ขอผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและน้ำยาแอร์ carrier 38ae040 40 ตัน
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:48:36 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและน้ำยาแอร์ carrier 38ae040 40 ตัน  (อ่าน 3864 ครั้ง)
suphatchai
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 09:31:42 pm »

ขอผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและน้ำยาแอร์ carrier 38ae040   40 ตันหน่อยครับ
หรือมีหนังสือแนะนำบ้างไหมครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 11:33:22 am »

ระบบไฟควบคุมมีwiring diagram อยูที่ฝาปิดกล่องคอนโทรล
ระบบน้ำยาถูกควบคุมด้วยTimerการปิดเปิดๆด้วยsolenoid pumpdown  ทุกครั้ง
เมื่อมีการปิดเปิดเครื่อง
-ถ้าเครื่องขาดน้ำยาจะมีการเดินและปิดทุก3นาที
-ควรเล่าอาการมากว่านี้ ถ้าต้องการรายละเอียดหาได้จากเวปไซด์แคร์เรียร์ประเทศไทย
 Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
salee
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2011, 12:58:01 pm »

 มีนำ้แข็งเกาะที่หัวคอมและท่อซักชั้น กระแส 24. a. นำ้ยา 40 psi  บางครั้งตัดแล้วไม่ต่อ ต้องresetใหม่                                                                                                                                              ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2011, 06:38:17 pm »

38AE040 FULL LOAD 95A. น้ำยาขากลับอย่างน้อย 75-90PSIG
ดังนั้น บอกได้ว่าน้ำยาไม่พอ
http://www.carrier.co.th/pdcarrier/catalogue/Split_Type_Catalog/38AE.pdf
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ