ลูกค้าถอดเก็บไว้ 5-6 เดือน ผมได้ทำการติดตั้งใหม่ เดินเครื่องเช็คกระแสได้ไม่เกิน FLAนำยา60PSIเปิดทิ้งไว้30-60นาที
ปรากฏว่า Coil เย็นไม่เต็มคอยล์( coil มี 4ขด เย็น 3 ขด ขดสุดท้ายไม่เย็น) แวคคั่มใหม่ก็เหมือนเดิมครับอากาศภายในห้องแทบจะไม่เย็นเลย  ไดร์เออร์จะตันหรือเปล่า รบกวนช่วยวิเคราะหน่อยครับ


บันทึกการเข้า

ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 12:52:08 pm »

บางเครื่องต้องอัดถึง80-90psiก็มีครับ จึงจะเย็น ..สาเหตุเพราะช่างใช้แคปทิ้วขนาดโตไปหรือสั้นไป  Tongue
 ...ถ้าไดร์เออร์ตัน แรงดันไฮท์จะสูงมากครับ ....ลองวัดแรงดันด้านไฮท์ได้กี่psiครับ  Tongue
บันทึกการเข้า
Mr.krissadank
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 45


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 03:53:00 pm »

ขอบคุณครับ จะลอง Charge  นำยาเพิ่ มได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ