พิมพ์หน้านี้ - แอร์ไซโจรุ่น SWE 09

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: sutatip ที่ เมษายน 28, 2015, 11:05:34 am



หัวข้อ: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ เมษายน 28, 2015, 11:05:34 am
สอบถามครับ  แอร์ไซโจรุ่น  SWE 09  ตัวธรรมดาอายุประมาณ 9  ปี   เซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่คงที่ เช่น ตั้งอุณหภูมิไว้ 27 องศา  เมื่อคอมทํางานซักพักอุณหภูมิจะลดลงไปเร็วมาก21-22 องศาทําให้คอมตัดซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงของอุณหภูมิห้อง    สิ่งที่ทําไปตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปแล้ว   ล้างแผงบอร์ด  เช็กค่าR ทั้งหมดที่มีในแผงบอร์ด ยํ้าตะกั่ว ก็ไม่หาย รบกวนอาจารย์ชี้เเนะด้วยครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
เริ่มหัวข้อโดย: tu2522-LSVteam♥ ที่ เมษายน 28, 2015, 07:24:12 pm
เซนเซอร์ จะมี 2 ตัว ครับ   
เช็คอุณหภูมิห้อง   กับเช็คอุณหภูมิ ท่อ 

ถ้าเปลี่ยนทั้ง 2 ตัวแล้วไม่หาย  ก็ เมนด์บอร์ดแล้วละครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ เมษายน 29, 2015, 05:23:00 am
เซ็นเซอร์รุ่นนี้มีตัวเดียวครับ   อีกตัวไม่มีแต่ดูที่บอร์ดน่าจะเป็นตัวRต่อตรงอยู่


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
เริ่มหัวข้อโดย: tu2522-LSVteam♥ ที่ เมษายน 29, 2015, 10:14:04 pm
ตัวที่ท่านเปลี่ยน จะเป็น DEFROST SENSOR  ตัววัดอุณหภูมิคอยล์ /ท่อ   
ส่วนตัวที่ วัดอุณหภูมิ ห้อง    ท่านยังไม่ได้เปลี่ยน        ลองเปลี่ยนดูก่อนครับ
น่าจะอยู่ที่แผง นั่นละครับ 
บางรุ่นเหมือนหัวไม้ขีด บางตัวอาจเหมือน R หรือ ไดโอด    แต่มันมีผลกับอุณหภูมิ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ พฤษภาคม 26, 2015, 05:42:30 am
เข้ามาปิดงานครับ     สรุปเป็นที่คาปาซิเตอร์มอเตอร์คอลย์เย็นเสีย  มอเตอร์กรงกระรอกออกตัวช้าเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยหลงไปทางอื่น