หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือมอเตอร์คอยเย็น central air เริ่มหัวข้อโดย: vorapote ที่ ธันวาคม 14, 2014, 02:04:28 pm มอเตอร์คอยเย็น central air spec220 v/50hz/4p cl.b/0.23a/12w 1.5 uf/450vไปห้างอมรซื้อมอเตอร์ spec208-220 v/50/60hz 18w 0.33 a e-class2.0uf/450vac พอนำมาติดตั้งมอเตอร์หมุนอยู่ ไม่ถึงนาทีแล้วทำให้แอร์ตัด
spec ไม่แตกต่างกันมากใครมีข้อแนะนำว่าทำไม่มอเตอร์ใช้ไม่ได้ต้องดัดแปลงอะไรหรือไม่ ทางช่างห้างอมรชี้แจงว่า อาจเป็นเพราะ sensor speed ให้สัญญานไม่ตรงกัน ขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือมอเตอร์คอยเย็น central air เริ่มหัวข้อโดย: vorapote ที่ ธันวาคม 15, 2014, 09:01:11 am ไม่มีใครตอบเลยหรือคับ เช็คแล้วมอเตอร์เสียแน่นอนเพียงแต่มอเตอร์ใหม่์ Nidec มีสาย ุ สาย
สามสายแรกกริ๊บใหญ่ แดง ดำ นำ้เงิน (ดำน่าจะเป็น กราวน แดง นำเงิน น่าจะเป็น บวก และ C) สามสายกริ๊บเล็ก เหลือง น้ำตาล เทา น่าจะ เป็น speed lo med hi แต่ผมไม่รู้ว่าสายไหนเป็นอะไร Bitwise สายแรกกริ๊บใหญ่ ขาว แดง ดำ (ดำน่าจะเป็น กราวน แดง ขาว น่าจะเป็น บวก และ C) สามสายกริ๊บเล็ก น้ำตาล เทา เหลือง น่าจะ เป็น speed lo med hi แต่ผมไม่รู้ว่าสายไหนเป็นอะไร จะเห็นว่าการเดินสาย speed จะสลับกัน NIdec เหลือง น้ำตาล เทา Bitwise น้ำตาล เทา เหลือง ผมเลยคิดว่าถ้าเราสลับให้ถูกต้องอาจจะทำให้ใช้แทนกันได้ ขอคำแนะนำด้วยคับ หมายเหตุ ทั้ง nidec (นำ้ตาล)และ bitwise(เทา) น่าจะเป็น Medium speed |