเช็ค  พบ มดเข้าไปที่ รีเลย์  ได้ทำการแก้ไขแล้ว   แต่ไม่ได้ถอด มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น มาด้วย(เข้าใจว่า น่าจะถอดมายาก   Grin )
เป็นไปได้ว่า อาจต่อไม่ครบ  เครื่องเลยไม่มีการต่อไฟไปชุด คอยล์ร้อน

ให้นำบอร์ด ที่ถอดมา  ไปต่อให้ครบก่อนครับ   เครื่องอาจใช้ได้แล้วก็ได้
ถ้ายังใช้ไม่ได้  ค่อยว่ากันอีกที

ส่วนค่า เทอร์โม ของแต่ละยี่ห้อ  จะไม่เท่ากัน   ทั้งตัวหัวไม้ขีด และตัวที่เสียบ แผงคอยล์เย็น 
ตรงนี้มีผลครับ  ถ้ามันเสีย เครื่องจะไม่ทำงานเช่นกัน 
Smiley
บันทึกการเข้า
phan
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 08:04:39 am »

 
ขอบคุณครับ เดี่ยวนำบอร์ดไปใส่ดูได้ผลยังไงจะมารายงานครับ lv!
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 11:50:18 am »

ลืมบอกอีกอย่าง   ตกม้าตาย กันมาเยอะ(ยกแต่บอร์ดมาซ่อม)
ถ้าปิดที่เบรกเกอร์(ตัดไฟออกกระทันหัน)    ต้องรอ อย่างน้อย 5 นาที ถึง 15 นาที  เครื่องถึงจะ ต่อไฟ ไปที่คอยล์ร้อน  เพื่อ น้ำมันคอมให้ไหลกลับมาก่อน   
ถ้าปิดที่รีโหมด  รอไม่เกิน 5 นาที ก็จะต่อไฟ    ตรงนี้ จะทำให้หลงทางได้

 wav!!
บันทึกการเข้า
phan
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2014, 03:42:07 pm »

 
แจ้งปิดงานครับ
นำบอร์ดไปใส่เปิดเครื่องรอสักพักแอร์ทำงานปกติ
สรุปว่าถ้าใส่อุปกรณ์ไม่ครบรีเลย์ทำงานตัวเดียว
ถามต่อนะครับหากพัดลมคอยล์เย็นเสียไฟก็จะไม่จ่ายให้คอยล์ร้อยด้วยใช่เปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
 wav!!
 lv!
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2014, 07:03:06 pm »

+1 ที่เข้ามาแจ้งปิดกระทู้ครับ
ส่วนเรื่องพัดลม  ถ้ามันเสีย คอยล์ร้อนไม่ทำงานครับ
แต่จะขึ้น Error โค๊ต แบบไหนอย่างไร   แต่ล่ะยี่ห้อไม่เหมือนกัน