ขอความช่วยเหลือเรื่องฮีทเตอร์
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:37:08 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือเรื่องฮีทเตอร์  (อ่าน 5286 ครั้ง)
jeerasak
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 04:33:19 pm »

 Sad Sadขอความช่วยเหลือเรื่องฮีทเตอร์ครับอยากทราบว่าฮีทเตอร์ 380 โวลท์ กับ220 โวลท์ การพันขดวดต่างกันยังงัยด่วนครับผม


บันทึกการเข้า

sangkhawong
วีไอพี
member
***

คะแนน57
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 468

jupiter_toe@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 04:45:08 pm »

Heater แบบ 380 โวลท์ก็มีลักษณะการใช้งานต่อแบบเดลต้า หรือสตาร์ใช้ไฟ 3 เฟส ไม่มีนิวตรอน ส่วน 220 ก็ต่อกับไฟ L กับ N ธรมมดา ส่วนเรื่องการพันขดลวดความร้อนก็ได้จากการคำนวนกฎของโอห์มนี่แหล่ะครับไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะในทางไฟฟ้ากำลังเราจะมองฮีทเตอร์รวมทั้งหลอดไฟเป็น R คือ มุม เซต้าเป็น 0
บันทึกการเข้า

ถึงเมาเหล้า เช้าสายก็หายไป...แต่เมาใจเป็นประจำ ทุกค่ำคืน
jeerasak
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 05:14:51 pm »

  ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
jeerasak
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 05:19:10 pm »

แล้วถ้าผมต้องการต่อฮีทเตอร์220โวลท์ โดยจ่ายไฟ380โวลท์เข้าไป เพื่อลดกระแส แต่มีฮีทเตอร์ แผ่นเดียวต้องทำยังงัยครับ
บันทึกการเข้า
nypol ♥
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน25
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 64

HS3LFC


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 07:39:27 pm »

ถ้าจะนำเอา HEATER 220V เพื่อจะใช้กับไฟ 380V น่ะครับจะต้องมี HEATER 220V 2ตัวครับ แล้วเอามาต่ออนุกรมกัน แล้วจ่ายไฟ 380V. ใช้ได้เลยครับ แต่ถ้ามีแค่อันเดียว ถ้าจะใช้กับไฟ380 Vเลยมันก็จะร้อนจนทะลุเลยล่ะครับ ที่ทำงานผมก็มีใช้หลายตัว เคยสั่งทำแบบ 380Vตัวเดียว มันไม่ค่อยทนทานทะลุบ่อย เลยต้องสั่งทำแบบ 220V/อัน แต่คำนวณแล้ว watt ต้องไม่เปลี่ยนแปลงมากน่ะ เดี๋ยวจะมีผลกับงานที่จะนำไปใช้ อุณหภูมิไม่ได้อีก ต้องใส่หลายตัวเปลืองไฟอีก ครับผม!!!!
แต่ถ้าท่าน มีแค่แผ่นเดียว คือไม่สามารถเพิ่มได้เนื่องจากพื้นทีจำกัดหรือ อะไรก็ตาม แต่ต้องการที่จะใช้กับไฟ 380V ให้ได้ก็อาจใช้อุปกรณ์ช่วยลดแรงดันลง 380/220V
หรือ ต่อ 380V เข้าไปเลย มันจะร้อนและแดงเร็วมากเลยล่ะ! ทีนี้ท่านก็ต้องทำชุดควบคุมให้มันตัดการทำงาน ก่อนที่มันจะแดงจนทะลุ(เสี่ยงหน่อยน่ะ) แล้วค่อยให้มันทำงานใหม่เมื่อความร้อนลดลงพอสมควรแล้ว ขอรับ!!!
บันทึกการเข้า
jeerasak
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:41:11 pm »

ขอบคุณมากขอรับ