APC ES500 ไฟออก 170 VAC ช่วยด้วยครับ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: APC ES500 ไฟออก 170 VAC ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 13070 ครั้ง)
rbung
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 10:06:46 am »

  UPS APC ES500 ใช้งานมา 3 ปี อาการไฟออกมาแค่ 170 vac ทั้งที่เสียบ 220 vac และใช้
แบต ผมทดลองเปลี่ยน อิเล็คโตรไลท์ หมดทั้งบอร์ดเลย ผลก็คือ เมื่อเสียบ 220 vac ไฟออกมา 220 vac
แต่ถ้าใช้แบต ไฟออกแค่ 170 vac เท่าเดิม ลงทุนอีก 500 บาทซื้อแบตมาเปลี่ยน ผลก็ยังเหมือนเดิมคือ
ถ้าใช้แบตจะมีไฟออกแค่ 170 vac ต้องเสียบ 220 vac จึงจะมีไฟออก 220 vac ท่านใดพอช่วยได้บ้าง
แบบว่าเจ้งไป 600 บาท อยากเอาคืนน่ะครับ 


บันทึกการเข้า

ลุงเคี้ยง-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1138
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6667


ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 02:29:47 pm »

อย่าคิดมากจนเสีนเงินโดยใช่เหตุ ตอนแรกมีลูกค้าเอามาซ่อม ผมก็ซ่อม
เสร็จแล้วก็วัดไฟได้ 170-780VACเท่านั้นเหมือนกัน แต่เอาไปใช้กับคอมฯ
มันใช้ได้ และบวกกับจออีกตัว ใช้ได้ครับไม่ต้องไปกังวลลองวัดของที่ไม่เสีย
ดูว่าออกกี่โวลต์แล้ว จะถึงบางอ้อครับ ที่มันใช้ได้ก็เพราะว่า ตอนเปิดคอมฯ
ทีแรก คอมฯมันจะใช้ไฟบ้าน 220vมาเลี้ยงก่อน และจอมอนิเตอร์ก็จะใช้ไฟ
บ้าน เช่นกันตอนที่จอ สตาร์ทครั้งแรกกับไฟบ้านนั้น ไฟบ้านมันเต็ม 220v
และพอไฟฟ้าบ้านมันดับ มันก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ไฟของ เครื่องสำรองไฟได้
เลย เพราะว่าจอมอนิเตอร์มันสตาร์ทติดกับไฟบ้านเอาไว้แล้ว เวลาไฟดับ
จรึงไม่มีปันหา กับเครื่องสำรองไฟที่มีไฟแค่ 170vครับ แต่ถ้าคุณทดลอง
เอาจอมาเสียบกับเครื่องสำรองไฟ ตอนที่จอมอนิเตอร์ยังไม่ผ่านการสตาร์ท
กับไฟบ้าน (ในขณะที่เครื่องเย็นๆอยู่) มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะสตาร์ทไหว
มั้ย เพราะว่า THตัวนี้จะส่งแรงไฟ170v นั้นไปเข้าขดดีเก๊าซิ่งค์ ผมก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกันครับว่ามันจะ สตาร์ท์ไหวมั้นในตอนแรกที่เปิดใช้จอ ที่ยังเย็นๆอยู่ครับ
 ผมว่าถ้าคุณไมเชื่อก็ลองใช้ดูแล้วจะรู้ครับว่าไฟ แค่170vนั้นมันใช้ได้หรือไม่
ที่ผมซ่อมแล้วก็วัดไฟมันก็อกมาแค่นี้แหล่ะ 170-180vเท่านั้นไม่ต้องตกใจครับ HAPPY2!!
 อ้อไหวครับแต่มันก็ต้องคอยเดี๋ยวหนึ่งแหล่ะครับจอถึงจะติด
บันทึกการเข้า
kong/
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 159


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 12:12:07 am »

เมื่อก่อนผมก็ตกใจครับ แต่มาถึงบางอ้อตอนที่วัดไฟขณะต่อโหลดครับ  คือว่าตอนที่ups มันแสตนบายมันจะจ่ายไฟประมาณ170ครับแต่ลองต่อโหลดเช่นพัดลมปุ๊บ..ไฟจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ180-200ครับ(แล้วแต่บางเครื่อง)แต่ถ้าอยากจะให้แสตนบายที่220โวลต์ก็ทำได้ครับ โดยการปรับ R เกือกม้าที่อยู่บยปริ้นครับซึ่งถ้าไม่ชำนาญอาจทำให้upsพังได้ครับ
ถ้าอยากลองปรับก็ได้ครับซึ่งบนปริ้นจะมี R เกือกม้าประมาณ3-5ตัวครับจะมี 1 ตัวปรับโวลต์และอีก 1 ตัวปรับความถี่ครับผมก็ไม่เคยจำว่าตัวไหนผมก็ปรับมันทุกตัวแหละครับถ้าปรับแล้วโวลต์หรือความถี่ไม่เปลี่ยนก็ปรับกลับที่เดิมครับ เครื่องจะได้ไม่มีปัญหา
บันทึกการเข้า
EK_GIG@BIKE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 03:19:32 pm »

ไฟที่ออกจาก output (ในสภาวะ สำรองไฟ)ของ ups เป็น wave  เลียนแบบ sinewave ครับ มีช่วงบวก-ลบ เหมือนกัน แต่ไม่ smooth แบบ sinewave ทำให้ต้องใช้ ดิจิตอลมิเตอร์ แบบที่เรียกว่า True RMS DMM  วัดครับ  จึงจะได้ค่าที่แท้จริงครับ
ถ้าใช้มิเตอร์ เข็ม หรือ DMM ทั่วไป จะได้ค่า ประมาณ 167-170 Vac อ่ะครับ
บันทึกการเข้า
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน71
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 506

ใจเขามาใส่ใจเรา เรียนรู้ด้วยตัวเอง


เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2009, 11:31:54 am »

ไฟที่ออกจาก output (ในสภาวะ สำรองไฟ)ของ ups เป็น wave  เลียนแบบ sinewave ครับ มีช่วงบวก-ลบ เหมือนกัน แต่ไม่ smooth แบบ sinewave ทำให้ต้องใช้ ดิจิตอลมิเตอร์ แบบที่เรียกว่า True RMS DMM  วัดครับ  จึงจะได้ค่าที่แท้จริงครับ
ถ้าใช้มิเตอร์ เข็ม หรือ DMM ทั่วไป จะได้ค่า ประมาณ 167-170 Vac อ่ะครับ
+1 ครับ
บันทึกการเข้า

www.kwachapenchang. com    https://www.facebook.com/sathit.dokmadue 

นายสถิต  ดอกมะเดื่อ 164 ม.8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110  บัญชี ร้านสถิตอิเล็กทรอนิกส์ 312-0-17184-0 ออมทรัพย์ กรุงไทย สาขากันทรลักษ์
0827548204 ดีแทค LINE 0827548204 สถิตอิเล็กทรอนิกส์
rbung
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 02:10:41 pm »

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำ เดี๋ยวผมลองต่อโหลดแล้ววัดดูใหม่ ผลอย่างไรจะรายงานครับ
คือตอนวัดครั้งที่แล้วผมใช้ มิเตอร์เข็มนะครับ  wav!!
บันทึกการเข้า
pongsakm
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 10:59:46 pm »

ถ้า UPS อยู่ในภาวะจ่ายไฟสำลอง ไฟที่ออกมาอยู่ประมาณ 150-170 นี้ปกติใช้ไหมครับ
บันทึกการเข้า
abang
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 12:36:03 pm »

ขอบคุณมากนะครับทุกท่าน เเสดงว่าตอนนี้ผมมี UPS ที่ใช้ใด้ถึง 6 ตัวเลย ขอบคุณอีกครั้งครับผม....