ช่วยด้วย UPS ไฟACที่แปลงมาออกแค่76V
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:08:19 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย UPS ไฟACที่แปลงมาออกแค่76V  (อ่าน 4633 ครั้ง)
atic
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:21:07 am »

หลังจากIRFz44N ไหม้ไป2ตัว พอเปลี่ยนเสร็จ ก็ทำงานปกติทุกอย่าง
ยกเว้น ดึงปลั๊กไฟออก แล้วไฟAC ออกแค่ 76V ทั้งมีโหลดแค่หลอดไฟ40W
ไม่ทราบต้องแก้เปลี่ยนหรือเช็คที่จุดไหนบ้าง
 
*เครื่อง SYNdome Energy 800VA  300w


บันทึกการเข้า

kpk.
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 176



« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 12:53:52 pm »

ลองเสียบปลั๊กไฟคอม ใช้งานจริงลองดูครับ ได้ไฟออกกี่โวลท์
บันทึกการเข้า
atic
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 05:48:15 pm »

แบตตอรี่ ยังไม่ต่อโหลดทิ้งไว้ข้ามคืน วัดได้12.65v
เมื่อต่อใช้งานจริง  ตามปกติ(ไฟบ้านไม่ดับ) สามารถเปิดcompu และ มอนิเตอร์ได้ตามปกติ
วัดไฟAC ที่ออกจาก upsได้ 225V ตรวจดูการการชาร์ตแบต มีการชาร์ตปกติ
ลองปิดสวิท ไฟบ้าน ตัวUPS ร้องติ๊ด..ๆ ตามปกติ compu และมอนิเตอร์ดับ ใช้การไม่ได้
ลองวัดไฟ AC ที่ออกมาตอน on batt  ไม่ได้ค่าที่แน่นอน ไฟแกว่งขึ้นลง ที่ 20-107 v
 

บันทึกการเข้า
bancha.2518
member
*

คะแนน42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1066


ลูกสาว ครับ


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 10:55:45 pm »

แบตฯอาจจะวัดค่าโวลท์ได้จริงแต่กระแสอาจจะไม่มี อย่างไรก็ลองเอาหลอดไฟ 12 โวลท์ของมอเตอร์ไซด์ต่อดูอีกทีครับ แบตฯอาจเสีย 
บันทึกการเข้า
atic
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 12:30:00 am »

แบตไม่เสียแน่นอนครับ ตรวจสอบอีกครั้ง ตามวิธีของท่าน ก็สว่างจ้า ได้เป็นเวลานานๆ
บันทึกการเข้า
worathep-LSV team
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน712
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5066


รุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 07:07:26 am »

วงจร inverter น่าจะเสีย
บันทึกการเข้า

รับซ่อม TV-computer                    มี TV มือสองขาย  
รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์      มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย
ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ             มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย
รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต
ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
atic
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 02:19:57 pm »

ผมก็คิดว่ามีปัญหากับ อุปกรณ์บางตัวในวงจร invertor
ที่ไม่เสีย100% ไล่วงจรไม่ค่อยเป็น ดูจนตาลายเส้นมันเล็ก
จึงขอถามว่ามี ตัวหลักๆ ตัวไหนให้ตรวจเช็ค เช็คแบบไหน
หรือ ถ้ามี วงจรที่ใช้ irfz44n 4-5ตัว ช่วยลงให้ดูหน่วยครับ
อย่างน้อยจะได้ ตรวจหาได้ง่ายขึ้น
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญตอบกระทู้ด้วยครับ
บันทึกการเข้า
prawit penboon
member
*

คะแนน35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 345


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 09:27:43 am »

รุ่นไหนๆ ก็คล้ายๆกัน 
บันทึกการเข้า
atic
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 06:05:13 pm »

ขอบคุณมากๆไครับ   ไล่ตามวงจรที่ให้มาเริ่มตรวจเช็คใหม่หมด ทุกตัวที่เกี่ยวข้อง
พบแล้วแก้ไขได้แล้วครับ    เป็นเพราะมีFet ภัว เปลี่ยนแต่ซีกที่ระเบิด อีกซีกไม่ได้เปลี่ยน
พอถอดออกหมดทั้ง4ตัวเปลี่ยนไหม่หมด ก็หาย หน้าตัมันไม่เหมือนจะเสีย
วัดในวงจรก็ไม่เหมือนเสีย  ถอดมาวัดข้าง   ฮั่นแน่ พบแล้ว เล่นซ่อนหากับเราได้ตั้งนาน
ขอบคุณอีกครั้งครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!